PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Hidrofor.. vžge se 5x da mi napolni kotliček od 9ltr (??)

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdrav,
pred kakšnim letom sem kupil Hidrofor mislim da kapacitete 20 litrov (posoda)..
Zadevo sem lepo zmontiral in z deževnico filam 2 wc kotlička in pralni stroj...
Po dveh letih (ali enemu) se je pojavila težava.. Ko potegnem vodo v kotličku se hidrofor najmanj 4-5x vžge (prej se je samo 1x mogoče max. 2x)...

Kaj bi lahko bilo narobe? tlak v sistemu je nekje 2.5 bara (če se ne motim - moram pogledati) ampak tlačnega stikala nisem nič nastavljal..

Je mogoče kaj narobe z ekspanzijo? (pod pvc pokrovčkom sem opazil ventil za "pumpanje")..


hvala za nasvet..

lp
Peter
#2
...opazil ventil za pumpanje. Poišči NAVODILA ZA UPORABO, da boš vedel na koliko pumpati. Nato odpri ventilček, če bo ven špricnila voda, je zanič duša, sledi menjava. Če ni vode, samo dopumpaj.

Lp J.
#3
Ok... preverim.. navodila.. hmm. bom poiskal če so še kje..

hvala za odgovor
#4
Citat:Poišči NAVODILA ZA UPORABO, da boš vedel na koliko pumpati.
Tako je.
Bistven je minimalni pritisk vode = pritisk, pri katerem se črpalka vklopi. Plin v ekspanzijski mora imeti tak pritisk (ko je pritisk vode še nižji).
Nimam časa - sem v penziji!