V hiši želimo preurediti en prostor v pralnico, pa me zanima na katere višine se standardno postavljajo odtoki in priklopi za vodo? Ali je potrebno za sušilni stroj posebej narediti odtok ali se lahko cev od SS priklopi zraven PS na isti odtok.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/32/Cp/2tk6tz2/imgunichr("46")jpg[/img]
Prosim če pripišete mere za: A, B, C,D, E, in F.
Vnaprej hvala za informacije.
Objave: 247
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Mere so načeloma* naslednje (merjeno od končnega tlaka):
A: 55 cm
B: 45 cm
C: 12 cm (tukaj je v pomoč podometna montažna konzola kot pri tuš pipi)
D: 60 cm
E: 50 cm
F: ne razumem najbolje, verjetno pa gre za podobno kot pri pri C, le da za D in E; tukaj si pač tako, da se inštalacije ne motajo med sabo (skorajda eno nad drugim)
* - načeloma zato, ker sem redko kje zasledil do cm natanko isto položeno, poleg tega so želje strank včasih malo precizne (tukaj gledam predvsem na točki E in F). Mogoče zavisi tudi od tega, kakšnega mojstra si imel v vajeniških časih... :mrgreen:
Objave: 47
Teme: 4
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
mere so od gotovega tlaka
A - 60 cm
B- 55 cm
C - 15 tudi 12 je ok
D- 45 cm
E- če hočete pipo nad strojem 100 do 110 cm za strojem na 75cm
sušilni stroj se lahko priklopi na isti odtok , dobi se Y kos
takih mer se jaz držim ko delam inštalacijo, pa lep pozdrav