ali pozna kdo to podjetje in njihov način izgradnje montažnih hiš?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.allgmont.si">www.allgmont.si</a><!-- w -->
#2
ali nima noben iskušenj z gradnjo kot jo prakticira podjetje All g mont?
#3
kaj pa te zanima ?

v osnovi naredijo lesen skelet; na vsake 3-4 m pokončnike,
vmes pa naredijo kovinsko konstrukcijo z U profili a la knauff, samo 20 cm debelo ( lep toplotni most direktno od leseno cementne plošče zunaj direktno na knauf znotraj )
na zunanji strani gre betonyp, notri knauf, vmes pa izolacija
če dajo vmes še kako parno oviro ali osb nisem gotov, a je ni bilo videti na hiši, kjer sem opazoval tole "mojstrovino"

v glavnem; les z veliko kovine
zavetrovanje je narejeno kar z kovinskimi palicami, vpetimi v kovinsko konstrukcijo
mojster krovec se je pritoževal, da se je hiša majala, ko je hodil po strehi, ko to še ni bilo narejeno

lahko prilepim kako fotko, če te prav zanima
#4
Soča13, glede na tvoj nickname sklepam, da si nekje iz Posočja, če bi si v profil napisala, bi bilo lažje :roll:

V Kobaridu (nasproti telovadnice) je to podjetje naredilo hiško, tako, da če si kje v bližini pojdi pogledat in povprašaj lastnike, kolikor jaz vem so simpatična družinica.
#5
Frank če imaš fotke z veseljem bi si jih ogledal. Kakšno je tvoje mnenje glede te izvedbe v primerjavi z ostalimi izvajalci alla Marles?
#6
Tudi jaz prosim za fotke in informacije oz. mnenja o teh hišah. Hvala!
#7
kakega konkretnega mnenja ne bi podajal,
ker nisem seznanjen z detajli
ob kovinski konstrukciji pa nimam ravno dobrega občutka
bojim pa se, da kovinska konstrukcija povzroči precejšnjo kondenzacijo direktno v steni, kjer se kondenz potem nabira
glede na to, da dajo na zunanjost betonyp plošče dvomim,
da se kondenz zadosti hitro suši
po tem, kar sem videl, se nisem niti zanimal naprej,..

pokliči jih in povprašaj o
- sestavi stene
- kakšna je izolativnost priporočene sestave stene in kako so pri izračunu upoštevali kovinsko konstrukcijo
- kako zagotavljajo zrakotesnost; garancijo na njo
- kako preprečujejo kondenzacijo na notranji strani zaradi jeklenih - profilov, ki jih uporabljajo,..

slike kovinske konstrukcije pa se vidi na njihovi www strani
Iskanje po temi