Objave: 46
Teme: 22
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Lani avgusta smo se vselili v novo hišo. Letos spomladi je v sobi v pritličju, kjer je dimnik, kar naenkrat del stene postal moker in madež se je večal. V nastropju ni zamakalo. Mislili, da je težava v rozeti in smo jo zamenjali na dimniku ter še enkrat zasilikonizirali. Vse poletje je bilo v redu, ob vseh nalivih, do prejšnjega torka, ko smo spet opazili moker madež. Glede na to, da dežja ni bilo že cca 1. mesec smo prišli do ugotovitve, da dimnik ne more biti vzrok.
Zanima me, kako bi ugotovili v čem je težava? Ali obstaja kakšna naprava, s katero se da karkoli preveriti in ugotoviti vzrok zamakanja? V nasprotnem primeru ne vem kje naj se spravimo tolčti estrih... Malo sumimo na talno v nadstropju, ki smo jo v bistvu slab mesec nazaj vključili ali pa kakšna cev v estrihu pri katerem od radiatorju v sobi v nadstropju.
Ima kdo kakšen nasvet, kako se lotiti odkrivanja napake? Hvala
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
Slika pove več kot 1000 besed.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ocena:
1
Najprej ugotovi, ali pušča talno ali vodovod ali kaj drugega:
- poglej manometer na sistemu talnega gretja
- priključi manometer na vodovodnem sistemu, zapri dovodni ventil ter opazuj, ali tlak pada (seveda v tem času ne točiš iz pip, ne dela pralni ali pomivalni stroj)
Zdaj si določil vzrok puščanja. Če je vzrok vodovod, preglej slike, če je talno, lahko greš dalje in ugotoviš katera zanka pušča.
Ste v fazi gradnje delali tlačne probe na vodovodu in sistemu talnega gretja?
Malce preštudirajte, kje pa kako ste vrtali - kolega je montiral tuš kabino in prevrtal cev. Ker je napeljava plastična, je to ugotovil šele ko je začelo zamakati na drugi strani zida.
Obstajajo merilniki vlažnosti, s katerimi poiščeš vir (baje jih imajo tudi zavarovalnice). Zadostuje že en digitalni multimeter, ki ga sigurno imaš oz. ga ima kak sosed.
Upam, da bo sanacija čim manj boleča.
Objave: 156
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Če dimnik uporabljate, je mogoče kriv kondenz, ki se ustvarja v njem in pronica čez steno.
no, pa lep dan.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
Kaj pa termografija? Odkrije tako toplotne mostove kot zamakanje zaradi poškodbe. Nekaj o tem najdeš tukaj: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalinerounichr("46")si/indexunichr("46")php/galerija/ze-veste/131-zakaj-nastane-toplotni-most]toplotni most in zamakanje[/url]
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Najprej poskusite sami ugotoviti zakaj se gre....pri dimniku kot rečeno...bi lahko bil kondenz (kar jemeni malo verjetno...možno pa je le).
Pri vodi...zaprite vse pipe v hiši ter pojdite pogeldat vodomer...tam je enmali kolešček, ki se vrti že ob najmanjšem puščanju/porabi vode....če tam v roku minute vse miruje...potem ne pušča voda.
Talno...skoraj siguren sem da imate v kurilnici kak merilnik ristiska vode v sistemu. V primeru puščanja pritiska drastično pade..in gelde na to da imate (ponovno) flek, bi moglo manjkati že konkretno vode (torej brezrpitiska) oz. bi na nakaterih delih slabo grelo zaradi zraka v sistemu.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Ocena:
0
Pri nas je 2 zimi v kleti nastajal flek v kleto. Smo mislili, da je dimnik, ki je v biližini krivec. Je dobil novo kapco. Ker se zadeva ni končala, smo sumili prebito hidroizolacijo na temelju.....
delali vse možne meritve.... Epilog: prevrtana odvodna cev za kondenz plinskega kondenzacijskega kotla. Monter, ki je montiral radiator v kleti je precej globoko zavrtal in seveda ni nič vedel, da gre tu še odvod ( pa sam je to napeljal).
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Če ima dimnik zračnik, je lahko tudi kondenz v zračniku (napa, kopalnica?).
LP,
Samojed