Pozdravljeni!

Ker vidim, da vas je tukaj kar nekaj strokovnjakov za Daikin toplotne črpalke, bi vas prosil za pomoč. Zaradi precej visoke porabe električne energije sem v elektro omaro vgradil dva števca - enega za zunanjo enoto in enega za notranjo. V naprej se opravičujem, če bom napisal kakšno neumnost - nisem iz tega foha Smile

Model toplotne črpalke:

Zunanja enota: ERGA04EAV3
Notranja enota: EHVX04S23EA6V

Kot zanimivost, v Daikin aplikaciji in tudi na displayu notranje enote mi modela zunanje enote niti ne kaže, oziroma piše unknown. 

Poraba

Zunanja enota mi kaže porabo zadnjih 5 dni cca 4 kWh na dan, notranja cca 13 kWh/dan - Seveda se to sliši, kot da imam števca napačno zvezana (montiral mi jih je električar), vendar sem potestiral varovalki z izklopom (ko je na števcu utripala lučka, sem npr izklopil varovalko za notranjo enoto in je števec tudi obstal).

V hiši imam 21.5 stopinj, porabo sem primerjal s sosednjo hišo (dvojček), ki ima enak model, tudi centralno rekurperacijo, enako št. oseb in so odstopanja ogromna, s tem da sosed greje na 23-24 stopinj. Ogrevalno krivuljo imava oba na default, le da imam jaz nastavljeno temperaturo na -1, on pa mislim da na +3. Prav tako imam temperaturo bojlerja na 44 stopinj, sosed na 46. Odstopanja v porabi elektrike (skupne, ker sosed nima števcev) so v času ogrevanja 30-35%. 

Nastavitve

Sam sumim, da je težava v tem, da se prevečkrat vklopijo rezervni grelci? Čeprav mi je tudi to glede nezaznave zunanje enote čudno.

Če grem v Nastavitve monterja in v meni Rezervni grelec, imam tole:

Konfiguracija: 2kW/4kW
Napetost: 230V, 1ph
Korak moči: 2,0 kW
Dodaten korak moči: 2.0 kW
Ravnotežje: Da
Ravnotežna temperatura: -7 stopinj
Uporaba: Dovoljeno

Če potrebujete še kakšne info, bi prosil za pomoč. Na servis sem se že obrnil, ampak preden bodo prišli... In če zadevo lahko sam rešim, preden 50x kličem, bom pa poskusil Smile
Kakor kaže, zunanja enota deluje bolj ali manj v prazno. Po vsej verjetnosti pušča hladivo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Nekaj mi ni jasno - krivulja je nastavljena tako:
-10 -> 70 stopinj
17 -> 35 stopinj
In te dni ko je zunaj  18  stopinj gre v dvižni vod konstantno kar med 41 in 45 stopinj čeprav je pri 17 nastavljeno 35. Celo ročno nastavljen pomik za -5 je trenutno in nič ne zniža temperature dvižnega voda.
Ali je kaka nastavitev da gleda SAMO vremensko krivuljo in ne zraven še kakih drugih faktorjev (predvidevam da še s sobno temperaturo nekaj kalkulira)?
Prilagam sliko osnovnega zaslona displaya, če je morda vidno da kaka ikona ne bi smela bit aktivirana? Za lažjo predstavo kaj govorim prilagam še sliko zunanje temperature in dvižnega voda na displayu.

<a href="https://ibb.co/bMHZCz9R"><img src="https://i.ibb.co/bMHZCz9R/osnovni-display.jpg" alt="osnovni-display" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/Xfn1jx95"><img src="https://i.ibb.co/Xfn1jx95/zunanja.jpg" alt="zunanja" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/rKvknP1s"><img src="https://i.ibb.co/rKvknP1s/dvizni.jpg" alt="dvizni" border="0"></a>


Poleg tega me še zanima kje se nahaja (če obstaja) nastavitev da ko je zunaj recimo 19 stopinj da se izklopi ogrevanje? Torej kje se nastavi najvišjo zunanjo temperaturo do koder toplotna črpalka še obratuje?