PodSvojoStreho.net
Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 17.10.2013

Gmajnar Napisal:Turbo
Kaj pa če se med ogrevanjem razlika temp. veča, ker krivulja ni zadeta u nulo ? In če dodam še en Murphy - če se niža zunanja temp. (noč) ali pa zvišuje (sonce greje skozi šipe)...
Če imaš sobni korektor, bo to krmilnik to začutil in ko bo dosežena nastavljena T+0,5°C, se bo ogrevanje zaključilo. Če pa se temperatura v prostoru povišuje zaradi sonca, ko je TČ že izklopila, pa ni kriva TČ ampak sonce. Big Grin
Gmajnar, razen, če imaš ti regulacijo narejeno še tako, da tvoja 'custom' regulacija gleda kakšne bodo temperature, in koliko bo sonca v naslednjih 24 urah :mrgreen:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 17.10.2013

Turbo
... moja regulacija že dela čudeže ampak - mene je zanimalo kaj se dogaja, če NIMAŠ sobnega senzorja temp. in se krmiljenje vodi samo preko vtočne in iztočne temp. vode, ter zunanjega senzorja temp.
Sicer pa ja, jaz imam to 'trotl zihr' rešeno in vedno vem kaj se bo zgodilo , ko kaj nastavim - nimam rad kvazi zadev še posebej , če so skrite in ne veš kaj se dogaja v ozadju ... in če preko izkušen s tega foruma malo primerjam avtomatiki ( mojo in originalno) vidim, da ni moja nič slabše - še celo boljša, saj je enostavnejša za nastavljanje ....


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.10.2013

Turbo Napisal:Razlika med vtokom in povratkom pri meni nikoli ne pride na 0.
Turbo, sorry, narobe sva se razumela. Govoril sem o razliki temperature prostora med nastavljeno in izmerjeno, ki bi bila enaka nič - če bi v tem primeru % vpliva notranjega senzorja sploh kaj imel vpliva.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.10.2013

Gmajnar Napisal:Zakaj firme komplicirajo in zakrivajo 'drobovje' mi ni čisto jasno ampak očitno cenijo da je avtomatika vredna 3/5, zunanja enota s TČ 1/5 in vgradnja 1/5 investicije ... meni je uspelo vse skupaj narediti za 3/5 cene, ki danes veljajo na trgu ...

No, to je pa odgovor na eno izmed mojih vprašanj, ki sem ti jih mislil zastaviti.
Hvala.
Razumem tudi enostavni koncept tvoje regulacije in prednosti, ki jih bolj ceniš zaradi razumevanja in boljšega nadzora, čeprav s tem izgubiš vrsto funkcionalnosti - ti jih itak ne maraš in prav je tako, če tako želiš. Navsezadnje 2/5 stroška v investiciji ni malo, sploh pa, če imaš žilico in si tak tip, da rad to počneš. Če bi za to že prej sam vedel, morda, morda, bi se tudi jaz drugače odločil.
Ni pa to za širšo uporabo, če lahko tako rečem, za "navadne" uporabnike.

Sam imam arduinota doma, ga bom uporabljal za druge reči. :mrgreen:
Zmankuje mi časa :|


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 17.10.2013

Katere funkcioanlnosti pa izgubi?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.10.2013

Gasper, zdaj si me pa dobil. Ne vem. Ne napisal bolj na pamet. Ker premalo poznam Gmajnarjevo regulacijo in še vedno premalo svojo originalno.
Napisal sem pa tako, ker tako sklepam, glede na to, kar je napisal Gmajnar, da je njegova avtomatika poenostavljena. Morda pa se motim.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 17.10.2013

Alan
...morda te je zmotila moja primerjava in vpletanje AUDRINOa v to zgodbo. Ne, ne krmili mi AUDRINO Big Grin ... je profesionalna avtomatika narejena več ali manj po mojih željah.
Namreč - še ko sem kuril kurilca pri vselitvi v hišo sem imel neke ideje glede tega kako naj se kuri hiša. Osnovna ideja je bila, da se kuri vsako nadstropje zase plus SV - torej 3 neodvisne veje ( danes bi naredil 4, za sanitarije, ki so krizne v prehodnih obdobjih Big Grin ). Torej če želiš da to laufa na ekonomičen način moraš imeti vsaj 5 do 7 senzorjev temp. - žal pa nisem našel take avtomatike, ki bi to 'folgala'. Potem se mi je posrečilo in ker sem bil z njo zadovoljen imam enako, vendar predelano tudi sedaj, ko imam TČ in za 'špice' še nafto ...
Zdaj ali imam manj ali več kot bi imel z originalno avtomatiko nevem - mislim pa, da ne kolikor sem lahko razbral iz tega foruma. Moje nastavitve omogočajo:
1. Želeno temp spodnjega nadstropja
2. - ll - zgornjega nadstropja
3. - ll - SV
4. 4 termine ogrevanja za sp. nad., 4 za zgornje, in 2 za SV
5. Nastavitev nočne temp
6. nastavitve krivulje za sp. nad.
7. - ll - zg. nadstropje
8. Nastavitev ogrevanje / hlajenje
9. Nastavitev ogrevanje samo z TČ, samo z nafto, avtomatski preklop ( to imam povečini vklopljeno - če TČ ne zmore se vklopi nafta, vmes se vtok prekrmili iz direktnega kroga skozi peč )

.. vpogled pa imam v vse merjene temp, obremenitev TČ, ter vsake pol ure izpis na logger vseh parametrov ... evo tolk o moji enostavni avtomatiki Big Grin Če bi bila slaba bi lani skuril veliko več kot sem ( 610€ ) kljub nadpovprečno mrzli zimi, ko so ljudje kurili 10 do 20% več kot običajno ... Kdo to montira sem že 1x napisal pa nebom več, da si kdo nebo spet mislil, da imam kaj s to firmo več kot to, da sem njihov kupec. Na privat če koga zanima pa povem - ni blema - tud za ogled ne .... torej sem zadovoljen in ne čutim pomanjkljivosti, če pa se česa spomnem pa mi 'mojster' to enostavno doprogramira in to je to ...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.10.2013

No, to se pa lepo sliši, da si zadovoljen.
Priznam, da mi grejo na živce vse tiste temne lise okoli mojega znanja okoki moje TČ. Ti si tu v prednosti.
Bom kar zamižal in užival v toplini in v mali porabi tudi jaz, pa bo!


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 17.10.2013

... ma lej Alan, tukaj iti na nož je BZV - izumljat toplo vodo ... pa desetinka gor pa dol ... jaz sem lani od oktobra ko sem zagnal TČ vse zreguliral nkje do konca novembra potem pa nisem več klikal nič ... Edino kar redno počnem je to, da iz logerja pretočim podatke. To mi je pač profesionalna deformacija in potem primerjam mesec z mesecom, pa iz različnih let pa kurilnih sezon in skušam ugotovit kje je 'keč' v kakšni stvari in ali npr. obstaja kakšna oprimerljiva povezava med povprečno temp. kurilne sezone in porabo energije ...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.10.2013

Al vem, maš prav. Sam imam še par stvari za poštimat in to je to. Pol pa samo glej in uživaj.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.10.2013

vprašam kr v tej temi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/Grelnik_vode_za_toplotne_crpalke_HR_AUSTRIA_EMAIL">http://www.ideo.si/a/Grelnik_vode_za_to ... TRIA_EMAIL</a><!-- m -->
bi to bilo o.k. :?: (200 lit. topl.izmen. 1,8)
mogoče kaj več opisa, če kdo pozna ali celo ima montirano....


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 19.10.2013

Imam vprašanje glede vodne pumpe, kako veš kdaj dela, se to vodi kje na ekranu?
Zdi se mi da stalno dela (notranja enota brni-sklepam, da je to zvok pumpe)
a je normalno da stalno dela?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.10.2013

moja skoraj stalno dela, razen, ko ne ugasnem ročno na daljincu, ali ko notranja temperatura krepko naraste zaradi sonca, ali pa zaradi kamina,......


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 19.10.2013

Alan ugasneš jo tak,o da preklopiš samo na gretje sanitarne vode, ali kako drugače?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.10.2013

Ugasneš gretje objekta :-)