Nihanje tlaka v sistemu - resn1k - 24.1.2023

Imam tezavo z nihanjem tlaka na centralnem ogreevanju. Gre se za peč na trda goriva ctc 25kw, 1100l zalogovnik, 15 radiatorjev. Raztezna posoda je 100l, napumpana na 1.8bar. Vode v raztezni ni.

Tlak mi niha za skoraj 1 bar. 35 stopinj 1.3 bar segret sistem 75 stopinj 2.5 bar (takrat začne spuščat varnlnostni ventil).

Zadnje dneve se malo igram s hitrostmi črpalke in odzračujem radiatorje ker se včasih še vedno sliši šumenje pri max hitrosti črpalke.

Je raztezna premajhna? Ima kdo kakšno idejo.

Lp


RE: Nihanje tlaka v sistemu - Zaspanc - 24.1.2023

Lahko se je meh v raztezni prilepil na steno in dejansko ne deluje kot bi morala.
Če spustiš zrak iz nje, sistemski tlak pade?


RE: Nihanje tlaka v sistemu - resn1k - 24.1.2023

Ekspanzija je nova... prvo sezono...


RE: Nihanje tlaka v sistemu - Beri - 24.1.2023

čim višja temperatura,tem višji je tlak v sistemu.


RE: Nihanje tlaka v sistemu - resn1k - 24.1.2023

Pa bi dejansko z večjo ekspanzijo rešil problem al bi bilo isto?


RE: Nihanje tlaka v sistemu - Prigor - 24.1.2023

Iz ekspanzijske spusti tlak na enak tlak kot ga imaš v sistemu ko je voda hladna. Trenutno ne uporabljaš kaj veliko prostornine ker imaš tako visok tlak v ekspanziji. 
Imam pa jaz za enako količino vode v sistemu kot ti 300l ekspanzijsko. Ampak verjetno bo ok tudi če samo spustiš tlak


RE: Nihanje tlaka v sistemu - resn1k - 24.1.2023

Se pravi hladen sistem ima 1.3 bar, spustim ekspanzijo na 1.3 bar. Javim kako bo. Hvala Smile

Naj bi bila kapaciteta ekspanzije 10% sistema ja...
Predvidevam da vam tlak ne niha nič?


RE: Nihanje tlaka v sistemu - Prigor - 24.1.2023

Lahko tudi na 1bar. Je pa odvisno koliko nadstropij ima hiša oziroma kakšna je višinska razlika do najvišjega radiatorja. 

Tu je en kalkulator:
https://zilmet.it/en/heating-vessels

Lahko hitro vidiš da je s pravimi nastavitvami 100l ekspanzija dovolj, če je pa prednapolnjena na 1,8bar pa ne.


RE: Nihanje tlaka v sistemu - resn1k - 24.1.2023

1 bar je za 10m, imam k+p+m se pravi cca 7m, naj bi bil 1 bar več kot dovolj.

Stestiram tole pa javim rezultat Smile


RE: Nihanje tlaka v sistemu - hans - 26.1.2023

Jaz imam podoben sistem kotel (hladen 1.6-1.7 bar), ekspanzijska 300l (1,5 bar), zalogovnik 1600L, radiatorji. Tlak naraste od cca 1.7 - 2.1 bar (85°C). 

Prvo leto kotla (montaža) je bil tlak v kotlu in ekspanzijski cca 1,1 bar in je tlak narasel do 2,3 bara. Pa slišal sem pretakanje vode in sem naslednje leto dvignil tlak da se je stanje malo izboljšalo.

Črpalke sem tudi slišal, pa sem jim zmanjšal hitrost z max (22) na (6) in me ne motijo več. Zna pa biti, da če je zrak v sistemu so občutno glasnejše. 

Pri meni je bil glavni problem prepočasen mešalni ventil (kotel se je pregreval- tlak je naraščal) in po mojem mnenju napačno postavljen termometer, ki je uravnaval temperaturo povratka.


RE: Nihanje tlaka v sistemu - Beri - 26.1.2023

To imaš vedno 85 stopinj?


RE: Nihanje tlaka v sistemu - jprednik - 26.1.2023

Ne en bar ne bo dovolj za 10m,.. ampak 2.


RE: Nihanje tlaka v sistemu - hans - 26.1.2023

'To imaš vedno 85 stopinj?'

Ko je zalogovnik polno segret  je zgoraj 85°C, spodnji del zalogovnika pa ponavadi 70°C.


RE: Nihanje tlaka v sistemu - sassapo - 27.1.2023

resn1k ... 100L exspanzija je za 1000L zalogovnik in kotel na drva zelo na meji.
Če računaš, da imaš še nezanemarljivo količino vode v instalaciji in samem kotlu, ni čudno, da ti tlak tako niha.
Tlak v hladnem sistemu spusti na najnižji še dopusten (višina + 0,2) , enako napravi z (razbremenjeno) ekspanzijo.
Seveda je zelo priporočljivo dodati še vsaj 50L posodo.