expanzija za toplo vodo - sasase - 21.9.2011

imam hranilnik ki ima ugrajen 150 l bojler za sanitarno vodo
a je potrebno ugradit expanzijo za njega

hvala


Re: expanzija za toplo vodo - markII - 21.9.2011

ja


Re: expanzija za toplo vodo - Fery - 21.9.2011

Ne.


Re: expanzija za toplo vodo - sasase - 21.9.2011

hehehe
in kaj je sedaj pravilno da ali ne


Re: expanzija za toplo vodo - sassapo - 21.9.2011

Vsi bojlerji v katerih je polna prostornina vode zahtevajo raztezno, tudi tvoj.


Re: expanzija za toplo vodo - sasase - 22.9.2011

na tem konkretno
na shemi ni nikjer narisana ex. posoda

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austria-email.at/fileadmin/content-de/produkte/04_solarsystem/speicher/siss/236921-4_SISS_500-1100_mit_EH_6-sprachig.pdf">http://www.austria-email.at/fileadmin/c ... rachig.pdf</a><!-- m -->


Re: expanzija za toplo vodo - aleks - 22.9.2011

tule montirana.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19052408/coln/19052408unichr("46")jpg[/img]

majhna bela ekspanzija na vrh zalogovnika


Re: expanzija za toplo vodo - Fery - 22.9.2011

sassapo Napisal:Vsi bojlerji v katerih je polna prostornina vode zahtevajo raztezno, tudi tvoj.
Moj je 500 l in jo ne zahteva, vsaj do zdaj ni še nič rekel.
Raztezni testni rang od 15 - 90 stopinj, brez problema.
Ostali kosi so popolnoma normalni, od alumplasta, ki kao ne zdrži, do 6 bar varnostnega.
Nikoli se še ni nič pocedilo ali karkoli podobnega.
Imam pripravljeno za montažo le-te, vendar se ne morem spomniti razloga, da bi jo zmontiral.

Še deset let nazaj, jo ni imel noben bojler, danes jo imajo vsi.
Zakaj že? Kdo bi vedel, ker jo pač imajo.


Re: expanzija za toplo vodo - sasase - 22.9.2011

za kolko pa niha tlak v bojleju ce ves slucajno


Re: expanzija za toplo vodo - Žerjavar - 22.9.2011

Citat:Še deset let nazaj, jo ni imel noben bojler, danes jo imajo vsi
To mi je bilo teoretično jasno, sem pa nekoč pogledal tudi praktično. Razrezal sem star el. bojler in lepo videl, da je odvodna cev segala kakih 15 cm izpod zgornjega roba. Teh 15 cm višine bojlerja je dejansko raztezna posoda z predpolnjenjem zraka brez pritiska in membrane.
Citat:za kolko pa niha tlak v bojleju
Najnižji tlak je takrat, ko zmanjka vode, pa jo skušaš natočiti - se izenači z zračnim tlakom. Najvišji pa je višji (?koliko???) od tlaka vodovoda. Možno je, da zamenjaš vso vodo v bojlerju, je vsa hladna, potem pa zaprto stanje segreješ, voda se razteza, povečanje pritiska je odvisna od velikosti in stanja raztezne.


Re: expanzija za toplo vodo - andraz15 - 22.9.2011

jaz imam 300 l sanitarni bojler ter dva varnostna ventila, pa mi na obeh občasno teče ven. če je konstantna poraba tople vode, recimo da vsako uro nekdo odpre 2x toplo vodo, tlak itak pade, ce pa ni nikogar doma, sem pa tudi ze dobil pol litra vode v vedru pod varnostnim ventilom :mrgreen:

imam pa lenthermov sanitarni bojler (sonova 300). bom moral zmontirati ekspanzijo. samo se za volumen se moram odlociti ter tocno kam v sistem jo dati

lp andraz


Re: expanzija za toplo vodo - Žerjavar - 22.9.2011

Citat:samo se za volumen se moram odlociti ter tocno kam v sistem jo dati
Priključiš jo na hladno vodo med nepovratni ventil in bojler. So še druge možnosti.
Za določitev velikosti je potreben podatek pritisk vodovoda (statični = največji brez udarcev) in nastavljeni pritisk varnostnega ventila.


Re: expanzija za toplo vodo - taubi - 22.9.2011

Lani mi je crknila ekspanzija na 300 l TČ (nisem vedel). Ko sem kuril na kotel za zalogovnik se je tudi bojler (TČ) zagrel na 60 stopinj, manometer pritiska vodovoda pa se je nabil na 8 barov Confusedhock: . Sprva nisem vedel za kaj se gre niti nisem posvečal preveč pozornosti.. Smo začeli gruntati ko je bila lepega dne luža v kurilnici. Spustil je varnostni toplotni izmenjevalnik na kotlu.
Po menjavi eskpanzije bojlerja je sedaj vse OK.


Re: expanzija za toplo vodo - Fery - 22.9.2011

Varnostni ventil je pa....
Žvižgal od dolgčasa, verjetno!?
Kaj je varnostni toplotni izmenjevalnik se mi pa niti ne sanja.


Re: expanzija za toplo vodo - taubi - 22.9.2011

Varnostni toplotni izmenjevalnik mehansko varuje kotel na biomaso ob pregretju le tega - če preveč hajcaš pa ni odjema ali pa če kuriš pa zmanjka štroma.