PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Stikalo za luč brenči "šmelca"

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Luč v dnevni sobi vklapljam in izklapljam na dve stikali (izmenični). Takšnih vezav imam v bajti kar nekaj. Posebnost teh stikal je, da obe zabrenčita ob ugašanju. To se dogaja samo pri tej luči v hiši. Stikala so Legrandova- po celi hiši enaka.

V stiku ni nič - ne v stikalu ne v dozi.

Kakšna ideja kaj bi to bilo?

Lp A
#2
oj

zamenjaj stikala z drugima in videl boš v čem je štos.

lp
#3
Kako misliš z drugima - saj imam polno hišo enakih pa vse BP. Ali misliš, da je kaj šlo v obeh stikalih ?

Lp
#4
Kaj ne razumeš? Zamenjaj stikalo v katerem brni, z novim. Izgleda, da je kontaktna površina načeta ali vzmet ne pritiska dovolj. To brenčanje je bolj pogosto pri induktivnih porabnikih, kot je varčna žarnica ali če je kak transformator za halogensko razsvetljavo ali luster. To naredi (kupi še enega ali kar dva) potem poročaj... :!:
#5
Zategni kontakte
#6
Žice dobro sedejo v ležišče stikala - bom nabavil dva nova, pa da vidim. Sta pa stikali stari dve leti in imam za enake luči tudi drugje po hiši enake vezave pa je vse OK. Pa zakaj obe stikali naenkrat obrabljeni - no ja, kupim nove pa poročam. Bo treba tudi luč malo pogledat - mogoče je vzrok tudi tam - kaj pa vem.

Lp A
#7
Kaj pa čle bi z nakupom počakal in samo začasno zamanjal z stikali ki ne brenčijo - z drugega mesta v hiši - saj praviš da imaš enaka na več mestih. Morda pa vendarle ni problem v stikalih...
#8
Big Grin
Iskanje po temi