Pozdravljeni,

Ker je o temi že bilo govora,sem prebral že pisane poste. Predno postavim vprašanje samo predstavim za kaj gre...

Kovinsko gradbeno omarico (narejeno doma) bom napajal preko 20m dolgega 3f podaljška od soseda. V omarici imam še en FID 30mA. (sosed ima v bajti 0,5A)
Žila PE je pred FID že spojena na ohišje omarice.
Dovodi grejo na 1,3,5+ N, odvodi za FIDom 2,4,6 na varovalke. N za FID na skupno zbiralko. Potem pa je par 1f vtičnic in dve 3f.
Bo to špilalo, naj kdo popravi če je treba še kaj popravit al pazit.
Ali je treba iz zbiralke PE še kaj dodatno ozemljiti z eno sondo v tla?

Lepo se zahvaljujem za pomoč.
Lep pozdrav.


Re: 2 FID stikala - dragoF - 24.5.2013

Mogoče bi bilo boljše, če bi od soseda do gradbene omarice potegnili 4-žilni kabel (3 faze + nulo). Zraven gradbene omarice zabijete kakovostno sondo v zemljo (cca 25€ stane) in iz nje potegnete PE vodnik v gradbeno omarico, ki bo seveda ločen od nule.


Re: 2 FID stikala - knezevic - 24.5.2013

To bo špilalo. Samo pazi od soseda nulo-N rabiš vzeti PRED susedovim FID stikalom.


Re: 2 FID stikala - lambretta - 24.5.2013

Samo pazi, da boš potem tudi faze vzel pred sosedovim fid stikalom Big Grin


Re: 2 FID stikala - hoko789 - 24.5.2013

To bo težko, sosed pristaja bolj na to da potegnem samo podaljšek, tak je dogovor.
Če pa hočem pred FID-om vlečt, treba razdelilc razkopavat.

Ali je prvotna varianta izvedljiva ali dam FID stran?


Re: 2 FID stikala - pepe16 - 24.5.2013

To bo špilalo samo zna se zgodit da bo ob napaki eventuelno izklopil tudi sosedov fid


Re: 2 FID stikala - dragoF - 24.5.2013

Seveda, da boste potegnili podaljšek od soseda, ki ga boste priklopili na močnejšo trifazno vtičnico ali na fiksni priključek (kar bo enostavnejše). Dovodni kabel bo tako varovan s sosedovimi varovalkami. Če pa boste naredili tako, kot sem napisal v prvem odgovoru pa bo še boljše. Nikakršnega razkopavanja sosedove omarice in podobnih neumnosti ni potrebno izvajati.


Re: 2 FID stikala - pepe16 - 24.5.2013

Ja kako pa boš vzel faze pred fidom brez posega v omarice (elektrika še zaenkrat daljinsko ne lavfa)


Re: 2 FID stikala - Samojed - 24.5.2013

knezevic Napisal:To bo špilalo. Samo pazi od soseda nulo-N rabiš vzeti PRED susedovim FID stikalom.

Še ena najjačih zadnje čase. To bi zagotovo dolgo delovalo.

Za avtorja - imaš dve varianti, tista ki jo je svetoval Drago je boljša.

Ali potegneš vse kompletno - se pravi 5 žil in imaš zadevo v tvoji omarici brez dodatnih del pripravljeno na uporabo, ali pa potegneš s podaljškom samo vse tri faze in N, ozemljitev pa izvedeš ločeno. Ker moraš imeti 30mA fid, sosed ima pa 500mA, bi oba izklopila samo v primeru hujše okvare - stika faze z N vodnikom. V primeru blažje okvare bo izklopil samo tvoj.


Re: 2 FID stikala - hoko789 - 25.5.2013

Hvala vsem.
Lp


Re: 2 FID stikala - knezevic - 27.5.2013

@ samojed
Poskusi
Če faze zame pred fidom, a nulo za Fidom - disco lighting do 60W, nad 60W tema.

Na nadzorima elinšt. del od ''strukovnih izvajalca'' sem videl dosti disco razsvetljave, oz teme.

Lp


Re: 2 FID stikala - Samojed - 27.5.2013

Če bi nulo vzel pred fidom, kot si ti svetoval, bi bila res tema, in to takoj ko bi vklopil karkoli močnejšega od cca 70W.


Re: 2 FID stikala - knezevic - 27.5.2013

@hoko789

Potegni 5žilni, daj Fid 30mA in to je to.
Sosed verjetno ima 40A Fid, ti vzemi 25A Fid pa je sosed 100% siguren ( zaradi preobremenitve)


Re: 2 FID stikala - knezevic - 27.5.2013

@ samojed

gospod teoretik - poskusi

Lp


Re: 2 FID stikala - knezevic - 27.5.2013

@samojed

Za Fid stikalo je ''zelo zanimivo'' če na N registrira več ''prometa'' kot na L, oz L1,L2,L3