PodSvojoStreho.net
Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja (/showthread.php?tid=74967)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - FAE - 12.3.2019

Navodila so edini relavanten vir informacij, vse ostalo so zgolj priporočila. Kaj folku se vedno ni jasno, da je potrebno izmenjevalec zadostno hladiti da ne pride do poka, bodisi z večjimi pretoki, večjimi grelnimi telesi, kot navaja navodilo vsaj 2.grelna telesa stalno z odprtimi ventili (kopalnica, wc, prostor kjer je sobni termostat itd.) seveda še vedno znotraj predpisanih mej proizvajalca...


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 12.3.2019

Vi veste, za kako dolgo mislite čarati sistem.

Če delate za manj kot za deset let je to zguba časa in kreiranje slabe volje na zalogo.

Še bodo šle v franže, jebiga.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 12.3.2019

OK, ti bom jaz dal navodila in tudi za vse, ki niso vešči elektrike in elektronike.
Obtočna naj laufa 24 ur, s konstantno brzino, radiatorji/talno naj bo odprto. Dokler temperature lahko padejo pod 6 ali 7 stopinj. To je popolnoma vse, kar IVT rabi.
Pa mogoče cevni termostat z omejitvijo navzgor na 55 stopinj (za tiste na radiatorjih), ki izklaplja TČ (ne obtočne). Kot je imela vsak prastara štadlerca termostat. To ne bi smel biti problem, še opica bi morala znati zvezati.

Zato tudi preferiram, da se vsaj obtočna vgradi nova. Verjetnost da bo krepnila je majhna, čeprav vseeno lahko, seveda. Ljudje pa bi radi ponucali tudi 40 let stare. Elektroniko pa za 600 evrov, medtem ko je nova puma 60 evrov. Pa razumi če moreš.

Šestim sem jo priklopil tako, da je čimprej začela delati in vse delajo kot ura.
Zgornje navodilo ne bi smelo biti pretežko za nobenega monterja ali uporabnika.
Bolj zahtevni pa se igrajo po svoje.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 12.3.2019

Jaz tvojih navodil ne rabim.

Večina pa jih.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bk9105 - 12.3.2019

Jaz mislim, da ta večina naj raje tebe kontaktira in bo tvoj cilj, da si začel tukaj glumiti Mati Terezo, dosežen. Pa da jim ne boš pozabil izstaviti računa.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 12.3.2019

Np. Tukaj ne bo posla.

Da bi montiral deset let staro robo ki niti skompletirana ni in ki se je svalkala bogve kje in za to prevzeti odgovornost?

Človek bi moral biti nor, da gre v to.

Pomagat prijateljici? To pa ja.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 12.3.2019

Ne boš verjel, koliko norcev je tod naokrog.
Pa še jih delajo. Nikoli konca.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 12.3.2019

Vidim.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - MACKON - 12.3.2019

Fery, kaj se sekiras...
Pravila igre so jasna..
Zdej pa... ali bo nekdo delal po njih ali ne..
Je osebna odlocitev.

Vcasih vidim in berem resitve, ki mi niso jasne.
Pac ne vem vsega... ampak fizikalnih pravil in kmecke logike se ne da okoli prinesti..
Za kratek cas komu to uspe..
Rezultat vidimo tukaj...


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 12.3.2019

Instal Napisal:Čez 5 let se bo dobil nekdo, ki ne pozna štorije in bo nazaj nataknil glave termostatskih ventilov.

In bo šel jurja vreden izmenjevalec v tč.

In kakšna je v tem primeru razlika do katere koli TČ zrak/voda na tem svetu? Mimogrede, v priročniku, ki je bojda bulšit, točno piše, da morata biti vsaj dva radiatorja brez termostatskih ventilov.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 12.3.2019

In ves čas na polno odprta!

Pa ne mi rečt, da boš na tak nezihr način zagotavljal pretok!

In cez par let bo nekdo ta dva radiatorja zaprl ali pa gor navijačil glave, termostati ostalih radiatorjev bodo zaprli. Izmenjevalec kaput.

Potem bo pa spet jok in stok po forumih.

Vi se kar igrajte.

Ja, navodila so bullshit.

Pa pri tebi ne bo problema, ker ti Igorjevaregulacija preverja neumnosti okrog pretoka. Pač, daš za regulacijo tistih 600 evrov in bo stbar ne glede na scenarije normalno fhnkcionirala.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 12.3.2019

Še enkrat: kakšna je v tem primeru razlika do katerekoli TČ na svetu? To, da lastnik TČ/hiše/česarkoli naredi neumnost - to nima s to TČ nobene veze. Lahko pa probaš svet spremenit...


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 12.3.2019

Vse ostale tč na tem svetu imajo stikalo pretoka.

Tudi ta ga je imela ko je bila kompletna. V notranji enoti.

Sedaj razumeš?


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bk9105 - 12.3.2019

A prestrujni ventil je tudi imela v notranji enoti?


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 12.3.2019

Nujno rabiš prestrujni ventil, če imaš za varnost stikalo pretoka?