#1
Zanima me dejansko stanje....kdor ima v garaži estrih/izolacijo..kakega je uporabil (100, 150) njegovo debelino, ter debelino estriha.

Ker bi rad prišel do zaključka ali lahko uporabim EPS 100 (ekvivalent njega -> grafitni stiropor).

Dejansko zamišljeno je takole:
- 18 cm EPS 100 (v stisjenem stanju cca. 16 cm)
- 8 cm estrih (s talnim na gradbeni mreži)
- ploščice 1,5 cm

Bo (bi) to držalo osebni avto (cca. 1,5 tone)....(ostali prostori s tako konfiguracijo ne bojo sporni...problem je garaža).

(pri debelini izolacije ne bom popuščal...da se spreminjat ali debelino estriha in/ali trdota stiroporja).

Mnenja dobrodošla.
#2
pozdrav

Kaj toliko noriš z grafitnim Uporabi XPS kanuf lambda podobna trdnost pa precej večja. Prej pa preveri cene so zelo različne. Drugače pa je za garažo tudi 150 dovolj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/sl/products/polyfoam-c-350-se">http://www.knaufinsulation.si/sl/produc ... m-c-350-se</a><!-- m -->

lep pozdrav
#3
vincent,
nazivna deformacija je pri konstantni obtežbi. EPS 100 je 10t.
Kakšen avto boš parkiral, da (pišeš 1,5 t po kolesu????? Big Grin :lol: ) te je strah?
Lep pozdrav
#4
Za v garazo mene ne bi skrbelo.
Zanima me kaj pa v delavnico in na plosco pred njo(spodaj kurilnica), po kateri se bo peljala teza tja do 20 ton recimo. Pred delavnico recimo kar 40 ton(hruska betona.....)
#5
Imam izolacijo, ki se pri 160 kPa stisne za 10%. Koliko potem to prenese brez deformacije (čez izolacijo estrihi)? Namreč občasno bo povozna s 13 tonsko akso (6,5 tone na kolo) in me zanima če bo to zdržalo.
#6
Citat:Imam izolacijo, ki se pri 160 kPa stisne za 10%. Koliko potem to prenese brez deformacije (čez izolacijo estrihi)? Namreč občasno bo povozna s 13 tonsko akso (6,5 tone na kolo)
Malo računaj.
Za 10 % stisk je potrebno 160 kPa = 160000 N/m2 = 16 N/cm2 = 1,6 kg/cm2.
13 ton na os je 6500 kg na kolo = 4060 cm2 = ploskev 64 x 64 cm, ki se bo stisnila za 10 % debeline izolacije.
Imaš 10 cm debelo izolacijo, se bo stisnila za 1 cm. Kaj se bo zgodilo z 5 cm estriha, če ga nekje deformiraš (upogneš) za 1 cm na razdalji manj kot 100 cm?

Tu je delo za statika, ki ti pove kako debel estrih in kakšno armaturo v njem rabiš.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
To se pravi, če prav razumem, bi se izolacija stisnila in potem razširila nazaj. Dejansko pa bi zadevo zdržala in je vse odvisno od estriha, oz. verjetno že kar od betona.

Zanimivo je to, da sem kontaktiral proizvajalca, ki mi je izolacijo s tako tlačno trdnostjo pri takih obremenitvah odsvetoval.
#8
Bi rekel, da bo običajni estrih popokal ko albert keks.
Se strinjam, naj statik zadevo računa.
Podati mu moraš tudi površino kolesa v stiku s tlemi (duplo kolesa zadaj?)
Če pa je estrih že narejen, potem te pa mogoče rešijo kakšni plohi pod kolesi.
#9
Citat:da sem kontaktiral proizvajalca, ki mi je izolacijo s tako tlačno trdnostjo pri takih obremenitvah odsvetoval.
Statik ti bo vse poračunal. Vse je možno.
Več kot 100 ton težka hiša je lahko postavljena s temeljno ploščo na stirodur. Zraven spada 20 cm debela temeljna plošča z obojestransko mrežo. Statik pa ti bo povedal, kako debela plošča s kakšno armaturo je potrebna, da vzdrži tvoj tovornjak.

Ali imaš poseben razlog za toplotno izolacijo v tleh, kjer vozi tovornjak?
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Prosil bi za pomoč.
Ali EPS100 12cm + estrih 7cm zadošča glede statike, če bo tam postavljen bojler 300l+ zalogovnik 150 l ?