Re: Težave s kotlom - peregrinus - 24.12.2010

taubi Napisal:
peregrinus Napisal:A mi lahko kdo na hitro razloži, v kakšni povezavi je delovna temperatura peči s temperaturami v zalogovniku? Mislim, da moj sistem (še) ne deluje pravilno (kotel ne dosega želene temperature, bom kmalu pripopal še kakšno fotko in več podatkov), in mi je bilo razloženo, da dokler zalogovnik ni ustrezno segret, tudi temperatura v kotlu ne more ustrezno narasti, ker bi zalogovnik v tem primeru hladil kotel.

Ta trditev ob pravilni vezavi vsekakr ne drži.
Lp, Taubi.

Hmm, očitno bo res nekaj narobe. Zdi se mi, da porabimo preveč drv za premalo učinka, sploh ko berem v teh temah, kako delujejo drugi sistemi. Kotel se segreje nad 70 stopinj šele, ko je zalogovnik spodaj segret na cca. 60 stopinj. Dokler pa zalogovnik spodaj ni na 60 st., dela kotel s 62-65 stopinjami. Do 60 stopinj se kotel iz nule segreje zelo hitro, sploh če naložim tanjša polena, da ne gori, ampak kar bobni, tako da sklepam, da s samim vlekom/dimnikom itd. ni nič narobe.

Potem je zalogovnik zgoraj zagret npr. na 70, spodaj na 40 in ga spodaj zagreje do 60, potem pa kar traja, da kotel prebije magično mejo :roll: 70 stopinj in potem se zalogovnik zgoraj zagreje do konca in nato še spodaj.

No, prilagam fotke in prosim tiste, ki se spoznate, da pokomentirate izvedbo, saj bi rad še kakšno drugo mnenje, preden z zadevo, če bo treba, soočim izvajalca. Nekako se mi zdi, kje bi lahko bila napaka, ampak želim, da to (neodvisno) potrdi še kdo drug.

Hvala.

[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010029unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010041unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010032unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010031unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010033unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010035unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010036unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010037unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010038unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010040unichr("46")jpg[/img]


Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 24.12.2010

Citat:Dokler pa zalogovnik spodaj ni na 60 st., dela kotel s 62-65 stopinjami.
To so simptomi velikega pretoka vode med kotlom in zalogovnikom. Verjetno imaš kotel z razmeroma malo vode. Hladna voda, ki pride v kotel, ga prej zapusti, kot se uspe segreti na zate zaželjeno temperaturo.


Re: Težave s kotlom - aleks - 24.12.2010

Merlin1 Napisal:Kotlu pade moč :wink: .
kotlu se moč približno pokrije z odjemom. kotlovska regulacija lovi nastavljeno temperaturo kotlovske vode. z nižjim pretokom jo lažje lovi. ker imaš zalogovnik, ti pa ni pomembno ali se ta masa segreje v 2 urah ali 2 urah in pol. moč ki jo kotel daje se tako giblje še vedno v meji nazivne moči tudi če zalogovnik nafilaš v 2,5 ure. pomebno bi moč padla če ne bi bilo odjema. pri polnjenju zalogovnika se nam pa ni posebno bati premalega odjema. druga pesem je, če je zalogovnik že poln, vendar tu nobena nastavitev črpalke ne pomaga več.


Re: Težave s kotlom - aleks - 24.12.2010

taubi Napisal:Zdravo,

na katero peč kuriš?

Lp, Taubi
petek ma poljaka cht oz. za "zahodne" trge funke sigma če sem prav zastopil. vlečni ventilator in ročna nastavitev primar/sekundar[/quote]

Ne vem zakaj negativen prizvok 'poljak'. Ali poznaš kotel iz prakse?[/quote]
ni negativen prizvok, vsaj mišljeno ni. dejstvo pa je, da v konvintradu prodajajo en mišmaš kotlov na polena, vse nekako v modri barvi. eden od teh je res odličen. eden je "vstopni" (poljak, ki sicer ni prav slab), en je pa neprimeren za sodobne čase.
sicer pa, ja, poznam to vrsto kotlov (sesalni ventilator, fiksne nastavitve regulacije zraka).


Re: Težave s kotlom - miha115 - 24.12.2010

da še jaz vskočim...

diferenčni regulator Seltron ND 3 mi dela preglavice :twisted:
Delal je le 24 ur - pol pa je crknu lcd prikazovalnik. Napajanje ima OK, lučle svetijo in lahko ročno preko regulatorja poženem črpalke...le LCD ne dela (bojim se da se je pokvarilo še kaj druzga)

... serviser zaradi praznikov nima časa pa je rekel, da naj kar vključim črpalko ter ročno nastavim mešalni ventil na polovičko ter začnem s kurjenjem. Gretje zalogovnika ne bo idealno bo pa nekaj...

sedaj me zanima ali lahko kaj zaj... če na tak način polnim zalogovnik ??? Naj raje počakam na naslednji teden?


Re: Težave s kotlom - taubi - 24.12.2010

Lp, Taubi[/quote]
petek ma poljaka cht oz. za "zahodne" trge funke sigma če sem prav zastopil. vlečni ventilator in ročna nastavitev primar/sekundar[/quote]

Ne vem zakaj negativen prizvok 'poljak'. Ali poznaš kotel iz prakse?[/quote]
ni negativen prizvok, vsaj mišljeno ni. dejstvo pa je, da v konvintradu prodajajo en mišmaš kotlov na polena, vse nekako v modri barvi. eden od teh je res odličen. eden je "vstopni" (poljak, ki sicer ni prav slab), en je pa neprimeren za sodobne čase.
sicer pa, ja, poznam to vrsto kotlov (sesalni ventilator, fiksne nastavitve regulacije zraka).[/quote]

Mislim, da bi lahko prenehali z komentarji 'kar nekaj' ter se osredotočili na konstruktivne debate in mnenja, ter ljudjem na pravilen način pomagali do rešitev. Tipičen je npr. tvoj komentar: eden je "vstopni" (poljak, ki sicer ni prav slab) in pa: sicer pa, ja, poznam to vrsto kotlov (sesalni ventilator, fiksne nastavitve regulacije zraka).[/
Če na spletu prebereš da ima sesalni ventilator in fiksne nastavitve zraka potem ti kao kotel poznaš!


Re: Težave s kotlom - taubi - 24.12.2010

Hmm, očitno bo res nekaj narobe. Zdi se mi, da porabimo preveč drv za premalo učinka, sploh ko berem v teh temah, kako delujejo drugi sistemi. Kotel se segreje nad 70 stopinj šele, ko je zalogovnik spodaj segret na cca. 60 stopinj. Dokler pa zalogovnik spodaj ni na 60 st., dela kotel s 62-65 stopinjami. Do 60 stopinj se kotel iz nule segreje zelo hitro, sploh če naložim tanjša polena, da ne gori, ampak kar bobni, tako da sklepam, da s samim vlekom/dimnikom itd. ni nič narobe.

Potem je zalogovnik zgoraj zagret npr. na 70, spodaj na 40 in ga spodaj zagreje do 60, potem pa kar traja, da kotel prebije magično mejo :roll: 70 stopinj in potem se zalogovnik zgoraj zagreje do konca in nato še spodaj.

No, prilagam fotke in prosim tiste, ki se spoznate, da pokomentirate izvedbo, saj bi rad še kakšno drugo mnenje, preden z zadevo, če bo treba, soočim izvajalca. Nekako se mi zdi, kje bi lahko bila napaka, ampak želim, da to (neodvisno) potrdi še kdo drug.

Hvala.

Pozdravljen,

kot že komentirano, mora biti problem nekje okoli povratka vode v kotel. Če se ti kotel do 60 C segreje hitro, se verjetno pri tej temp.vklopi črpalka malega kroga ki šiba vodo skozi kotel in potem je segrevanje kotlovske vode počasno. Dvomin, da ima peč kotel premalih dimenzij. Za začetek, daj hitrost črplake Ladomata in dvojke na enko, da voda počasneje kroži skozi kotel. Zakuri po malem: najprej treske in cca.5-8 kg drv. Čez 30 min bi morala biti temp.kotla okrog 70 C, potem doloži 8-10 kg drv. Čez naslednjih 30 min bi morala kotlovska voda doseći cca.80 C. Preveri tudi debeline cevi ki povezujejo Ladomat, ker iz tvojih slik ne morem natančno razbrati če so vse enakih dimenzij. Kompleten mali krog, dotok iz kotla v zalogovnik in povratek iz zalogovnika do kotla (preko Ladomata) mora biti enako dimenzioniran. Javi rezltate.
Na linku <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/projektantske-predloge/tehnicne-resitve/C01.pdf">http://www.buderus.si/projektantske-pre ... ve/C01.pdf</a><!-- m --> si lahko sprintaš primer vezave kotla na biomaso, zalogovnika, TČ in sistema. Ta vezava funkcionira 100%.
Lp, Taubi.


Re: Težave s kotlom - taubi - 24.12.2010

miha115 Napisal:da še jaz vskočim...

diferenčni regulator Seltron ND 3 mi dela preglavice :twisted:
Delal je le 24 ur - pol pa je crknu lcd prikazovalnik. Napajanje ima OK, lučle svetijo in lahko ročno preko regulatorja poženem črpalke...le LCD ne dela (bojim se da se je pokvarilo še kaj druzga)

... serviser zaradi praznikov nima časa pa je rekel, da naj kar vključim črpalko ter ročno nastavim mešalni ventil na polovičko ter začnem s kurjenjem. Gretje zalogovnika ne bo idealno bo pa nekaj...

sedaj me zanima ali lahko kaj zaj... če na tak način polnim zalogovnik ??? Naj raje počakam na naslednji teden?

Nisi napisal kaj ti preklaplja diferenčni regulator oz.krmili mešalni ventil!?


Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 24.12.2010

Če je sitem pravilno povezan je delovanje natanko takšno, kot ga opisuje @Taubi. Ne nameravam, več ponavljat, da se pri tej vezavi začne zalogovnik gret preko povratka in šele, ko se moč kotla izenači z potrebno sistema se začne sitem nalagat od zgoraj navzdol in sistem ogrevat na nastavljeno temperaturo kotla.
Višja hitrost črpalke Ladomata pa je boljša zato, ker obdrži povratek kljub hladni vodi, ki prihaja iz sistema na nekaj višjem nivoju. (mešata se vodi iz zalogovnika in sistema z toplejšo vodo iz dvižnega voda kotla.


Re: Težave s kotlom - taubi - 24.12.2010

Merlin1 Napisal:Če je sitem pravilno povezan je delovanje natanko takšno, kot ga opisuje @Taubi. Ne nameravam, več ponavljat, da se pri tej vezavi začne zalogovnik gret preko povratka in šele, ko se moč kotla izenači z potrebno sistema se začne sitem nalagat od zgoraj navzdol in sistem ogrevat na nastavljeno temperaturo kotla.
Višja hitrost črpalke Ladomata pa je boljša zato, ker obdrži povratek kljub hladni vodi, ki prihaja iz sistema na nekaj višjem nivoju. (mešata se vodi iz zalogovnika in sistema z toplejšo vodo iz dvižnega voda kotla.

Merlin če te lahko le še dopolnim. Zalogovnik se začne greti cca.1 minuto po vklopu črpalke povratka. Prvi 30 sec. do minute se kompletna voda iz kotla prusmerja preko povratka nazaj v kotel, da se takoj doseže zahtevana konstantna temp.povratka (pr meni 60 C).
Ko se uravnovesi mali krog, gre temp.višek kotlovske vode takoj v zgornji del zalogovnika, kar pa analogni merilci (na kazalec), ki jih ima večina vgrajena v zalogovnike ne zaznajo takoj. Jaz imam vzporedno vgrajene tudi digitalne merilce, ki reagirajo na 0,1 C in pokažejo skoraj trenutno naraščanje temp.vode v zalogovniku. Za primer: analogni termometer kaže po 15. minutah cirkulacije črpalke povratka na vrhu zalogovnika stanje 40 C, digitalni pa že recimo 56 C.
Kar se pa tiče hitrosti črpalke povratka (Ladomata) pa ne najdemo skupnega jezika. O kakšnem višjem nivoju govoriš? In kaj ima voda iz sistema pri tem? Voda iz sistema gre direktno nazaj v zalogovnik. Pri meni na 1/3 višine zalogovnika gledano od tal. Voda iz sistema se ne primešava v mali krog. Edino v primeru da imaš sistemsko vodo speljano na dno zalogovnika, potem je to (voda iz sistema in voda iz zalogovnika ki prihaja do Ladomata) eno in isto.
Še enkrat stojim za definicijo: povratek v kotel je temperaturno vedno enak, ne glede na hitrost črpalke. Zaradi višje ali nižje hitrosti cirkulacije vode skozi kotel se temperaturno spreminjata edino preostala dva parametra (voda) vezana na Ladomat: z višjo hitrostjo se temperatura odvoda na vrh zalogovnika zniža in nekoliko tudi vhod hladne vode iz dne zalogovnika do Ladomata.
Lahko še argumentiram zakaj črpalka povratnega voda na prvi stopnji in ne na tretji: pri hitrosti črpalke na 3 voda kroži hitreje skozi kotel in posledično je kotlovska temperatura za cca.5-10 nižja ob polnem delovanju kotla - recmo da je takrat temp.kotla 77 C. Če imaš pod istimi pogoji (polno delovanje kotla, dimni plini na isti temperaturi) črpalko na 1. stopnji je kotlovska temperatura 83-85 C. Zalogovnik pa se v obeh primerih zagreje v istem času, le da pri črpalki na 3 na kakšni 75 C, pri črpalki na 1 pa na 82 C. In zakaj se segreje v istem času pri različnih hitrostih črpalke? Zato ker se naravno raztezanje vode nad 80 C (izpodrivanje hladne vode) iz vrha navzdol v kombinaciji z 1.stopnjo črpalke izenači z hitrostjo segrevanja zalogovnika z črpalko na 3.stopnji in raztezanjem vode tople okrog 75 C. In kaj je sedaj bolje, zalogovnik segret na 82 C ali na 75 C? Tega ne navajam 'kar tako' ampak iz prakse. :? Taubi


Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 24.12.2010

V tokokrogu kotla se temperatura zniža zato, ker iz kotla povečamo odvzem moči. Odvzem pa se poveča zato, ker pri višji hitrosti črpalke lahko primešamo na povratku več hladne vode iz sistema. Z istega razloga tudi kotel zastane na točki, premešavanja ladomata (ali drugačnega sistema za uravnavanje temp. povratka) Z zmanjšanjem hitrosti črpalke premešavanja jasno Dt kotla (dv. vod-povratek). S tem pa zmanjšamo moč in posledično tudi regulatorju temperature povemo, da je kotel toplejši kot je in le ta navadno začne zmanjševati hitrost vrtenja ventilatorju. Sledi začaran krog.

V sistemu z ladomatom, sistemom ogrevanja in zalogovnikom imamo tri kroge-kroženja vode. Najmanj težav z razumevanjem je smer in način kroženja vode skozi sitem ogrevanja. V tem krogu je pretok vode ob delovanju črpalke skoraj konstanten. Zato v startu, ko je Dt velik moč, ki jo sitem požira skoraj neomejeno visoka. (za razumevanje zelo pomembno). Z ogrevanjem sistema pa moč s tem se manjša potreba za dotokom vroče vode. Začne se zapiranje mešalnega ventila. Pretok skozi sistem se zmanjšuje in z njim potrebna moč.

Vklopimo sistem ogrevanja kotel naložimo in prižgemo. Startamo z hladnim zalogovnikom. sistem želimo zagrevati, kotel je še hladen, ladomat ga drži zaprtega. Voda teče vsa iz zalogovnika, ker kotel je zaprt. Imamo ogromen pretok skozi hladen zalogovnik. Kotel se ogreva in doseže temperaturo vklopa regulacije povratka. Na tej točki kotel začne na strani ogrevanja spuščati samo toliko vode v ogrevanje kolikor je zmore, recimo 20KW, Sitem, kot smo prej ugotovili želi imet v startu 50KW, ki jih ni moč dobit s kotla zato jih vzame iz hladnega zalogovnika. V ogrevanje kljub mešanju hladne vode iz zalogovnika gre toplejša voda, ki počasi segreva celoten sistem. Povratek ogrevanja se začne ogrevat in s tem se začne ogrevat zalogovnik, v obratni smeri. Ker sitem ogrevamo pada Dt in s tem moč ogrevanja. Na primer 10KW potrebni pretok v sistem ogrevanje se zmanjaša. Potrebna moč se preseže se smer toka vode skozi zalogovnik, zamenja in začne se polnjenje od zgoraj navzdol.

Upam, da mi je uspelo dovolj nazorno razložit, kaj se dogaja. Pisanje je moja slabost :mrgreen: .


Re: Težave s kotlom - aleks - 24.12.2010

petek ma poljaka cht oz. za "zahodne" trge funke sigma če sem prav zastopil. vlečni ventilator in ročna nastavitev primar/sekundar[/quote]

Ne vem zakaj negativen prizvok 'poljak'. Ali poznaš kotel iz prakse?[/quote]
ni negativen prizvok, vsaj mišljeno ni. dejstvo pa je, da v konvintradu prodajajo en mišmaš kotlov na polena, vse nekako v modri barvi. eden od teh je res odličen. eden je "vstopni" (poljak, ki sicer ni prav slab), en je pa neprimeren za sodobne čase.
sicer pa, ja, poznam to vrsto kotlov (sesalni ventilator, fiksne nastavitve regulacije zraka).[/quote]

Mislim, da bi lahko prenehali z komentarji 'kar nekaj' ter se osredotočili na konstruktivne debate in mnenja, ter ljudjem na pravilen način pomagali do rešitev. Tipičen je npr. tvoj komentar: eden je "vstopni" (poljak, ki sicer ni prav slab) in pa: sicer pa, ja, poznam to vrsto kotlov (sesalni ventilator, fiksne nastavitve regulacije zraka).[/
Če na spletu prebereš da ima sesalni ventilator in fiksne nastavitve zraka potem ti kao kotel poznaš![/quote]
moj komentar ni kar nekaj. sam sem pri delu videl, zmontiral in čistil, štelal, ... dovolj te šare. če se ti zdi da si bolje usposobljen od mene, potem to povej; recimo če si bil v tovarni na šolanju. bom rekel: v redu, jaz bom zdaj tiho, taubi bo povedal.

takih kotlov sam ne motiram in ne priporočam, ker delam z dosti boljšimi. priznam, edini slabši (za današnje čase pač) kotel, ki ga poznam res do obisti, je pa ta, ki ga imamo doma.

če pa še komu ustreza taka vrsta kotlov - nimam nič proti, mora pa kdor to kupi vedet, da je muske pač toliko, kolikor jo je plačal. priporočil ga osebno pač ne bi, ker so na voljo boljši. če pa denarja za ta boljšega ni - potem pa tak "vstopni kotel". hotel sem samo povedat, da s takim kotlom ne bo hiši hladno. raketa pa to ni.

zdaj pa k CHT (funke) sigma (plus): grelo bo, če je prav naštelan, in boljši je od demir dokuma ... ali pa litoželeznega viadrusa. ni pa nekaj, čemur bi pel slavo. že samo to, da so nastavitve obeh zrakov ročne, nam to pove. nekega strašnega izkoristka ali čistega izpuha tu pač prav pogosto ne bo. ali je ventilator vlečni ali tlačni tu ne igra neke vloge. in ali sem to prebral ali videl na lastne oči - tudi ne.

in še enkrat ja - poznam to vrsto kotlov (brez lambde in motornih pogonov loput), sem jih že videl, čistil, nastavil (je treba še kaj da boš zadovoljen?). poznam tudi boljše: na način - ja, zmontiral sem ga, vlekel sem ga ... nastavljal pa od dobrih še nobenega, ker ni bilo treba.



Re: Težave s kotlom - aleks - 24.12.2010

Merlin1 Napisal:V tokokrogu kotla se temperatura zniža zato, ker iz kotla povečamo odvzem moči. Odvzem pa se poveča zato, ker pri višji hitrosti črpalke lahko primešamo na povratku več hladne vode iz sistema. Z istega razloga tudi kotel zastane na točki, premešavanja ladomata (ali drugačnega sistema za uravnavanje temp. povratka) Z zmanjšanjem hitrosti črpalke premešavanja jasno Dt kotla (dv. vod-povratek). S tem pa zmanjšamo moč in posledično tudi regulatorju temperature povemo, da je kotel toplejši kot je in le ta navadno začne zmanjševati hitrost vrtenja ventilatorju. Sledi začaran krog.

V sistemu z ladomatom, sistemom ogrevanja in zalogovnikom imamo tri kroge-kroženja vode. Najmanj težav z razumevanjem je smer in način kroženja vode skozi sitem ogrevanja. V tem krogu je pretok vode ob delovanju črpalke skoraj konstanten. Zato v startu, ko je Dt velik moč, ki jo sitem požira skoraj neomejeno visoka. (za razumevanje zelo pomembno). Z ogrevanjem sistema pa moč s tem se manjša potreba za dotokom vroče vode. Začne se zapiranje mešalnega ventila. Pretok skozi sistem se zmanjšuje in z njim potrebna moč.

Vklopimo sistem ogrevanja kotel naložimo in prižgemo. Startamo z hladnim zalogovnikom. sistem želimo zagrevati, kotel je še hladen, ladomat ga drži zaprtega. Voda teče vsa iz zalogovnika, ker kotel je zaprt. Imamo ogromen pretok skozi hladen zalogovnik. Kotel se ogreva in doseže temperaturo vklopa regulacije povratka. Na tej točki kotel začne na strani ogrevanja spuščati samo toliko vode v ogrevanje kolikor je zmore, recimo 20KW, Sitem, kot smo prej ugotovili želi imet v startu 50KW, ki jih ni moč dobit s kotla zato jih vzame iz hladnega zalogovnika. V ogrevanje kljub mešanju hladne vode iz zalogovnika gre toplejša voda, ki počasi segreva celoten sistem. Povratek ogrevanja se začne ogrevat in s tem se začne ogrevat zalogovnik, v obratni smeri. Ker sitem ogrevamo pada Dt in s tem moč ogrevanja. Na primer 10KW potrebni pretok v sistem ogrevanje se zmanjaša. Potrebna moč se preseže se smer toka vode skozi zalogovnik, zamenja in začne se polnjenje od zgoraj navzdol.

Upam, da mi je uspelo dovolj nazorno razložit, kaj se dogaja. Pisanje je moja slabost :mrgreen: .
načeloma ne. sploh če govoriš o sistemu z krmiljenim mešalnim ventilom? ti imajo v algoritem krmiljenja vdelano rampo približevanja ciljni vrednosti z določenim naklonom (bolj strmo - hitreje, položnejše - počasneje). ravno zato, da ne pride do tega, da bi želel sistem štartati z močjo, ki je praktično ne more dobit in da ne premešava vode v splastenem zalogovniku po nepotrebnem, sploh v primeru, ki ga navajaš. ta problem ki si ga obdelal namreč ne velja le pri praznem zalogovniku. v drugi obliki, namreč premešavanje, ga srečaš tudi kasneje v ciklu ogrevanja. ravno zato so proporočljivi nekoliko počasnejši pretoki.
zdaj, to sem jaz naučil, spada pa med osnove krmiljenja. če pa to ne drži, kar sem napisal, je pa verjetno v zmoti še kar nekaj ljudi. tudi ti, ki opremo za kotlovnice izdelujejo. zdaj pa veselga božička!


Re: Težave s kotlom - taubi - 24.12.2010

Merlin1 Napisal:V tokokrogu kotla se temperatura zniža zato, ker iz kotla povečamo odvzem moči. Odvzem pa se poveča zato, ker pri višji hitrosti črpalke lahko primešamo na povratku več hladne vode iz sistema. Z istega razloga tudi kotel zastane na točki, premešavanja ladomata (ali drugačnega sistema za uravnavanje temp. povratka) Z zmanjšanjem hitrosti črpalke premešavanja jasno Dt kotla (dv. vod-povratek). S tem pa zmanjšamo moč in posledično tudi regulatorju temperature povemo, da je kotel toplejši kot je in le ta navadno začne zmanjševati hitrost vrtenja ventilatorju. Sledi začaran krog.

V sistemu z ladomatom, sistemom ogrevanja in zalogovnikom imamo tri kroge-kroženja vode. Najmanj težav z razumevanjem je smer in način kroženja vode skozi sitem ogrevanja. V tem krogu je pretok vode ob delovanju črpalke skoraj konstanten. Zato v startu, ko je Dt velik moč, ki jo sitem požira skoraj neomejeno visoka. (za razumevanje zelo pomembno). Z ogrevanjem sistema pa moč s tem se manjša potreba za dotokom vroče vode. Začne se zapiranje mešalnega ventila. Pretok skozi sistem se zmanjšuje in z njim potrebna moč.

Vklopimo sistem ogrevanja kotel naložimo in prižgemo. Startamo z hladnim zalogovnikom. sistem želimo zagrevati, kotel je še hladen, ladomat ga drži zaprtega. Voda teče vsa iz zalogovnika, ker kotel je zaprt. Imamo ogromen pretok skozi hladen zalogovnik. Kotel se ogreva in doseže temperaturo vklopa regulacije povratka. Na tej točki kotel začne na strani ogrevanja spuščati samo toliko vode v ogrevanje kolikor je zmore, recimo 20KW, Sitem, kot smo prej ugotovili želi imet v startu 50KW, ki jih ni moč dobit s kotla zato jih vzame iz hladnega zalogovnika. V ogrevanje kljub mešanju hladne vode iz zalogovnika gre toplejša voda, ki počasi segreva celoten sistem. Povratek ogrevanja se začne ogrevat in s tem se začne ogrevat zalogovnik, v obratni smeri. Ker sitem ogrevamo pada Dt in s tem moč ogrevanja. Na primer 10KW potrebni pretok v sistem ogrevanje se zmanjaša. Potrebna moč se preseže se smer toka vode skozi zalogovnik, zamenja in začne se polnjenje od zgoraj navzdol.

Upam, da mi je uspelo dovolj nazorno razložit, kaj se dogaja. Pisanje je moja
slabost :mrgreen: .

Saj te razumem. Tvoja razlaga je bolj tehnična jaz pa sem razložil potek tudi za manj strokovno podkovane ljudi. Jaz napišem da z povečanjem hitrosti črpalke povratka pade temparatura v kotlu ti pa napišeš da z tem kotlu povečamo odvzem moči. Eno in isto.
Lp, Taubi


Re: Težave s kotlom - telmos - 24.12.2010

Veliko ste pisali in nič napisali. Kotel bo pravilno deloval takrat, ko boste zagotovili temperaturo povratka v kotel nad 65°C Šele tedaj bo gorjenje optimalno in kalorična moč kotla na svoji nazivni moči. Hitrost črpalke pa naj kar bo na 3. Kako boste to dosegli? S pravilnim termostatskim vložkom
Vse ostalo je pa mlatenje prazne slame.