Pozdravljeni,

Prav lepo se z vprašanji pomikam navzdol po temah na tem forumu, tako da sedaj se mi poraja vprašanje o sistemu ogravanja.

Na kratko opis situacije.
Nova gradnja se nahaja v okolici Ljubljane, grajena je z modularcem na katerm bo 16cm fasada. Hiša je obrnjena na južno stran (največ oken) troslojna zasteklitev 0.7 prevodnosti, velikost vsake etaže je 60m2 (K+P+N), klet je v celoti podkletena.

Sedaj pa k mojemu vprašanju.
Sam sistem sem si zamislil takole :
- TČ za ogrevanje sanitarne vode
- Toplovodni kamin za prehodna obdobja in podporo ogrevanju v zimskem času
- Pantherm za dogrevanje ob odsotnosti ali pač po potrebi


Pri vsem skupaj me bega ena stvar.
Nameraval sem postaviti 1.000l zalogovnik ki bi moral zadosotovati potrebam porabe po topli vodi. Vendar me zanima ali je ta zalogovnik možno priključiti na vse tri sisteme.
Namreč poleti bi ogrevali z toplotno črpalko samo za potrebe uporabe sanitarne vode, v prehodnih obdobjih bi dogrevali s pomočjjo kamina, v zimskem času bi TČ izklopili in ogrevali z Panthermom in kaminom.
Ali se pojavlja kakšna napaka v mojem razmišljanju, ali je zalogovnik mogoče prevelik...
Nekje sem zasledil, da je Pantherm čito ločen sistem in ga ni možno uporabljati v kombinaciji z zalogovnikom.

Prosim za mnenja strokovnjakov, ki jih ni malo na tem forumu.

Že vnaprej hvala za odgovore,

Lp, Grega


Re: Sistem ogrevanja - telmos - 21.12.2010

Raje kot panterm in tč bi dal samo malo močnejšo tč pa bi bilo vse rešeno in veliko ceneje v bodočnosti, razlika v začetni investiciji pa majhna.. Drugače pa so ti sistemi kar v redu, saj se medsebojno dopolnjujejo. Smo jih kar nekaj postavili


Re: Sistem ogrevanja - Grega70 - 21.12.2010

Ravno zaradi začetne investicije sem razmišljal on TČ za sanitarno vodo in Phantermom.
Ta investicija me pride cca 2.000 € (malenkost čez), močnejša TČ pa okoli 7.000€. (popravite me če se motim).

Ne vem tudi koliko je smiselna uporaba TČ v zimskem obdobju, če se zunanja temperatura giblje pod lediščem. Namreč znanec jo ima in pozimi vseeno priklopi na olje, ker se mu menda še vedno bolj izplača.

Še to, ali lahko toplo vodo iz 1.000l zalogovnika uporabljam sočasno za talno ogrevanje in za uporabo sanitarne vode? Namreč ta tema me najbolj bega...


Re: Sistem ogrevanja - Berghaus - 21.12.2010

Grega70 Napisal:Ne vem tudi koliko je smiselna uporaba TČ v zimskem obdobju, če se zunanja temperatura giblje pod lediščem. Namreč znanec jo ima in pozimi vseeno priklopi na olje, ker se mu menda še vedno bolj izplača.

Znanec ima potemtakem napačno dimenzioniran oziroma okvarjen sistem.

Mi damo pri ledišču 3 evre na dan za ogrevanje hiše in tople vode, ekvivalent temu bi potreboval za 9 evrov kurilca.


Re: Sistem ogrevanja - Roby - 21.12.2010

Grega!

Ravno sedaj mi povezujejo podoben sistem katerega imaš v mislih.
Če lahko počakaš kakšen teden, ti bom lahko svetoval iz prve roke.

lp R


Re: Sistem ogrevanja - telmos - 21.12.2010

Daj me kaj pokliči, pa ti malo razložim zadeve. Vse le ni tako hudo drago in komplicirano.


Re: Sistem ogrevanja - jgo - 22.12.2010

Grega70 Napisal:Ravno zaradi začetne investicije sem razmišljal on TČ za sanitarno vodo in Phantermom.
Ta investicija me pride cca 2.000 € (malenkost čez), močnejša TČ pa okoli 7.000€. (popravite me če se motim).

Ne vem tudi koliko je smiselna uporaba TČ v zimskem obdobju, če se zunanja temperatura giblje pod lediščem. Namreč znanec jo ima in pozimi vseeno priklopi na olje, ker se mu menda še vedno bolj izplača.

Še to, ali lahko toplo vodo iz 1.000l zalogovnika uporabljam sočasno za talno ogrevanje in za uporabo sanitarne vode? Namreč ta tema me najbolj bega...

Grga! TČ za ogrevanje hiše je vse kar potrebuješ v kurilnici. 7k€ je komplet kurilnica. Nič dodatnih črpalk, bojlerjev,zalogovnikov, krmilnikov, ventilov,opreme za sanitarno vodo poleti,...NIČ! Zdej pa računaj primerjavo z drugim sistemom (peč 2k€, TČ za SV 2k€, zalogovnik 1k€, vezava z armaturami??). Ne more bit ceneje!!
Poklič TELMOSA

LP


Re: Sistem ogrevanja - nimaszaburek - 22.12.2010

Zdravo Telmos in ostali strokovnjaki,

Se bom pridružil k tej temi, namreč jaz imam v mislih vgraditi podoben sistem ogrevanja. Zamišljeno imam sledeče: na strehi 10m2 kolektorjev (navadni), v dnevni sobi je vgrajen toplovodni kamin, v kurilnici pa 1000 l zalogovnik z integriranim bojlerjem za sanitetno vodo. Tako kolektorji, kakor tudi toplovodni kamin naj bi služila kod podpora ogrevanju hiše (skupaj ogrevana površina je 140 m2 - vključuje 30 m2 garaže in vse je talno gretje). Kot rezervni sistem, oziroma stabilni vir toplote imam predvideno peč na kurilno olje. Zdaj pa vas prosim za nasvet: prepozno vas je spraševat ali je kombinacija OK, ker je že materijal nabavljen, ampak zanimajo me vaši nasveti in mnenja, na kar bo potrebno ŠE POSEBEJ paziti pri vzpostavitvi sistema. Ali že kdo ima takšen sistem, prosim za izkušnje. Hvala lepa in lepe praznike......

Ps, za tiste, ki jih zanima, koliko sem do sedaj odstel:
- toplovodni kamin PIAZZETTA(kaseta, vzidava, inštalacija do kurilnice) ...cca 6000
- kolektorji + zalogovnik (odšteta subvencija v višini 1300 EUR)... 3500
- peč na kurilca (Biasi) + gorilec + rezervoar .... 1100 EUR


Re: Sistem ogrevanja - telmos - 22.12.2010

Kombinacija ni slaba. Potrebno pa bo vgraditi še mešalno grupo za ogrevanje, ekspanzije, varnostne ventile in ustrezno regulacijo. Drugače pa v večini primerov imamo take kombinacije tam, kjer vgrajujemo solarne sisteme za ogrevanje in pripravo sanitarne vode.


Re: Sistem ogrevanja - primko - 22.12.2010

Prosim za malce pomoči.
Spomladi začnemo graditi hišo (klet, pritličje, mansarda). Gradili bomo z modularjem 29 + 10 izolacije + fasada. Površina ogrevanih pritličnih prostorov bo cca 70 m2, od tega v kuhinji in jedilnici talno gretje (cca 47 m2). Površina mansarde je 73 m2. To se pravi skupaj bo ogrevanih cca 143 m2 površine.
Lepo prosim, če mi lahko kdo svetuje, za kakšno ogrevanje naj se odločim (drva, kurilno olje, plin, toplotna črpalka (v bližini ni vode in tudi zemlj za cevi),...).
Kako pa je v mojem primeru s subvencijami eko sklada?
Hvala za vašo pomoč.


Re: Sistem ogrevanja - Nebomgabiksal - 22.12.2010

LOKACIJA!!! Kaj je na voljo?
Raje več izolacije, ter cenejši sistem... pri dobro izolirani hiši bo vsak enerhent ugoden.


Re: Sistem ogrevanja - primko - 22.12.2010

primko Napisal:Prosim za malce pomoči.
Spomladi začnemo graditi hišo (klet, pritličje, mansarda). Gradili bomo z modularjem 29 + 10 izolacije + fasada. Površina ogrevanih pritličnih prostorov bo cca 70 m2, od tega v kuhinji in jedilnici talno gretje (cca 47 m2). Površina mansarde je 73 m2. To se pravi skupaj bo ogrevanih cca 143 m2 površine.
Lepo prosim, če mi lahko kdo svetuje, za kakšno ogrevanje naj se odločim (drva, kurilno olje, plin, toplotna črpalka (v bližini ni vode in tudi zemlj za cevi),...).
Kako pa je v mojem primeru s subvencijami eko sklada?
Hvala za vašo pomoč.

Severna primorska, burja, 620 m.n.v.


Re: Sistem ogrevanja - Berghaus - 22.12.2010

Deloma talno? Kakšen bo drug sistem, radiatorji?

Upam, da ne.


Re: Sistem ogrevanja - primko - 22.12.2010

Ja, radiatorji. Vsaj tak imam namen.


Re: Sistem ogrevanja - yoldi - 22.12.2010

Probaš vse talno pa TČ zrak voda...Zj če že nimaš radiatorje nabavlene (menda še ne gradiš...)..
Lp
y.