Plin v sistemu centralnega ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Plin v sistemu centralnega ogrevanja (/showthread.php?tid=68357) Strani:
1
2
|
Plin v sistemu centralnega ogrevanja - austin - 13.2.2017 Kolega ima že 10 let toplotno črpalko voda-voda povezano v sistem z zalogovnikom. Včeraj me je klical, če vem kaj bi lahko bilo, saj da to sezono tlak v sistemu pada in redno odzračuje radiatorje. Pravi da je prejšna leta to počel 1x na kurilno sezono, sedaj pa vsak mesec, oz še sam ne ve kako pogostokrat. Da bi kje kapljalo oziroma točilo ni opazil, ima pa samo radiatorsko ogrevanje (stari litoželezni radiatorji in nekaj novejših korado. Jaz sumim na kakšen galvanski člen... A ima kdo kakšno idejo kaj se naj pogleda? Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - Stesta - 13.2.2017 Morda je spustila duša ekspanzijske posode. Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - Homer - 13.2.2017 Verjetno je res ekspanzijska...... Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - sassapo - 13.2.2017 Če pušča izmenjevalnik, lahko to vodi k zelo hudi okvari! Takojšnja diagnostika napake, lahko privarčuje denar za novo TČ
Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - telmos - 13.2.2017 Če pušča izmenjevalec potem pritisk v sistemu narašča in zadeva ni tako nedolžna. Test je popolnoma enostaven. Zapreš odzračevalne lončke in opazuješ. Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - Homer - 13.2.2017 In iz česa si zaključil, da pušča izmenjevalec? Če bi, mislim da bi moral tlak naraščati.... Pa pada! Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - sassapo - 13.2.2017 no naslov teme je plin v sistemu centralnega ogrevanja, zato... Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - austin - 13.2.2017 No dobro, zrak v sistemu centralnega ... Pac problem je, da mu iz 1.2 bara pade tlak na 0.7. Potem odzraci na radiatorjih in dotoci novo vodo, da tlak naraste nazaj na 1.2 bara. Potem cez cas ponovi vajo... Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - alanford - 13.2.2017 Nekje mora puščati. Svojčas sem tudi jaz imel podoben primer. Kje je puščalo sem ugotovil šele po končani kurilni sezoni, ko so se cevi ohladile. Šeke Takrat sem opazil padajoče kaplje. Dokler so bile cevi vroče, je puščajoča voda sproti hlapela. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - sassapo - 14.2.2017 Ja potem očitno res nekje pušča, bo treba poiskat puščajoče mesto... Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - Stesta - 14.2.2017 Stavim en pir na ekspanzijo :-) Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - Migaj - 14.2.2017 Tam kjer pušča, je ponavadi umazano/usranom spodaj na tleh pa mokro -morda kateri od odzračnikov. 10 let stara exspanzijska posoda je lahko tudi že hin. Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - Merlin1 - 14.2.2017 Zelo verjetno je zanič raztezna posoda. Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - Migaj - 14.2.2017 najbrž tudi, samo, če nikjer ne pušča, ne bi bilo treba kar naprej dopolnjevati ogrevalno vodo, razen če tlak zaradi dotrajane expanzijske posode toliko naraste, da gre ven pri varnostnih ventilih Re: Plin v sistemu centralnega ogrevanja - Merlin1 - 14.2.2017 Motiš se! Zakaj se mi ni razlagat. Naj zamenjajo raztezno in potem poročajo.... |