Tc zrak voda - rezim delovanja bojler/talno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc zrak voda - rezim delovanja bojler/talno (/showthread.php?tid=42668) |
Tc zrak voda - rezim delovanja bojler/talno - uros_h - 15.2.2012 Zanima me ali kdo ve kako deluje TČ zrak/voda v primeru, da imamo priključen bojler in talno gretje - torej npr. režima 50 in 35 stopinj. - ali TČ stalno deluje na 55 stopinj in potem se za talno gretje meša z mrzlo vodo, da se dobi 35 stopinj za talno gretje. V tem primeru je COP zelo slab.. - ali pa deluje izmenično 35/55, torej nekaj časa na 55 dokler ne doseže te temperature v bojlerju in potem preklopi na nižji temperaturi režim 35. To bi bilo nekako bolj logično z vidika izkoristka. Sprašujem za sistem brez zalogovnika. Hvala za odgovore. Re: Tc zrak voda - rezim delovanja bojler/talno - vincent - 16.2.2012 Če in ko boš malo prebrskal teme o TČjevkah boš ugotovil da sistem deluje na sanitarno vodo samo določen čas - takrat ventil preusmeri tok vode na radiator, v tistem času zafgotavlja višjo temp. vode (Z zmanjšanim izkoristkom), ko doseže nastavljeno temepraturo, spet preklopi na režim ogrevanja grelnih teles..torej znižana temperatura. Da bi stalno dajala od sebe recimo 50° C bi nizkotemepraturne TLČjevke delovale s COP 2 ali v mrazu še slabše. |