Objave: 345
Teme: 75
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Ima kdo kakšno idejo, programček oziroma karkoli s čim bi mi oljašal izračun dolžine cevi talnega gretja po posamezni veji?
Objave: 242
Teme: 7
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Še zmeraj delam kot pred 30. leti: karo ali milimetrski papir, svinčnik in ravnilo.
V merilu si nariši tloris prostorov. Na grobo si definiraj velikosti posameznih polj. Definiraj razmak med cevmi in prični risat. Prični v omarici, pelji črto po polju, na sredini se obrni in pelji nazaj v omarico. Seštej dolžine črt. Za orientacijo vzemi 80 do 100 m.
Dober razpored cevi pomeni, da so čimbolj enako dolge. Odstopanja v dolžini in s tem povezan upor, boš reguliral z ventilom na razdelilniku.
Skica ti bo služila pri polaganju.
Za 200 m2 talnega porabiš 1 uro risanja.
Pa še zabavno je.
Objave: 345
Teme: 75
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Hvala vam za odgovor. Se bom poslužil vašega predloga in se malo poigral.
Objave: 59
Teme: 7
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
0
Obstaja tudi nek rač. program, mislim, da je LOOP CAD.
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Si mi vzel besede izpod prstov....
Objave: 160
Teme: 27
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
se bom uštulila kar v to temo, da ne odpiram nove
sem iskala na forumu, vendar ne usepšno,..
kakorkoli zanima me koliko m cevi za talno gretje porabimo na m2 površine??
hvala
Objave: 115
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Odvisno od razmika cevi. Povprečje je okrog 7m.
Lp
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Če delaš na mrežo, je povprečje ponavadi 10 m, računanje je otroško lahko.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 345
Teme: 75
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Kako dolge pa naj bodo v povrečju posamezne veje?
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Po mojih inf. na veja ne bila krajša od 80m in ne daljša od 130m poskusi pa se približat 100m vsaka.
Objave: 160
Teme: 27
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
uporabili bomo sistemske plošče duro nd 10,..
ok, a je taka razlika kam vežeš cevi za talno,ali na sistemske plošče ali na mrežo
hvala
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Je predvsem v ceni - pa po prejšnih debatah je tudi v izkoristku.