Pozdravljeni!
Načrtujemo centralno s toplovodnim kaminom in zalogovnikom kot glavnim virom ogrevanja.
Zanima me, kakšno moč izbrati - imamo približno 100m2 dobro izolirane (18cm kamena volna 035) dvoetažne hiše, spodnjo etažo smo do zdaj uspešno ogrevali z navadnim zidanim štedilnikom - brez centralne.
Ne vem pa sploh kakšno moč izbrati, Nordica ima npr. 15,4Kw Focolare 80 Idro, ki naj bi ogreval 443m3 (mi imamo recimo 250-280m3) ali pa 21kw Termocamino.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kiringunichr("46")si/shop/productunichr("46")php?id_product=596[/url]
in
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kiringunichr("46")si/shop/productunichr("46")php?id_product=594[/url]
Kakšna bi morala biti najmanjša prostornina zalogovnika v našem primeru?
Če ima kdo izkušnje so zelo dobrodošli tudi predlogi kaminov, ne vem sploh kateri so res dobri..
Lep pozdrav.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Sam vidim dve nelogičnosti:
- če boš v tako izolirani hiši nekje kuril kamin se bojim da se ti bo tisti prostor močno pregreval, saj bo toplota prihajala vanj tako od kamina kot od talnega. Si razmislil, kako boš odvečno toploto odvajal iz prostora?
- Pri sončna elektrarni delujoči v shemi samooskrbe ima je obračun elektrike po eni tarifi. Torej je podnevi in ponči, petek in svetek... cena elektrike ista. Torej, preko noči ni MT.
Ti iskreno svetujem- opusti opisano idejo. Če imaš zalogovnik ga prodaj in nabavi TČ. Če si v fazi gradnje imaš mogoče možnost narediti horizontalni zemeljski kolektor...
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
Pregrevanja se ne bojim, ker gre za prostor velikosti 50 m2, del toplote bo šel gor po stopnišču, ki "ovija" kamin s treh strani. Poleg tega ima toplovodni kamin ogrevalno moč zraka le še cca 4 kW, kar se mi pa ne zdi razlog za močno pregrevanje takega prostora. Kot rečeno, ostalo bo premešala rekuperacija.
Iz podatkov kamina, za katerega sprašujem:
Ogrevalna moč: 16,0 kW
Max ogrevalna moč toplovodnega izmenjevalca: 12,0 kW
Cilj je, da dogrevanja ne bi potreboval, da bi mi en zakurjen kamin zvečer zadoščal za naslednji dan. Dogrevanje res v sili ali če me kdaj dlje pozimi ne bi bilo doma.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ne boj se nič, ne bo pregrevanja. Imamo pri nas. Lahko kuriš cel dan, pa ni panike.
Za, čez prst 200 m2 v dveh šturkih, imam 14 kW voda + 3 kW zrak.
Izračunati moraš, koliko boš porabil in moč kamina ti bo dala podatek, koliko časa boš moral kuriti na polno, da je dovolj do drugega dne.¸
Jaz ko kurim, kurim po šihtu, ob 5-ih ali 6-ih popoldne, par ur.
V mrazu bajta vseeno požre 50 do 100 kWh na dan, čez prst.
Če ga goniš na polno, naš drugače itak ne zna delati, je to 4 ure ali več ob večerih. Da zadošča do naslednjega popoldneva.
Zalogovnik je 800 litrov. Plus talno, jasno. Tega je pa malo več kot za 800 litrov.
Zalogovnik pa nateram do nekje 65 stopinj, celega.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
Hvala, koristen odgovor. Malo se igram s številkami in za cca 1500l vode segret iz 20 na 65, bi pri 12 kW moči potreboval dobrih 6 ur, namerno ne štejem sprotnih izgub. To mi je še nekako sprejemljivo, bom pa vseeno razmislil o eni številki večjem kaminu.
Kateri kamin imaš in kako se obnese? Predvsem me zanima material, tile, ki sem ga objavil, je v celoti videt iz pločevine.
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Apr 2017
Ocena:
0
Jaz imam Kratki iz Poljske, 20kw, za cca 130m² z zalogovnikom 850l in radiatorje, 15m² velik prostor v katerem je kamin, se ne pregreva, oz. odprem vrata še na hodnik pa je čist ok. Kurim cca. 6ur iz 30 do 90⁰C
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
Kako si dobil kamin iz Poljske?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Un, kaj je že, Senko.
Nekih 800 evrov je bil. Vsaj mislim.
V dnevno so mi ga dostavili. Na podstavek sem ga moral pa sam dvigniti.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
Super, hvala, nisem jih še zasledil. Bom pogledal malo modele. Tale tvoj ima zunanji dovod zraka, a ne...
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Fery
Kakšne so TDP pri tako burnem gorenju?
Sonce naj sveti vsak dan!