Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - dremar - 14.1.2014

Pozdravljeni,
doslej še nisem zasledil podobne teme ,zato na kratko. Toplotna črpalka Technibel PHRT 12, zrak - voda , on - off. Hiša novejša gradnja ,izolirana, še ne vseljena ampak zaradi raznih zaključnih del občasno ogrevana s TČ. Talno gretje cca 60 kvadratov,radiatorsko cca 60 kvadratov . Po projektu je predvidena moč ogrevalnega vira 12 kw ,zato tudi takšna moč TČ. Opažam, da je kljub temperaturam pod ničlo TČ premočna saj prihaja do taktiranja.Imam 200 l zalogovnik in 300 l bojler (še ni v uporabi ), vremensko regulacijo ogrevanja.
Zanima me ali bi s pomočjo frekvenčnika lahko zmanjšal taktiranje zaradi prevelike moči v teh prijetno toplih zimskih dneh ( manjša moč,daljše delovanje TČ,... ), da bi delovala kot inverterska. " Kopija "moje TČ je <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/toplotna-crpalka-soalrbayer-aero-mono-12kw-400v.html">http://www.geotermal.si/toplotna-crpalk ... -400v.html</a><!-- m -->

Hvala za odgovore.


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - malimojster - 14.1.2014

Ne bo šlo.

Znižaj tem. in zvišaj histerezo in se ti ne bo vkapljala tako pogosto.

lp


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - ssecnik - 14.1.2014

Pri meni je v navodilih izrecno poudarjeno,da se TČ ne sme priklopiti na frekvenčni regulator.
Sicer gre za črpalko TT SV 8kw.


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - dremar - 14.1.2014

Na frekvenčnik bi bil priklopljen le scroll kompresor in nikakor cela TČ z njeno elektroniko vred.


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - Merlin1 - 14.1.2014

To se ne sme naredit. V nobenem primeru pa se ne bo poboljšalo delovanje.


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - dremar - 14.1.2014

Problem je v tem ,da je nastavitev temperature fiksna na TČ,ne deluje v odvisnosti od zunanje temperature. Vremenska regulacija Seltron je za ogrevalne kroge.


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - Samojed - 14.1.2014

Merlin1 Napisal:To se ne sme naredit. V nobenem primeru pa se ne bo poboljšalo delovanje.

Podvprašanje, ker me zanima - kakšna je razlika med scroll kompresorjem v inverterski tč in v navadni on/off? Zanima me kompresor, glede na vprašanje avtorja pa predvidevam da se krmili še kaj drugega, ne samo kompresor.


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - xavi - 14.1.2014

To, da on - off taktira je sicer novo za mene. Bolj gre za pogostost vklopov, ki pa je odvisna od potreb temp. ogrevalne vode v radiatorjih oz. talnem gretju in temp. vode v zalogovniku. Mogoče bi pogostost vklopov zmanjšal na ta način, da bi dvignil temp. vode v zalogovniku, tako, da bi si naredil nekaj rezerve glede na zahtevano temp. vtoka, temu pa prilagodil tudi histerezo. Recimo, če potrebuješ temp. vtoka 35 C, bi zalogovnik grel na 45 (lahko tudi več), z histerezo 10 C (lahko tudi več). Problem je samo, da je potrebno ročno prilagajanje tem. vode v zalogovniku, ki pa je zaradi premalega volumna tudi kriv za pogostost vklopov.


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - sassapo - 14.1.2014

Vsakemu scroll kompresorju lahko znižaš obrate, ampak ne priporočam več kot 50%, zaradi problemov z mazanjem pri nižjih obratih.
Seveda se lahko zgodi, da bo takšna naprava slabo delovala, saj se mora vsaj tex ventil prilagoditi manjšemu pretoku plina.


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - dremar - 15.1.2014

Takšen odgovor sem čakal Big Grin ,moj namen je spustiti obrate kompresorja občasno na najmanj 60% ,nižje nikakor, ventilator obrate pustiti kot so in opazovati izboljšanje delovanja v teh toplih dneh.Zdaj pa imam novo neznanko :?: .
Tex ventil .Ker nimam pojma ,me zanima kaj bi se lahko zgodilo, če bi ga pustil tako kot je ?


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - Digifotko - 15.1.2014

Samojed Napisal:
Merlin1 Napisal:To se ne sme naredit. V nobenem primeru pa se ne bo poboljšalo delovanje.

Podvprašanje, ker me zanima - kakšna je razlika med scroll kompresorjem v inverterski tč in v navadni on/off? Zanima me kompresor, glede na vprašanje avtorja pa predvidevam da se krmili še kaj drugega, ne samo kompresor.

Tole pa tudi mene zanima.


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - dremar - 16.1.2014

Xavi in sassapo sta mi dala idejo in odgovor.Preverjal sem nekatere nastavitve in ugotovil, da je histereza tovarniško nastavljena na 3 k. Kaj dosti več po nastavitvah nisem prčkal. Ko bo zima začela kazati svoje zobe , bom pa po novih nastavitvah opazoval ali bo kakšno izboljšanje.Me pa še vedno zanima ali bi bile kakšne težave, če bi tex ventil pustil kot je ob recimo 60% delovanju kompresorja.Z nižjimi obrati kompresorja bi verjetno tudi malo zmanjšal samo glasnost TČ Big Grin .


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - sassapo - 16.1.2014

Ne poznam tvoje mašince, ima elektronski ali mehanski TEX?
Zadeva bo delovala čisto ok. če vzameš v zakup nekaj slabši izkoristek


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - xavi - 16.1.2014

Histerezo lahko brez kakršne koli bojazni povečaš. Tri stopinje ni nič. Temp. vode v zalogovniku dvigni vsaj za 5-10 C višje, kot je zahteva forlaufa. Malo eksperimentiraj, če pa ne bo boljše, pa daj nazaj na tovarniške nastavitve.


Re: Frekvenčnik in scroll kompresor TČ - dremar - 16.1.2014

Sassapo verjetno je mehanski tex ,v el. shemi nisem našel nič uporabnega. Sad
Xavi ,bom experimentiral. Smile