Re: gorilniki na pelete - kadotr - 15.3.2015

Pri Ferroliju je približno takole:

svečka je komplet, sestavljen iz grelca, tulke in navojnega priključka s kablom. V tulki so na tistem koncu pri navojnem priključku luknje, skozi katere vstopa zrak ob grelec in gre naprej v smeri proti peletom.

Ker je vse skupaj zelo vroče, nisem mogel pošlatati, kaj vžge pelete, ali razbeljena tulka, razbeljen grelec ali vroč zrak, ki pride iz špranje v obliki kolobarja med grelcem in tulko.

Drugi gorilniki imajo pa drugače rešeno. Pri nekaterih grelci vžigajo preko zraka, drugje direktno grejejo ohišje zgorevalne skodele, ponekod nasipno klančino, pa še kaj bi se našlo.

Če sem kaj pozabil, me kulturno dopolnite, če ne, "jih utegnete dobiti okoli kepe" (prosto po Suzici, -bostjanu-, Janezu).


Re: gorilniki na pelete - eragon - 15.3.2015

Pozdravljeni, imate celo štorijo okrog vžigalne svečke, pri našem gorilniku je življenjska doba le te 2 - 3 leta (imam primere, pa niti ne malo tudi 5 let), umaknjena je iz kurišča, preko nje piha zrak in vroč zrak prižge pelete. Grelec mora biti pravilno izračunan tj., da ni prevelika obremenitev v W/mm2 + pravilna lega le tega + kdaj grelec vklopiti in izklopiti, predvideti kaj krmilnik napravi, če uporabnik slabo čisti gorilnik ali pa so peleti slabi itn. vse pa ne bom napisal. V glavnem en kup dejavnikov je, da zadeva špila, se pa s temi zadevami ukvarjam že preko 20 let pa se še kar učim.
Je bila tudi debata ali kurišče gorilnika zgori, vprašajte po garanciji na kurišče gorilnika pa dobite odgovor , mi imamo 5 let.


Re: gorilniki na pelete - Iztokd - 15.3.2015

vidim da se je vnela huda debata glede peletov.
Žal mi je da nimam nobene slike, da vam bi pokazal kakšne gmote plastike so se mi delale v šalčki. Zaradi teh gmot se je pri izpihovanju toplota vračala v zadnji del gorilca oz. v prostor kjer je vžigalna tuljava. Ker se je v tem predelu pojavljala prevelika temp. se je tuljava pregrevala. po parih dneh je bila tuljava fuč.
vsaj tako si jaz razlagam kako je prišlo do okvare.


Re: gorilniki na pelete - kadotr - 16.3.2015

Pri katerem gorilniku in katerih peletih se je to zgodilo?


Re: gorilniki na pelete - peleti12 - 16.3.2015

Prikaz dveh primerov delovanja vžigalne svečke,vpihavanje zraka skozi svečko in ob svečki, kjer se zrak za vžig peletov segreje na 1000 stopinj C.


Re: gorilniki na pelete - kadotr - 17.3.2015

Saj je vse jasno, kar si napisal. Lahko bi pripopal še druge načine vžiganja peletov. Zadeve z zrakom so v tej temi že prežvečene. Niso pa edine.


Re: gorilniki na pelete - Iztokd - 18.3.2015

kadotr Napisal:Pri katerem gorilniku in katerih peletih se je to zgodilo?

To se je zgodil CM GORILNIKU tip CPPL 35.
Peleti so pa PREMIUM PELETI proizvedeno v bih.


Re: gorilniki na pelete - okvals - 18.3.2015

kadotr Napisal:Saj je vse jasno, kar si napisal. Lahko bi pripopal še druge načine vžiganja peletov. Zadeve z zrakom so v tej temi že prežvečene. Niso pa edine.

Ne bo nič drugega pripopal, kar mu ne paše, brez skrbi. Ima, "pelet" svojo filozofijo.

Golf II (biodom) - specialka, z gorivom katere je preplačal z vezavo na dobavitelja.

Ma dej no, "kmica" d. o .o.


Re: gorilniki na pelete - okvals - 19.3.2015

eragon Napisal:Pozdravljeni, imate celo štorijo okrog vžigalne svečke, pri našem gorilniku je življenjska doba le te 2 - 3 leta (imam primere, pa niti ne malo tudi 5 let), umaknjena je iz kurišča, preko nje piha zrak in vroč zrak prižge pelete. Grelec mora biti pravilno izračunan tj., da ni prevelika obremenitev v W/mm2 + pravilna lega le tega + kdaj grelec vklopiti in izklopiti, predvideti kaj krmilnik napravi, če uporabnik slabo čisti gorilnik ali pa so peleti slabi itn. vse pa ne bom napisal. V glavnem en kup dejavnikov je, da zadeva špila, se pa s temi zadevami ukvarjam že preko 20 let pa se še kar učim.
Je bila tudi debata ali kurišče gorilnika zgori, vprašajte po garanciji na kurišče gorilnika pa dobite odgovor , mi imamo 5 let.

No lepo, da se še kdo od strokovnjakov oglasi na forumu (kljub temu, da je samo"prvosolček). :lol:


Re: gorilniki na pelete - albin - 20.3.2015

Pozna kdo teraflam gorilnik?


Re: gorilniki na pelete - mars - 26.3.2015

Jani65, vprašanje zate. Mislim da si ti napisal , da imaš na Centrometalovem gorilniku loputo za zapiranje zraka, kupljeno na EnaA:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_5358_co560944_loputa_proti_vracanju_zraka_wallair_n35946">http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_ ... air_n35946</a><!-- m -->

pa me zanima, kako se obnese in če je bilo potrebnih kaj nastavitev ventilatorja zaradi mogoče premajhnega odvzema zraka.
Hvala za odgovor
Lp


Re: gorilniki na pelete - jani65 - 26.3.2015

Ne ,zaradi lopute nisem nič nastavljal. Prej je bil prepih skozi zdaj ga ni. Kakšni so prihranki ne morem reč .Sigurno pa ta loputa ne dihta 100%. Preizkusil sem z vžigalnikom na izhodu kotla pa je plamen miroval.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=5v4cuwYzDoQ">https://www.youtube.com/watch?v=5v4cuwYzDoQ</a><!-- m -->


Re: gorilniki na pelete - mars - 26.3.2015

Hvala za odgovor, bolj se mi gre, da se peč sama od sebe ne ohlaja brez veze, kar pa ta loputa sigurno pripomore
lp


Re: gorilniki na pelete - jani65 - 26.3.2015

V sredino lopute z notranje strani sem pritrdil vijak za obtežbo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://centar-alata.hr/vijcana-roba/pricvrsna-tehnika/vijak-za-gips-ploce-3-5x35.html">http://centar-alata.hr/vijcana-roba/pri ... -5x35.html</a><!-- m -->


Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 23.9.2015

Iskal nekaj takeda lani...

Sam uporabljam moderatorjev gorilnik, nekako ga tudi tržim..... bomba... mehansko čiščenje pepela..... nudi ze sam gorilnik vremensko regulacijo in regulacijo mešalnih ventilov ter obtočnih črpalk, pripravo sanitarne vode itd.... ko sešteješ vso to elektroniko, ki jo drugače rabiš kupit dodatno, ne bom komentiral.... za 1500 z zalogovnikom ne bo šlo....

Maš nekje mojo temo kako sem dograjeval svojo centralno..... da se gorilnik videt pri meni....

Še eno vprašanje zakaj 35 kw gorilnik, kaj bos pa ogreval z njim?

Lp
Colin