Števec za elektriko nehal delat - cinik - 15.11.2013

Števec za elektriko s katerim merim porabo TČ je "mrknil".

Včeraj smo imeli 4-urni izpad elektrike in od takrat naprej na displayu ne vidim nič.
Tip števca je Landis Gyr ZMD120 AR.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2013/05/04.401-ZMD120AR_Technische_Daten.pdf">http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-cont ... _Daten.pdf</a><!-- m -->

Ali je možno, da števcu npr. nagaja kaka stara baterija za ohranitev vrednost v standby?

Enkrat poleti smo imeli kratek izpad, takrat je števec po nekaj urah "prišel k sebi. Glavni hišni števec dela OK.


Re: Števec za elektriko nehal delat - javr - 15.11.2013

piše da baterija drži 20 ur, če se fila 300 ur.
Servis pa je najbrž na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroservisi.si/merilni-laboratorij/">http://www.elektroservisi.si/merilni-laboratorij/</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.landisgyr.si/">http://www.landisgyr.si/</a><!-- m --> .


Re: Števec za elektriko nehal delat - cinik - 15.11.2013

hvala za podatek, samo baterija je stara in v teh 20 ur zato malo dvomim.

Ali bi postarana baterija lahko povzročila simptome, ki jih imam. Ledica za impulze je tudi kaput, tako da ne morem diagnosticirat ali sploh še deluje. Števec je bil rabljen, ko sem ga nabavil...

Servis je opcija in zglede na bo šlo brez...


Re: Števec za elektriko nehal delat - javr - 15.11.2013

pa nabavi obnovljenega na kolešček; tam elektronika ne more odpovedati, ker je ni. Elektro podjetja sedaj vse hišne števce na kolešček menjujejo z elektronskimi, torej jih imajo za proč metat.
"Supercap" se mi zdi da ni baterija, ampak "superkondenzator", torej nekakšen kondenzator, katerega kapacitivnost se meri v faradih (pri običajnih se v mikro-faradih) in ima mogoče zaradi tega daljšo življensko dobo kot "navadna" baterija.
Lučka utripa s 1000 imp/kWh; torej če priklopiš likalnik 2kW (ali kalorifer ali nekaj podobnega), mora utripniti na vsake 1,8 sekunde.


Re: Števec za elektriko nehal delat - cinik - 15.11.2013

Ne utripa, lučka je potrjeno fuč (že od prej, da ne bo nesporazuma). Za primer, da bi bila infrardeča sem pogledal tudi s telefonom.

Elektrikarja pa sem že naročil za naslednji teden pa bomo videli ali se bo dalo kaj popravit ali pa bo treba novega nabavit. Tisti na kolesce so OK ampak na praznike ne pokažejo male tarife (pri nas ni daljinskega preklopa). Mi je pa elektrikar rekel, da se bo treba v primeru, da bo potreben nov malo potrudit, ker menda vsakega zaradi motenja komunikatorja glavnega števca ne sme priklopit. Glede na to, da je treba komunikator posebej dokupit pri nekih števcih mi sicer ni povsem jasno v čem je finta. Ampak bo že, sem se sprijaznil, da bo morda potrebno cel števec zamenjat.

Nekaj upanja sicer še imam, ker pri izpadu poleti je tudi dolgo trajalo, da je display spet pričel delat. Vsekakor pa ne toliko (izpad je bil v čet. dopoldan).

Hvala za nasvete.


Re: Števec za elektriko nehal delat - Samojed - 15.11.2013

Hm, po spominu se je podobno dogajalo s sosedovim (imava skupno pmo) - malo počakaj, ker je res lahko vzrok ali polnjenje ali pa celo tarifa - pri tej elektroniki nikoli ne veš ali dela ali. Se mi pa vseeno zdi malce čudo da samo iz firbca koliko porabi tč toliko investiraš v meritve Smile


Re: Števec za elektriko nehal delat - cinik - 15.11.2013

Ja firbec bit včasih ni poceni Smile

Če je vzrok tarifa, ta je vmes med MT in VT dvakrat že preklopila. Display je povsem prazen. Tisti gumb pa tudi na nič ne vpliva.


Re: Števec za elektriko nehal delat - Samojed - 15.11.2013

Ne vem, res, ampak sem opazil da je števec včasih kazal, včasih pa ne. Če ja pa vse čas meri ali ne, pa vem. Vem da je možak ob podpisu stokal, ker ni delal, ampak menjali ga pa vsaj eno leto niso, torej so verjeno vedeli da meri, le kaže ne. Malo počakaj, če bo zbudil.


Re: Števec za elektriko nehal delat - javr - 15.11.2013

zakaj sploh rabiš 2-tarifni števec za merjenje porabe toplotne črpalke ? Je vsaj 3-fazna, ker drugače rabiš samo merilnik za v vtičnico, ki je od nekje 15€ naprej ?
Če hočeš pri elektriki res kaj prihraniti, potem preko utripajoče lučke odčitavaj glavni hišni števec ter podatke spremljaj preko displeja v dnevni sobi ter preko grafov in excelovih tabel na internetu, npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uporabnaenergetika.si/index.php/zmanjanje-porabe-elektrine-energije/smart-sub-metering">http://www.uporabnaenergetika.si/index. ... b-metering</a><!-- m -->


Re: Števec za elektriko nehal delat - cinik - 16.11.2013

- TČ je trifazna
- merilniki za 15 eur so ponavadi nekje do 2kW, z grelci mi lahko (čeprav so na off) teoretično povlečejo 9kW + 2kW električne moči tč.... Pri teh močeh priklop preko vtičnice menda niti ni priporočljiv...
- tisti merilci menda niso v stanju (obstaja tehnični razlog, ki ga ne znam ponovit, je pa bilo debatirano na forumu) izmerit porabe inverterja - rang nenatančnosti je lahko do 10%
- razmerje MT in VT je relevantno za strošek

Porabo na TČ merim iz dveh razlogov:
- firbčnost
- iz enekega razoga kot merim poraba avta - je indikator splošnega stanja sistema, tudi porabo olja na ELKO peči smo vedno merili, ure delovanja gorilca tudi...

Se zavedam, da je marsikomu nesmiselno in da ekonomske logike meritev ni. Porabo drugih naprav v hiši občasno spremljam z merilcem za v vtičnico.

Ne razumi me v smislu, da tvoji nasveti niso OK. Vsi so dobri. Pomisleki utemeljeni.

Jaz pač želim vedeti porabo TČ, iz enakega razloga merim tudi proizvodnjo (instaliran kalorimeter). To je kombinacija firbčnosti, želje vedeti stanje sistema morda še najpomembneje neke sorte hobi (eksperimentiranje z napravo)...

Kakorkoli, display je še vedno mrtev.


Re: Števec za elektriko nehal delat - cinik - 18.11.2013

Pa je danes enkrat ob neznani uri spet začel delati. Glede na to da kaže spremembo na MT in VT mi ni povsem jasno kdaj in kako je, ter kdaj ni meril.

kwh zagotvo manjkajo ali pa moj COP bil krepko proti 20. :mrgreen:

Zanimivo je da sta ura in datum pravilna.

Bi bilo fino ko bi odklop na ta način deloval na glavni števec Smile


Re: Števec za elektriko nehal delat - javr - 18.11.2013

Citat:- tisti merilci menda niso v stanju (obstaja tehnični razlog, ki ga ne znam ponovit, je pa bilo debatirano na forumu) izmerit porabe inverterja - rang nenatančnosti je lahko do 10%
pri sprotnem spremljanju porabe z odčitavanjem hitrosti utripanja lučke na glavnem hišnem števcu ne gre za neke laboratorijske meritve, ampak da imaš isti podatek kot Elektro, ki ti pošilja račune za elektriko.
Poskus s štoparico: lučka na mojem števcu trenutno utripne na vsake 8,1 sekunde, kar pomeni trenutno moč 0,44kW .


Re: Števec za elektriko nehal delat - cinik - 18.11.2013

Ni problema, lahko probam, samo ni mi jasen namen takega testa. Mene pri TČ zanima odjem v neki periodi časa ne trenutna moč.


Re: Števec za elektriko nehal delat - cinik - 18.11.2013

Aha je prišlo za mano, kaj si mi hotel povedat. Najbrž si mislil, da ne vem ali sedaj tisti števec za TČ meri pravilno. Sedaj dela OK, tako da s tem ni problema.

Manj mi je jasno kaj je nameril v obdobju, ko ni delal. Razen, če je začel delat sredi noči, se ne spomnim za 100%, ali sem zjutraj preveril če dela Smile V glavnem, del kumulativne porabe manjka. Sta pa pravilna ura in datum....


Re: Števec za elektriko nehal delat - javr - 18.11.2013

Citat:lahko probam, samo ni mi jasen namen takega testa
namen je do neke mere prikazan v videu enega od ponudnikov teh škatlic na naslovu <!-- m --><a class="postlink" href="http://efergy.com/ourvideos/">http://efergy.com/ourvideos/</a><!-- m --> . Jaz še tudi nimam tega, ker se trenutno ukvarjam z nekim drugim projektom, bom pa nabavil "škatlico", ki zaznava utripanje lučke na števcu. Tisti merilniki s tremi tokovnimi kleščami so tudi verjetno za kaj dobri, a mi niso všeč, ker ne merijo napetosti, ampak enostavno vtipkaš 230V, kar pa ni vedno tako. Včasih je manj, včasih je več.