Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JUS - 11.11.2017

Nadaljevanje zgodbe pa so samo še grafi, kako se je vse resnično vse spremenilo in sicer omenjenega pojava ni bilo več, TČ miruje po delu sončnih kolektorjev dokler se vrh zalogovnika ne ohladi na 38 stopinj kot je nastavljeno in kar je drastično zmanjšalo zagone TČ nasploh, 22 vklopov na grafu 2 se je zmanjšalo na 3-4 v približno enakih razmerah oziroma zunanji temperaturi.

Graf 3

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/m/Xo/4iJv7obo/2tc-na-dan-prevezaveunichr("46")png[/img]

Na grafu 3 je prikazan dan prevezave in sicer med 10 in 11 uro kjer je iznakažen graf. Dopoldan so vidni številni vklopi 13 vklopov, popoldan pa so izginili vsi nepotrebni vklopi in tudi zalogovnik se je začel pravilno prazniti.

Graf 4

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1o/pH/3PHHtasC/3tc-naslednji-danunichr("46")png[/img]

Na tem grafu pa je prikazano, kar bi naj zanimalo vse ki imate senzor v zalogovniku (samo enega) in bi s tako vezavo kot sem jo naredil sam zmanjšali nepotrebne vklope TČ in jih seveda ob delovanju časovno podaljšali. Lepo je razvidno, da so tudi v času, ko sončne energije ni več in je ogrevanje odvisno samo še od TČ vklopi upadli na minimum, se je pa delovanje TČ pri vsakem vklopu podaljšalo. Kompresor se manjkrat segreva on ohlaja, kar pa je najbolj pomembno pa je da se kompresor zagotovo ogreje na svojo delovno temperaturo pri vsake vklopu. S tem boste podaljšali življenjsko dobo vaše TČ kar pa pomeni na vašem zelo opevanem COP pravo poživitev, saj je potrebno upoštevati tudi ta podatek, ki pa je seveda odvisen tudi od sreče, saj se nekomu zgodba izteče prej drugemu zopet kasneje verjetno pa s tem načinom vsakemu vsaj malo kasneje, česar seveda ne boste nikoli izvedeli.
Upoštevati pa je potrebno tudi naslednje: Zalogovnik mora biti za tako vezavo primerno velik. Premajhen zalogovnik bo sicer popravil zgodbo, vendar tako drastično kot v mojem primeru zagotovo ne.

Želim vam obilo veselja in uspehov kdor se bo lotil takih preskusov in naj vam TČ kateregakoli proizvajalca že imate dela brez težav in karseda najbolj učinkovito.

lp


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JUS - 11.11.2017

Se opravičujem ker sem na prejšnji strani očitno dvakrat pritisnil objavo in to opazil šele ko ni bilo več možnosti zbriši.
Upam, da bodo vsaj tukaj moderatorji opravili delo za katerega so zadolženi in zbrisali podvojeno temo, kar sicer dvomim, saj se kaj takega kolikor spremljam še ni zgodilo.

lp


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JUS - 11.11.2017

Res ne vem ali sem tako dobro razložil, da vam je vsem jasno, ali morda ne zastopite o čem je govora ali pa je še tretja možnost, da nimate logerja in ne morete spremljati delovanja svoje TČ. Kakorkoli, imam še dva grafa ki nazorno kažeta delovanje v enem tednu in sicer po starem in po prevezavi. Na starem grafu se vklopov TČ ne da niti prešteti, po prevezavi pa se lahko na tedenskem grafu prešteje vse vklope v tistem tednu, torej natančno to kar se želi od TČ.

Zelena-zalogovnik
Siva-sončni kolektorji
levo-oziroma modri kvadratki delovanje TČ

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1B/QJ/2c2gidt6/tcslab-tedenunichr("46")png[/img]

in po prevezavi

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1J/Ha/4OSorEM3/tc-dober-tedenunichr("46")png[/img]

lp


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - ssecnik - 11.11.2017

Saj si dobro razložil in če bo koga to zanimalo,bo z lahkoto uredil zadevo.Jaz bi jo tudi,vendar nimam sončnih kolektorjev in zalogovnik je samo 150 l,tako,da nima smisla.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - Poldee - 11.11.2017

Jus: razumem te dobro, samo sam imam to reseno, tako da nimam vec kaj pisat.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - sassapo - 12.11.2017

Kot že vseskozi ponavljam, se vedno znova izkaže kako pomembna je pravilna izbira TČ.
TČ, oz. njeno krmilje katero impulzno tipa temperaturo je primerna izključno za sisteme na talnem gretju brez zalogovnika, kar si sam ugotovil in tudi uspešno rešil.
Sam v takšnem primeru vedno izberem napravo, ki zna peljati tako zalogovnik, mešalni ventil in SSE.
Z dobrim krmiljem imaš tako v zalogovniku kot v bojlerju dva tipala (spodaj - zgoraj)
Takoj ko temperatura na gornjem tipalu pade pod trenutno potrebno se kompresor vklopi in deluje do pregretja celotnega zalogovnika, kar je funkcija spodnjega tipala.
Enako seveda velja tudi za bojler.
Ravno tako dobro krmilje upošteva temperaturo bojlerja, kar v praksi pomeni, da po končanem ciklu ogrevanja brez izklopa kompresorja preklopi na bojler in tega do konca pogreje, če je izpolnjen pogoj. Pogoj je jasno nastavljena manjkajoča temperatura, ki jo sam navadno nastavim na okoli 5 ali 5°C


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - yan1234 - 12.11.2017

Meni je tudi padlo v oči, da ne greje celotnega zalogovnika, ampak samo pol.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JUS - 13.11.2017

sassapo Napisal:Kot že vseskozi ponavljam, se vedno znova izkaže kako pomembna je pravilna izbira TČ.
Z dobrim krmiljem imaš tako v zalogovniku kot v bojlerju dva tipala (spodaj - zgoraj)
Takoj ko temperatura na gornjem tipalu pade pod trenutno potrebno se kompresor vklopi in deluje do pregretja celotnega zalogovnika, kar je funkcija spodnjega tipala.
Enako seveda velja tudi za bojler.

Sassapo
Katere pa so te TČ, ki imajo to že v osnovi? Če lahko omeniš vse proizvajalce.
Morda se bojo bodoči kupci lažje odločili za nakup TČ.


yan1234

Polovico zalogovnika pa kot sem omenil grejem, ker je 1750 l v osnovi prevelik za TČ, tako da je zdaj praktično v uporabi samo polovica, kar znaša skoraj 800 l. Več kot dovolj. Tako se je izkazalo za najbolj uspešno.

lp


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - yan1234 - 13.11.2017

Sem prebral. Lahko še napišeš kakšne negativne posledice prevelikega zalogovnika?
Tč preveč meša vodo?


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JUS - 13.11.2017

Prevelik zalogovnik je problem, ker je čas delovanja TČ predolg kar posledično pri mojih vrtinah pomeni preveliko izčrpavanje in precej nižje temperature povratka v vrtino. Potrebne so pavze, da se lahko vrtine regenerirajo med cikli delovanja. Pri 800 litrih za mojo hišo in moje vrtine najboljši optimum.
Tukaj na žalost glede velikosti zalogovnika ni recepta. Tako kot se razlikujemo ljudje tako se razlikujejo tudi hiše (velikost, lega, področje, izolacija, kolektorji in koliko.....). Če imaš tako možnost kot jo imam sam, da imaš zalogovnik in vse povezave tako narejene, da lahko testiraš potem kaj kmalu prideš do optimalnega delovanja. Pri meni se je pač tako izšlo.
Ko greje sonce ali kotel na drva, pa seveda greje celoten zalogovnik, takrat je 800 l občutno premalo glede na 20 m2 kolektorjev, oziroma za kotel. Ogrevam namreč okoli 450 m2.
Poleti, ko je energije iz kolektorjev preveč pa gre vse nazaj v vrtine cca 4 MWh /poletje, kar je za moje vrtine kaplja v morje je pa problem pregrevanja izključen.

lp


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - sassapo - 13.11.2017

JUS... iz nižjega razreda praktično vse katere uporabljajo Siemens Albatros krmilje RVS41 ali više. Relativno poceni Češki Hotjet, malce više domače Gorenje... v srednjem in višjem razredu pa tako lahko izbiraš ni da ni.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - mario1 - 26.1.2018

Kakšne frišne izkušnje z geosondo in TČ?


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JUS - 27.1.2018

Razen, da deluje več kot odlično, nič novega. Malo sem se poigraval s pretoki v sondah. Izkazalo se je da je maksimalni pretok skozi vse sonde najboljše ne glede na to da je dT samo 2,8 stopinje(ta hip vstop v TČ 2,8 in izstop iz nje 0 stopinj po 45 minutah delovanja). Poskušal sem tudi razne variante manjšanja zalogovnika in zopet dejstvo, da sem že prej zadel v polno in vrnil senzorje zalogovnika na staro mesto, torej nekje na velikost ogrevanega dela zalogovnika 500 l, skupaj zalogovnik 1750 l.
Glede na to da ogrevamo skoraj 400 m2 je bil podatek slabih 100 EUR slaba MWh porabe elektrike za mesec december pri izkoristku TČ 3,1 več kot odličen. Za ta mesec pa nekaj manj kot 70 EUR oziroma 0,7 MWh.

lp


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JUS - 4.2.2018

Danes sem pregledoval podatke in sicer kako je optimizacija vplivala na izkoristek: 01.11.2017 sem naredil spremembo senzorjev temperature in dosegel manjše število vklopov TČ, kar je zelo ugodno za njeno življenjsko dobo. Zanimiv pa je še en podatek in sicer SCOP v času delovanja 01.11.2017-3.12.2017 narasel iz 3,31 na 3,57 kar pomeni 10% višji izkoristek, skupni SCOP pa iz 3,32 pa na 3,35.

Očitno je boljše daljše dobe delovanja in s tem tudi daljši presledki mirovanja v katerem se vrtina bolje regenerira, kot pa bolj pogosti vklopi s krajšimi pavzami, ki očitno bolj izčrpavajo vrtino.

Imel pa sem še eno vrtino, ki smo jo naredili za vodo. Žal je bil to strel v prazno, ker vrtina ni dajala zadoste količine vode smo jo ukinili. Vrtina je bila narejena za vodo in je imela majhen premer vendar dovolj še za eno geo sondo z eno samo zanko in ne dvema kot je to običajno. 08.01.2018 sem priklopil še to sondo na že dve obstoječi vrtini, tako da deluje sedaj TČ na tri vrtine 2x120 m in ta zadnja še dodatnih 50m.
Koliko se ta vrtina pozna pri izkoristku 08.01.2018-31.01.2018 SCOP iz 3,57 na 3,61 oziroma skupni SCOP na 3,36. Skupni SCOP se bo seveda z leti popravljal.
Kljub vsemu so rezultati zelo zanimivi in vredni sprememb ki sem jih naredil.



Morda bo zgodba zanimiva še za koga, ki bo poskušal optimizirati svojo TČ in s tem zmanjšati stroške ogrevanja.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - ssecnik - 4.2.2018

Si pomislil,da se ti ni SCOP dvignil na račun nižje temperature dvižnega voda ?Januar je bil zelo topel.Kaj pa vstopna temperatura,se ti je dvignila ?