Pozdravljeni,

obračam se na vas z naslednjo težavo. Pri sanaciji dela stropa v mansardi sem odkril, da je izolacija v gornjih slojih ca. 5cm popolnoma mokra. Hiša je starejša, obnovljena, dozidana in na zadnje adaptirana leta 2006 s takšnim sistemom oz. prerezom kot je v priponki. Da gre za kondenz ni dvoma, saj je prisoten skoraj po celotni površini stanovanjskega oz. obdelanega dela mansarde. Močno sumim na problem z "dahpapo" oz. strešno lepenko. Kakšno je vaše mnenje oz. kaj sploh storiti v dani situaciji?

V naprej najlepše hvala za pomoč.

Damjan


RE: Kondenz izolacije mansarde - pomagač - 26.12.2019

ali imaš morda kakšen odduh, ki ni speljan ven oz. je in ni izoliran


RE: Kondenz izolacije mansarde - strom - 26.12.2019

1. Ali je dahpapa paroprepustna? Lepenka je, bitumen pa vprašanje.
2. Ali imaš sleme prezračevano?
Poleg prereza strehe nariši še obliko strehe.


RE: Kondenz izolacije mansarde - firefly - 26.12.2019

dahpapa. problem. PA še švoh izolacija debelina. In vprašanje kaka je zapora...


RE: Kondenz izolacije mansarde - Energetik81 - 26.12.2019

(26.12.2019 ob 20:41)Ecofly Napisal: Pozdravljeni,

obračam se na vas z naslednjo težavo. Pri sanaciji dela stropa v mansardi sem odkril, da je izolacija v gornjih slojih ca. 5cm popolnoma mokra. Hiša je starejša, obnovljena, dozidana in na zadnje adaptirana leta 2006 s takšnim sistemom oz. prerezom kot je v priponki. Da gre za kondenz ni dvoma, saj je prisoten skoraj po celotni površini stanovanjskega oz. obdelanega dela mansarde. Močno sumim na problem z "dahpapo" oz. strešno lepenko. Kakšno je vaše mnenje oz. kaj sploh storiti v dani situaciji?

V naprej najlepše hvala za pomoč.

Damjan

Absolutno je tukaj osnovni problem dahpapa. To je popolna parna zapora in tam nima kaj iskati. Povsem jo odstrani, naslednja potencialna težava pa je podeskanje. Deske do parna ovira, če so široke in brez rež med njimi. Deske bi morale bi z razmakom vsaj nekje 2cm. Kako boš to popravil brez odkrivanja strehe, ne vem.


RE: Kondenz izolacije mansarde - strom - 26.12.2019

Ni treba da so reže med deskami. Dovolj je, da je na vrhu slemena zračni kanal. Vsaj ko sem študiral za agepan sistem sem to zasledil: http://www.naturaprodukt.si/agepan-navodila-za-vgradnjo-v-streho.html (točka obdelava slemena).
Dahpapa je večji problem, saj se uporablja za hidroizolacijo. Če ima Ecofly tako streho da je narejena delno iz poševnega, delno pa iz ravnega dela na vrhu, bi mogoče zadostovalo, da odstrani dahpapo na ravnem delu, pogoj je pa tudi da ima prezračevano sleme.


RE: Kondenz izolacije mansarde - Energetik81 - 26.12.2019

Agepan je parno dobro prepusten, masivni les pa ne! Smrekova colarca ima Sd preko 1m, hrastova colarca pa skoraj 5m. To je parna ovira.

Glede dahpape pa tudi če je samo poševnem delu, ni OK. Glede na to, da je očitno odprl mansardo in videl mokro volno, mu ne bo problem porezat dahpapo vsaj med špirovci.


RE: Kondenz izolacije mansarde - Hanzi - 27.12.2019

Dahpape ne bi smelo tam biti. 
Parna zapora najbrž ni lepljena, vendar to najbrz ni glavna težava.


RE: Kondenz izolacije mansarde - soplmed1 - 27.12.2019

In če se že reši problem dahpape in nepravilnega deskanja, se lahko nadalje pojavi problem slabo položene oz. ne lepljene parne zapore.

Morda bi bilo smiselno, pa čeprav ne tako enostavno in poceni, poseči iz mansarde proti strehi, tj. odstraniti gips plošče ..., in narediti tako, kot je treba.


RE: Kondenz izolacije mansarde - Hanzi - 27.12.2019

Od spodaj bo težko dahpapo potrgal, z vrha ne bo mogel parne zapore polepit. 
Če imaš višino, bi jaz na Knauf nalepil še eno parno zaporo in še en knauf nasraufal, z vrha pa podrl do dahpape in jo odstranil, naredil ustrezno prezračevanje strehe zajem zraka v kapu in izpuh v slemenu

Dela za....
Confused


RE: Kondenz izolacije mansarde - soplmed1 - 28.12.2019

Če knauf odstraniš, je dahpapa na dosegu roke, saj ta je takoj nad izolacijo in hkrati pod deskami.
Varianta od Hanzija OK, samo ne vem, kako bi od zgoraj prišel do dahpape.
 
Če imaš dovolj višine, bi lahko v moji varianti dodal še nekaj izolacije, da bi je imel v poševnini 30 cm,  v ravnem delu pa 40 cm.


RE: Kondenz izolacije mansarde - Hanzi - 28.12.2019

Zdaj je samo vprašanje časa in stroškov od kje ceneje priti do dahpape. 
Iz spodnje strani ne verjamem da bo prišel brez podiranja Knauf konstrukcije ( poleg knaufa in parne zapore). 

Da pride do dahpape, mora odstraniti izolacijo. Izolacijo pa dvomim da bo lahko odstranil pri zmontirani Knauf konstrukciji. Če mu pa že to uspe, me pa zanima kako jo bo nazaj položil! 

Z vrha pa bo seveda ne bo šlo brez odstranitve kritine, vseh lat,  tyveka in desk. 
 Vse to se da bolj ali manj nepoškodovano odstraniti, razen tyvek bi najbrž ceneje potrgati in na novo položiti.


RE: Kondenz izolacije mansarde - soplmed1 - 28.12.2019

Hanzi, desk ni potrebno odstranjevati, le med deskami z verižno žago povečaš špranje in hkrati prežagaš še dahpapo.


RE: Kondenz izolacije mansarde - Energetik81 - 28.12.2019

To že, ampak dahpapo je treba skoraj v celoti odstranit. Če jo samo malo naluknjaš, še vedno ne OK.


RE: Kondenz izolacije mansarde - soplmed1 - 28.12.2019

Pravzaprav bi bila dahpapa naluknjana kar pošteno oz. čisto dovolj, če bi se parno zaporo kvalitetno zalepilo na stene ter polepilo vse preboje in morebitne raztrganine z airstop trakom.