Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 2.12.2011

Pa daj naj že nekdo ki ve pove kaj pomeni način low noise pri Waterestage HP. Že čez celo temo sprašujem pa nobenega odgovora. Ali to kaj zmanjša hrup, koliko je majši izkoristek, koliko je max temp- dvižnega voda? Nimam nobenih problemov s sosedi, samo me pa zanima.

lp


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 2.12.2011

Z funkcijo low noise zmanjšamo obrate ventilatorjem, seveda posledično pade izkoristek, s peak current lahko omejimo moč v dveh stopnjah, na 50 ali 75% nazivne


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - febola - 2.12.2011

febola Napisal:Polivanje zunanje enote z vodo kaj škoduje?

:?: Sad


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mdule - 2.12.2011

sassapo Napisal:Z funkcijo low noise zmanjšamo obrate ventilatorjem, seveda posledično pade izkoristek, s peak current lahko omejimo moč v dveh stopnjah, na 50 ali 75% nazivne

Ali to pomeni, da s peak current (zmanjšanjem moči) ne zmanjšamo izkoristka? Domnevam namreč, da ostanejo razmere termodinamično podobne - zmanjša se število vrtljajev kompresorja in s tem odjem toplote, vendar tudi št. vrtljajev ventilatorja, zato bi bile temperature na zunanjem prenosniku lahko enake kot pri običajnem delovanju - imam prav?

Oz. ali to pomeni, da pri low noise načinu kompresor deluje normalno, zmanjšajo pa se vrtljaji ventilatorja, zato se zrak bolj ohlaja in posledično je povprečna temperatura prestopa nižja in zato nižji izkoristek?

Če je to moje razmišljanje pravilno, bi bilo zanimivo probati znižanje znižanje vrtljajev kompresorja ob maksimalnih vrtljajih ventilatorja - pričakoval bi, da bo ohladitev zraka manjša, s tem pa višja povprečna temperatura prestopa, istočasno pa bi se moralo na rebrih izločati manj vlage. Imam prav ali sem mimo usekal?

LP Dušan


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - febola - 2.12.2011

mdule Napisal:
sassapo Napisal:Z funkcijo low noise zmanjšamo obrate ventilatorjem, seveda posledično pade izkoristek, s peak current lahko omejimo moč v dveh stopnjah, na 50 ali 75% nazivne

Ali to pomeni, da s peak current (zmanjšanjem moči) ne zmanjšamo izkoristka? Domnevam namreč, da ostanejo razmere termodinamično podobne - zmanjša se število vrtljajev kompresorja in s tem odjem toplote, vendar tudi št. vrtljajev ventilatorja, zato bi bile temperature na zunanjem prenosniku lahko enake kot pri običajnem delovanju - imam prav?

Oz. ali to pomeni, da pri low noise načinu kompresor deluje normalno, zmanjšajo pa se vrtljaji ventilatorja, zato se zrak bolj ohlaja in posledično je povprečna temperatura prestopa nižja in zato nižji izkoristek?

Če je to moje razmišljanje pravilno, bi bilo zanimivo probati znižanje znižanje vrtljajev kompresorja ob maksimalnih vrtljajih ventilatorja - pričakoval bi, da bo ohladitev zraka manjša, s tem pa višja povprečna temperatura prestopa, istočasno pa bi se moralo na rebrih izločati manj vlage. Imam prav ali sem mimo usekal?

LP Dušan

Verjamem proizvajalcu da je svoj "paket" sestavil in nastavil na optimalno raven. Vse ostalo je kompromis!
Moje skromno mnenje pri kmečki logiki ki jo premorem.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mdule - 2.12.2011

Seveda, gotovo, ampak tukaj dejansko gre za funkciji, ki ju proizvajalec je predvidel.

Pri tem me pri konkretno tej TČ preseneča samo, da teh dveh funkcij ni mogoče krmiliti neposredno prek originalne regulacije, temveč je potrebno ločeno časovno stikalo.

Zanimivi pa sta ti funkciji - poleg možnega zmanjšanja hrupnosti - konec koncev tudi zato, ker se že 11 kW enota lahko pokaže za premočno.

LP Dušan


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tekumze - 2.12.2011

Zanimiva ideja mdule. Kot smo ugotovili za to in podobne TČ, v prehodnem času postanejo mnoge premočne in taktirajo. Bi bilo zanimivo izvedet ali se takim low noise načinom zmanjša ne samo na višjem koncu krivulje učinkovitosti, ampak tudi na nižjem ? Če bi bilo to res, bi morda potem TČ dajala manj moči na minimumu in bi tudi manj pogosto taktirala .


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mdule - 2.12.2011

Žal to mislim, da ne bo šlo - tukaj gre samo za "odrez" moči na zgornji strani, na minimalno moč to žal nima vpliva.

Mogoče sem se prej malo nerodno izrazil - hotel sem reči, da marsikateri objekt maksimalne moči sploh ne potrebuje in si lahko privošči obratovanje z največ polovično oz. največ tričetrtinsko močjo brez škode za toplotno ugodje.

LP Dušan


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 3.12.2011

sassapo Napisal:Z funkcijo low noise zmanjšamo obrate ventilatorjem, seveda posledično pade izkoristek, s peak current lahko omejimo moč v dveh stopnjah, na 50 ali 75% nazivne

Aha, super da obstaja taka možnost. A to lahko sam spremenim in kako, ali mora to izvesti monter?

haval in lp


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 4.12.2011

DELPHI Napisal:Jaz sem izhajal iz konkretne situacije kot jo opisuje steza: letna poraba 1500l.
S TČ bo prihranil prej 1/3 kot 1/2 nasproti obstoječemu stanju.
To pomeni 500€ prihranka na leto.Investicija bo znašala vsaj 7.000€, kar pomeni enostavno vračilno dobo 14 let.
Steza je rekel: 1.500 l kurilca za ogrevanje in toplo vodo letno.
Predpostavimo, da je letni izkoristek 75%,kar da cca 11.000 kWh.
Če bo po nabavi TČ letni COP 2 bo pokuril 5.500 kWh oz. največ 600 EUR (s prehodom na 2 tarifni števec in na GEN ali Petrol), kar znese najmanj 900 EUR prihranka, morda pa (zaradi cenejše kompletne elektrike) blizu 1.000 EUR.
6.300/900 = vračilna doba bo 7 let in ne 14.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 4.12.2011

Prečital sem celo temo.
Ogrevam >200m prek radiatorjev s TČ Daikin Ht 14 zrak voda, pri kateri so nastavitve parametrov zelo obširne, logične in dostopne. Zmanjšanje (max) moči oz. vklučitev nočnega načina je možno s pritiskom gumbka.
Ali pa zmanjšanje moči vprogramiraš v urnike. S spremembo parametrov lahko nastaviš stopnjo zmanjšanja.
Poleg tega z drugim parametrom lahko omejiš max.temperaturo vode proti radiatorjem....
Pa se ne zato oglašam.

Zanima me:
kako nočni način (omejevanje moči) vpliva na pogostnost in dolžino defrostov.
Pri nas ob Muri je že 22. dan rel.vlaga 92 do 100% in so defrosti zelo pogosti.
Največkrat en defrost na uro, lahko tudi več ali manj, se je že zgodilo tudi že po 30 minutah ogrevanja.
Zelo me zanima kdaj in zakaj se na uparjalnik nabira veliko sreža,
kako na to vpliva stopnja delovanja kompresorja in kako ventilatorja, premalo/preveč plina,...
ali je v takih primerih (npr: -1 in 99% vlažnost) bolje greti na urnike z večjo močjo ali po malem 24h/dan.... :?:

PS
kar sem že ugotovil je: dolžina defrosta se podaljša, če se pri nizkih temperaturah in veliki vlažnosti ogreva prek radiatorjev v nizkem temperaturnem režimu. Še slabše je, če je par radiatorjev zaprtih oz. se defrost zgodi pri ogrevanju sanitarne vode zelo ohlajenega bojlerja (reheat T sem že dvignil) ,čeprav se tudi v takih razmerah TČ zna sama počasi izvleči. Defrosti trenutno delajo od 7 do 9 minut, izjemoma pa še bolj dolgo.
Ne glede na to, da kompresor pri defrostu dela, TČ mora od nekje vzeti energijo in s tem (na žalost) ohladi vodo. Ne samo, da je gretje prekinjeno, kot prizna marketing vseh znamk TČ zrak voda. Ogrevanje je negativno, pa še poraba elektrike je.
Daj bog, pošlji že enkrat sonce še na naš konec, da se bomo še mi lahko hvalili s porabo. Sad in ne z defrosti.
A je kdo od tu z Waterstageom? Izkušnje v tem času?
Mimogrede, v prehodnem obdobju do 12. novembra so defrosti trajali 5 minut in so bili zelo redki, sreža pa skoraj nisem opazil.

Sam dod.el.grelcev ali zalogovnika nimam, radiatorjev je 12 in so Aklimatovi aluminijasti, mislim, da so taki z malo vode.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pedenjdeklica - 4.12.2011

Zato pa so zalogovniki, da pumpa iz zalogovnika vzame energijo in opravi defrost v minuti, ampak kaj ko vam vsi prodajalci prodajajo tc na radiatorje brez zalogovnika in to je slabo


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 4.12.2011

minuto :evil: , na pamet in pavšal.... -ravno zato taki komentarji nimajo učinka na kupce, ker jih ni za verjet..
No pa razloži, kako bi potekalo ogrevanje v primeru vgraditve zalogovnika :!:
koliko obtočnih rabiš, kako velik zalogovnik, kje bi bil, koliko bi bila T vode v zalogovniku in koliko na radiatorjih, kako deluje vse skupaj in kako se regulira...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 4.12.2011

Potrebuješ dodatno črpalko in cca 80l zalogovnik :wink: . To je vse.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rentgenx - 4.12.2011

Migaj Napisal:minuto :evil: , na pamet in pavšal.... -ravno zato taki komentarji nimajo učinka na kupce, ker jih ni za verjet..
No pa razloži, kako bi potekalo ogrevanje v primeru vgraditve zalogovnika :!:
koliko obtočnih rabiš, kako velik zalogovnik, kje bi bil, koliko bi bila T vode v zalogovniku in koliko na radiatorjih, kako deluje vse skupaj in kako se regulira...

+
Koliko izgub bi imel tak sistem in ali bi bilo kaj zmanšanja moči zaradi tega?