28.1.2025 ob 17:13
Pozdravljeni!
Ker vidim, da vas je tukaj kar nekaj strokovnjakov za Daikin toplotne črpalke, bi vas prosil za pomoč. Zaradi precej visoke porabe električne energije sem v elektro omaro vgradil dva števca - enega za zunanjo enoto in enega za notranjo. V naprej se opravičujem, če bom napisal kakšno neumnost - nisem iz tega foha
Model toplotne črpalke:
Zunanja enota: ERGA04EAV3
Notranja enota: EHVX04S23EA6V
Kot zanimivost, v Daikin aplikaciji in tudi na displayu notranje enote mi modela zunanje enote niti ne kaže, oziroma piše unknown.
Poraba
Zunanja enota mi kaže porabo zadnjih 5 dni cca 4 kWh na dan, notranja cca 13 kWh/dan - Seveda se to sliši, kot da imam števca napačno zvezana (montiral mi jih je električar), vendar sem potestiral varovalki z izklopom (ko je na števcu utripala lučka, sem npr izklopil varovalko za notranjo enoto in je števec tudi obstal).
V hiši imam 21.5 stopinj, porabo sem primerjal s sosednjo hišo (dvojček), ki ima enak model, tudi centralno rekurperacijo, enako št. oseb in so odstopanja ogromna, s tem da sosed greje na 23-24 stopinj. Ogrevalno krivuljo imava oba na default, le da imam jaz nastavljeno temperaturo na -1, on pa mislim da na +3. Prav tako imam temperaturo bojlerja na 44 stopinj, sosed na 46. Odstopanja v porabi elektrike (skupne, ker sosed nima števcev) so v času ogrevanja 30-35%.
Nastavitve
Sam sumim, da je težava v tem, da se prevečkrat vklopijo rezervni grelci? Čeprav mi je tudi to glede nezaznave zunanje enote čudno.
Če grem v Nastavitve monterja in v meni Rezervni grelec, imam tole:
Konfiguracija: 2kW/4kW
Napetost: 230V, 1ph
Korak moči: 2,0 kW
Dodaten korak moči: 2.0 kW
Ravnotežje: Da
Ravnotežna temperatura: -7 stopinj
Uporaba: Dovoljeno
Če potrebujete še kakšne info, bi prosil za pomoč. Na servis sem se že obrnil, ampak preden bodo prišli... In če zadevo lahko sam rešim, preden 50x kličem, bom pa poskusil
Ker vidim, da vas je tukaj kar nekaj strokovnjakov za Daikin toplotne črpalke, bi vas prosil za pomoč. Zaradi precej visoke porabe električne energije sem v elektro omaro vgradil dva števca - enega za zunanjo enoto in enega za notranjo. V naprej se opravičujem, če bom napisal kakšno neumnost - nisem iz tega foha

Model toplotne črpalke:
Zunanja enota: ERGA04EAV3
Notranja enota: EHVX04S23EA6V
Kot zanimivost, v Daikin aplikaciji in tudi na displayu notranje enote mi modela zunanje enote niti ne kaže, oziroma piše unknown.
Poraba
Zunanja enota mi kaže porabo zadnjih 5 dni cca 4 kWh na dan, notranja cca 13 kWh/dan - Seveda se to sliši, kot da imam števca napačno zvezana (montiral mi jih je električar), vendar sem potestiral varovalki z izklopom (ko je na števcu utripala lučka, sem npr izklopil varovalko za notranjo enoto in je števec tudi obstal).
V hiši imam 21.5 stopinj, porabo sem primerjal s sosednjo hišo (dvojček), ki ima enak model, tudi centralno rekurperacijo, enako št. oseb in so odstopanja ogromna, s tem da sosed greje na 23-24 stopinj. Ogrevalno krivuljo imava oba na default, le da imam jaz nastavljeno temperaturo na -1, on pa mislim da na +3. Prav tako imam temperaturo bojlerja na 44 stopinj, sosed na 46. Odstopanja v porabi elektrike (skupne, ker sosed nima števcev) so v času ogrevanja 30-35%.
Nastavitve
Sam sumim, da je težava v tem, da se prevečkrat vklopijo rezervni grelci? Čeprav mi je tudi to glede nezaznave zunanje enote čudno.
Če grem v Nastavitve monterja in v meni Rezervni grelec, imam tole:
Konfiguracija: 2kW/4kW
Napetost: 230V, 1ph
Korak moči: 2,0 kW
Dodaten korak moči: 2.0 kW
Ravnotežje: Da
Ravnotežna temperatura: -7 stopinj
Uporaba: Dovoljeno
Če potrebujete še kakšne info, bi prosil za pomoč. Na servis sem se že obrnil, ampak preden bodo prišli... In če zadevo lahko sam rešim, preden 50x kličem, bom pa poskusil