PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektro instalacija v Neoporu

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=7lepYCmDtjA">http://www.youtube.com/watch?v=7lepYCmDtjA</a><!-- m -->

Mi lahko kdo da kak nasvet,oz imate kake izkušnje z instalacijami z hišami ki so grajene z Neopornimi blokami.
Namreč to je neke vrste stiropor,ki je zalit z betonom,in me zanima,če je že kdo delal na taki hiši instalacijo.
Z kakšnimi napravami,ste izrezovali za kable,je to navaden olfa nož,al obstaja kaj drugega,,,s čim ste fiksirali doze,je to purpen,kr pomoje z gibsom nena gre,in še to je potrebno dati kable v cev tudi po steni,ker v navadni instalaciji je kabel direkt v steni,in sam po podu v požirki?????

lp
#2
kolikor sem slisal se večina inštalacij potegne sproti oz se pred zalivanjem pripravijo vsaj cevi
#3
Ta hiša že stoji,oz je že pod streho,pri sami gradnji niso potegnali nobene cevi..
lp
#4
Kolikor vem se za navadne doze in kable nič ne dela med zidanjem. Edino tam, kjer imaš omarice oz. kakšne globoke doze, je dobro da pred zalivvanjem z betonom namestiš dodaten stiropor, da ga lahko kasneje enostavno izrežeš.
#5
Še res ni mel noben nič izkušenj z tako instalacijo,ker instalacija bo potekala po tleh v ceveh,najbolj ka me zanima je če je potrebno dati po zidu tudi kable v cev,glede na to da je to neke vrste stiropor oz neopor,al so lahko kabli isto kot pri ciglu kr v steni brez cevi ?????
lp
#6
Ne vem od kje vam to postavljanje kablov v cevi?
V cevi gredo vodniki ("žice")!

Če razmišljaš vsaj malo dolgoročno, boš postavil cevi.
Le v ceveh boš lahko v bodočnosti še kaj spreminjal ali dodajal .......
#7
In kaj pridobiš z tem ko daš vodnike po stenah v cevi ?? nič!
inštalacijo ko in če jo boš popravljal jo boš zaradi prestavitve in ne zaradi česa drugega, če boš prestavljal boš itak moral na drugem mestu štemat...
jaz ne vidim kakšne prednosti v vlačenju cevi po stenah,
sem pa pripravil cevi na takšnih mestih kjer bi lahko še kaj naknadno dodajal.
#8
Moje več desetletne izkušnje pravijo drugače.

Res se za premestitev neke vtičnice ne boš mogel ogniti štemanju.
Zagotovo se pa boš ognil štemanju po celem stanovanju, če je potrebno nekam potegniti posebej varovan dovod, če je treba nekje postaviti izmenično stikalo, če je treba kje ločiti razsvetljavo, potegniti več faz, ......... potegniti še kakšno krmiljenje (npr vklop z NT). Da ne govorimo o tistem, kar se sicer načeloma ne dela, pa vseeno včasih ne gre drugače: kak UTP ali koaksialc.
#9
Hvala lepa za odgovore. Predvsem sem mislo če je nujno dajat v cevi kable pri taki gradnji kot je to,kr to vbistvu daješ kable direkt v neopor,,in to je vbistvu neke vrste stiropor,mislo sem predvsem zarad tega da nebi prišlo da kakega požara.
drugače pa sam izvajam instalacije brez cevi s stene ki so narete iz cigla.
lp
#10
Kabli zadovoljujejo neke standarde glede samougasljivosti. Cevi niso glede tega nič boljše.
Torej plastična cev ne prinese nobene izboljšave glede požarne varnosti.
Iskanje po temi