![]() |
|
Težave s kotlom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Težave s kotlom (/showthread.php?tid=34282) |
Re: Težave s kotlom - miha115 - 23.12.2010 da še jaz napišem popolnoma sveže vtise s kotlom Atmos DC 32 S Včeraj zvečer smo zagnali peč: Atmos DC 32 - brez lambda sonde... Na začetku se je peč relativno počasi segrevala, ker smo sistem ravno napolnili z vodo (skupaj vse vode okoli 1800 l), ki je imela le 3-4 stopinje... Ko je voda v peči dosegla 70 stopinj je pričela polniti hranilnik. Bil sem presenečen danes zjutraj, ko sem opazil, da je 1550 litrski zalogovnik polno napolnjen: zgoraj okoli 83 stopinj, spodaj pa 60 stopinj. Naložili smo dobro polovico 140 litrskega kurišča z suhimi bukovimi drvami. Odvzema toplote preko talnega ter radiatorjev še ni. Moram se še poigrat z regulacijo, da kaj ne zaj ... mojster, ki je peč vgradil je namesto laddomata vgradil mešalni ventil, ki preko kamand Seltronove regulacije pripravlja vodo ustrezne temperature. Nastavljeno imam min temp. povratka na 70 stopinj. Ni mi pa še popolnoma jasno kje je nastavil max temp., ki jo lahko kotel dosega... moram še preštudirat navodila. ... bom pa moral paziti, da pri kurjenju ne naložim preveč drv. Naslednjič bom zakuril, ko bo voda v zalogovniku zgoraj padla na 40 stopinj - prej si ne upam... Škoda, ker nisem vgradil vsaj 2000 litrskega zalogovnika - peč bi vso to vodo segrela za malo malco. Hiša bo ogrevana s kombinacijo talnega gretja ter radiatorjev (dokler ni fasade bodo potrebni). Segreval bom 220 m2 bivalne površine (20 - 100 metrskih zank + 5 radiatorjev). Talno ter razvod za radiatorje sem razpeljal kar sam. Najprej pa se bomo vselili le v pritličje, kjer je ˝samo˝ 8 zank talnega ter 3 radiatorji. Za pripravo vode imam 300 litrski bojler, ki se greje preko zalogovnika - kasneje pa preko kolektorjev. še poročam ... kakšno slikico bom prilepil, ko bom kurilnico malo pospravil, ter do konca izoliral zalogovnik :wink: Re: Težave s kotlom - petek - 23.12.2010 Imaš zelo sladke probleme. Jaz pokurim 2 polna kurišča pa mi ne uspe zalogovnika celotnega segreti. NAmesto laddomata imam tudi jaz vgrajen mešalni ventil preko seltronove elektronike. Vendar meni kljub temu, da zaprem odjeme iz zalogovnika, tega ne uspe segreti na več kot 73°C zgoraj. Spodaj se ne premakne čez 20°C. Mislim, da tudi če bi pokuril še tri peči ne bi uspel segreti zalogovnika - pa nimam odgovora zakaj. - Temperatura kotla je cca 75-80°C - Temperatura povratka je 63°C - 70 se mi zdi precej visoko - Moč črpalke sem zmanjšal na najmanjšo stopnjo, da sem dosegel minimalni pretok Re: Težave s kotlom - pia2001slo - 23.12.2010 Meni je Atmos-ka 25S po dolgi zafrkanciji z nastavitvami,zrakom itd končno začela delovati normalno - z enim polnjenjem segrejem celoten zalogovnik 1000l na 75+ stopinj,poleg tega segrevam bojler TČ (zaenkrat 150l) na 60C ter seveda še odjem talnega,kjer je max temp. dvižnega voda nastavljena na 35C,minimalna pa na 22C. Tudi ti ko boš imel še odjem ostalih dveh sistemov (poleg zalogovnika) ne boš potreboval toliko paziti z enim polnjenjem peči ker bo tudi talno in radijatorji pobral precej toplote. lp Jolly Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 23.12.2010 Citat:Mislim, da tudi če bi pokuril še tri peči ne bi uspel segreti zalogovnika - pa nimam odgovora zakaj.Imam občutek, da nimaš pretoka med kotlom in zalogovnikom. Morda ti mešalni ventil ne odpre dotoka v peč iz zalogovnika. Morda imaš zalogovnik nižje kot peč, pa ti naravna cirkulacija ne poganja vode skozi zalogovnik. Re: Težave s kotlom - aleks - 23.12.2010 petek Napisal:Imaš zelo sladke probleme. Jaz pokurim 2 polna kurišča pa mi ne uspe zalogovnika celotnega segreti. Re: Težave s kotlom - taubi - 23.12.2010 petek Napisal:Imaš zelo sladke probleme. Jaz pokurim 2 polna kurišča pa mi ne uspe zalogovnika celotnega segreti. Zdravo, na katero peč kuriš? Lp, Taubi Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 23.12.2010 Meni je jasno povsem delovanje ladomata, samo nekaterim pa ni. Zmanjšat hitrost črpalke pri klasičnem ladomatu pa ni preveč pametno. Z zmanjšanjem hitrosti črpalke se kaj hitro lahko zgodi, da je povratek prehladen in s tem dosežemo samo previsoko temperaturo dvižnega voda. Bolje je dvignit hitrost črpalke in imet "patrono" 72 C. Če imamo pa elektronsko regulacijo pa lahko tako nastavljamo po želji. Pri elektronskih se rado zgodi da postane delovanje nestabilno. Mešalni ventil začne odpirat zapirat. Re: Težave s kotlom - aleks - 23.12.2010 taubi Napisal:petek ma poljaka cht oz. za "zahodne" trge funke sigma če sem prav zastopil. vlečni ventilator in ročna nastavitev primar/sekundarpetek Napisal:Imaš zelo sladke probleme. Jaz pokurim 2 polna kurišča pa mi ne uspe zalogovnika celotnega segreti.Zdravo, Re: Težave s kotlom - aleks - 23.12.2010 Merlin1 Napisal:Meni je jasno povsem delovanje ladomata, samo nekaterim pa ni.nenavadno. pri proizvajalcu laddomata se pa ravno hvalijo z nizkim pretokom, ravno da dosežejo dobro plastenje v zalogovniku: "Thanks to the low flow level, perfect layering is created when the tank is being charged…"[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")laddomatunichr("46")eu/indexunichr("46")php?sida=spartips_laddomat&lang=en[/url](odpri predstavitev na linku, slajd 8 ). nizka hitrost pretoka na temperaturo povratka nima hudega vpliva, to temperaturo načeloma določa termostatski ventil. oziroma, pri nizki hitrosti je lahko dvižni vod še bolj vroč in posledično povratni vod ne more biti prehladen. Re: Težave s kotlom - telmos - 23.12.2010 aleks Napisal:nenavadno. pri proizvajalcu laddomata se pa ravno hvalijo z nizkim pretokom, ravno da dosežejo dobro plastenje v zalogovniku: Ni tu štos v hitrosti črpalke ampak v tem, koliko vode spušča ladomat v zalogovnik in koliko se jo meša s povratkom, da se zagotovi enakomerna temperatura kotla, ki zagotavlja pravilno gorjenje. Zato zmanjševanje hitrosti črpalke podira sam sistem in ni priporočljivo. Re: Težave s kotlom - taubi - 23.12.2010 Zdravo, na katero peč kuriš? Lp, Taubi[/quote] petek ma poljaka cht oz. za "zahodne" trge funke sigma če sem prav zastopil. vlečni ventilator in ročna nastavitev primar/sekundar[/quote] Ne vem zakaj negativen prizvok 'poljak'. Ali poznaš kotel iz prakse? Re: Težave s kotlom - taubi - 23.12.2010 aleks Napisal:Merlin1 Napisal:Meni je jasno povsem delovanje ladomata, samo nekaterim pa ni.nenavadno. pri proizvajalcu laddomata se pa ravno hvalijo z nizkim pretokom, ravno da dosežejo dobro plastenje v zalogovniku: Tukaj ima Aleks povsem prav. Črpalko povratka imaš lahko na katerikoli hitrosti, pa je povratek (mora biti) na enaki temperaturi. Naraste edino ko je že voda na dnu zalogovnika segreta na več kot je nastavljen povratek. Re: Težave s kotlom - taubi - 23.12.2010 telmos Napisal:aleks Napisal:nenavadno. pri proizvajalcu laddomata se pa ravno hvalijo z nizkim pretokom, ravno da dosežejo dobro plastenje v zalogovniku: In kaj naj bi zmanjševanje hitrosti črpalke povratka podrlo?? Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 23.12.2010 Kotlu pade moč :wink: . Re: Težave s kotlom - taubi - 23.12.2010 Merlin1 Napisal:Kotlu pade moč :wink: . Ne vem kako bi mu padla moč? Ravno obratno. Z manjšo hitrostjo črpalke povratka dosežeš večjo temperaturo kotlovske vode.
|