Kondenz pri špirovcih in po fasadi - mešter - 17.12.2013

zanima me od kje je možno da mi kondenzira streha z notranje strani okrog špirovcev in tudi po fasadi.Zračni most je narejen ,podstrešje izolirano s 40 cm stiropora,fasada je 20 cm.hvala


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - Hanzi - 17.12.2013

Stiropor imaš po plošči?
Je streha oziroma podstrešje prezračevano?
Najbrž imaš kakšno okno. Enkrat na dan odpri vsa okna na stežaj za dve minuti in potem poročaj.


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - Žerjavar - 17.12.2013

Citat:Zračni most je narejen ,podstrešje izolirano s 40 cm stiropora,fasada je 20 cm.
Si predstavljaš teleskop, s katerim bi lahko videl tvoje podstrešje. Bi takoj vedel, ali je to izolacija tal podstrešja ali stropa (poševnina).
Videl bi tudi, ali se na fasadi kondenz tvori ali le teče iz špirovcev po fasadi.
Se je mogoče mimo hiše sprehajala kaka parna zapora in se ustavila na podstrešju?


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - mešter - 17.12.2013

Prej nisem mogel naložiti slike...podstrešje je prezračevano mislim da je problem pri zaključku fasade...mogoče se motim ali bi bilo v redu še bi fugo zapolnili z purpeno in s tem preprečili dvig toplega zraka in posledično kondenziranje?


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - CimaBella - 17.12.2013

Kje je zdaj točno fasada?
Kakor jaz razumem skico, si narisal, da je kolnečni zid izoliran od znotraj s strioporom od zunaj pa ne?


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - mešter - 17.12.2013

ta skica je pomanjkljivo narisana od znotraj...znotraj je betonska ab plošča-parna zapora-40 cm stiroporja...podstrešje je nepohodno oz. se ga ne rabi,potem je dvignjena stena še za 1 šaro in nato lega ter prek špirovci.


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - Hanzi - 17.12.2013

Daj ti eno (alli pa več) sliko podstrešja.
pa sporoči podatek o vlagi na podstrešju.
Podstrešje kaj zračiš, ali imaš diht zaprtega? Imaš v slemenu omogočen izstop zraka,


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - mešter - 17.12.2013

dodajam slike...podstrešje je hladno ,ista temperatura kot zunaj...narejen je zračni kanal...


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - izotop - 17.12.2013

kakšna je kritina, pločevina mogoče?


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - mešter - 17.12.2013

da pločevina z protikondenžnim filcem,ne rošenja na filcu nikjer samo tam med fasado in steno kjer je zaključena fasada.


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - KeCko - 17.12.2013

1cm zraka med steno in stiroporjem??? To je verjetno samo ugibanje, ker drugače so bučke.

Tole kar se vidi je kondenz s kovinskega zaključka strehe. Podoben pojav imam na odprti nadstrešnici, na delu, ki gleda proti zahodu. Sem siguren da kondenz ne prihaja od znotraj. Verjetno je tudi na delu, ki poteka ob žlebu naret podoben kovinski zaključek kot na straneh.


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - mešter - 17.12.2013

od znotraj sigurno ne pride,sem pa našel zdaj že na tem forumu podoben problem in mislim da bi ga z purpeno enostavno rešil.tukaj je slika ,od enega uporabnika kjer je mel podoben primer...fugo sem mislil debelino lepila.in tam vem da je luknja ni zaključeno ,plošče so lepljene točkovno,topel zrak se dviga in posledično tam kondenzira.


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - izotop - 17.12.2013

bo verjetno kaj v tej smeri, ja (kondenzacija ne dovolj izolirane pločevine skritega žleba ipd).
meni tudi ni najbolj jasen tist 1cm odmik (verjetno samo odmik zaradi lepila). prezračevane fasade so dela drugače, čeprav tukaj ne vidim smisla preveč..


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - Žerjavar - 17.12.2013

Citat: betonska ab plošča-parna zapora-40 cm stiroporja...podstrešje je nepohodno oz. se ga ne rabi,potem je dvignjena stena še za 1 šaro in nato lega ter prek špirovci.
Pravilno bi bilo, da se izolacija nad ploščo (tla podstrešja) nadaljuje po kolenčnem zidu navzgor (debelo kot fasadna izolacija) ter preko zidne lege in se spoji s fasadno izolacijo.


Re: Kondenz pri špirovcih in po fasadi - Hanzi - 17.12.2013

To je res, kakšna je verjetnost da v tem primeru segnije lega zakopana v izolaciji?
Ponovno: imaš v slemenu izpust zraka, v kapu pa zajem?
Podstrešje kaj zračiš? Folija na kateri je plesen je zagotovo paropropustna, da ni slučajno parozaporna.