Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Migaj - 28.1.2012

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=5654&t=1[/img]
Žerjavar, bi rekel, da graf dobro prikazuje, kako se cena dobljene energije giblje v odvisnosti od COP-a glede na zunanjo temperaturo v primerih, ko je razlika med nočno in dnevno ZT velika ter ceno odjema kWh elektrike.
Lepo je videti, da je najdražje ogrevanje med 6h in 9h ter med 19h in 22h.
Upoštevat je, da graf prikazuje dobljeno ceno kWh med delavniki.
Povsem drugače se cena giblje ob sobotah, nedeljah in praznikih, ko je cena dobljene energije nižja nekje od 9h do 19h (najnižja pa od 11h do 17h) :wink:

Še števična primerjava stroška za dobljeno kWh za Estio 11 v primeru dokaj skrajne temp.razlike(14 stopinj):
ZT COP cena strošek
-7 2,47 8cent. 3,2centa
+7 4,63 12cent. 2,6centa -ceneje


Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - JozkoPetarda - 29.1.2012

Kaj pa se zgodi če celotno krivuljo temperature premaknemo kakih 10-15° nižje?


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - KARO3575 - 5.2.2012

prasuvse Napisal:Če se zniža hitrost vode v sistemu (nižja moč obtočne črpalke) se bo povišala oddajna moč radiatorjev - toplejši prostori.
Glede na trenutno porabo vam el.grelci delajo zgolj občasno, je še veliko rezerve moči in bi se prostori lahko ogreli tudi na višjo temp. (talno gretje bo težje).

Višja temp. vode, prostorov - višji znesek računa za elektriko.

Malce off-topic-a:
Ko smo pri hitrosti vode v sistemu, zanimalo bi me le, na kakšen pretok naj bo talno gretje nastavljeno, da bo še vedno ogrevlo dovolj in optimalno porabljalo elektriko... sam imam na 1l/min?


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 6.2.2012

prasuvse Napisal:
Majcen Napisal:Meni poraba v teh dneh na pade pod 150 kW na dan, ogrevam 200m2 brez fasade. TČ daikin 16 kW, grelca laufata že tri dni. Prejšnji mesec je pokurila 2600 kW, streha je izolirana s 35 cm, prostore ogrevamo na 21, kar v teh dneh ne gre, pride samo do 20.


Če se zniža hitrost vode v sistemu (nižja moč obtočne črpalke) se bo povišala oddajna moč radiatorjev - toplejši prostori.
Glede na trenutno porabo vam el.grelci delajo zgolj občasno, je še veliko rezerve moči in bi se prostori lahko ogreli tudi na višjo temp. (talno gretje bo težje).

Višja temp. vode, prostorov - višji znesek računa za elektriko.


Bravo,to jaz že trubim celo večnost enim,da pri hitrejšem toku radiatorji ne morejo oddati toploto v prostor ker je premajhna površina in ne moreš gnat Dt na 5C kakor bi nekateri hoteli in četudi jim monterji to svetujejo zaradi boljšega izkoristka sistema. :lol: Logično če pomisliš,temu ne more biti tako na radiatorjih in pika,če hočeš da radiator odda toploto mu daj čas da jo odda. Se pravi bolj je majhen -dalj časa mu pusti da oddaja toploto ->dt 15C . Večje površine radiatorjev pa lahko malo znižamo Dt ,ker še vedno prej oddajo toploto. Tukaj bi lahko vključili radiatorje ki imajo večjo debelino-k22 in k23. pri njih bi mogoče lahko dali dt na 10C. JE pa tudi pomembna T v prostoru in izolacija objekta. ČE grejemo na višje T prostore ,dalj časa rabimo da se toplota iz radiatorjev izloči ,zato ker je manjša T razlika med medijema radiator-prostor in spet iz tega sledi večji dt ->nad 10C. To so vse hipoteze ,ki bodo nekoč v praksi potrjene ali ovržene. Nekaj prav gotovo Big Grin .
LP


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 6.2.2012

Pri meni velika razlika(8st) med dv. vodom in povratkom slabo deluje-tople sta samo 2/3 radiatorja(prepočasen pretok vode ki se v zadnjem delu radiatorja preveč ohladi in dolgo ne segreje prostorov,ko pa zmanjšam razliko na manj kot 5 st pa zelo dobro deluje(moja tč je toliko močna da pri hitrem pretoku tudi temp vode dokaj hitro narašča klub nizkim zun. temp -tudi moč tč je pomembna(moja ima za 95m2 več kot 10kw po normativih naj bi imela 5-7kw)-zato so ht uspešne ker so sposobne glede na majhen ali velik pretok drzati visok nivo temperature vode ki je obvezen v določenih pogojih delovanja)-jaz pritrdim tistim ki priporočajo čim manjšo razliko.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 6.2.2012

dedek Napisal:Pri meni velika razlika(8st) med dv. vodom in povratkom slabo deluje-tople sta samo 2/3 radiatorja(prepočasen pretok vode ki se v zadnjem delu radiatorja preveč ohladi in dolgo ne segreje prostorov,ko pa zmanjšam razliko na manj kot 5 st pa zelo dobro deluje(moja tč je toliko močna da pri hitrem pretoku tudi temp vode dokaj hitro narašča klub nizkim zun. temp -tudi moč tč je pomembna(moja ima za 95m2 več kot 10kw po normativih naj bi imela 5-7kw)-zato so ht uspešne ker so sposobne glede na majhen ali velik pretok drzati visok nivo temperature vode ki je obvezen v določenih pogojih delovanja)-jaz pritrdim tistim ki priporočajo čim manjšo razliko.

To je odvisno tudi od moči in pretoka obtočne črpalke ki pa je pri Daikin HT verjetno zelo močna da lahko kljub veliko razponu dvižnega in povratnega voda oskrbi cel radiator z toplo vodo. Jaz mislim,da če imaš enakomerno topel cel radiator pri delovanju ogrevanja si dal dovolj hitro hitrost obtočne črpalke,da cel radiator lahko počasi odda toploto in ne da ga imaš na najvišjo hitrost danega ,kakor so nekateri dejali,saj potem vroča voda samo kroži na hitro po ceveh in bolj malo oddaja.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 6.2.2012

točno to sem naredil-ko se je z povečanim pretokom stabilizirala temp po celem radiatorju enako nisem već povečeval pretoka ker je nesmiselno-jaz imam tudi premočne črpalkein seveda predimenzionirano tč


Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Migaj - 6.2.2012

Pri zunanji -20 stopinj bi imel potem v radiatorjih 45/38 in posledično bi morali vsi začeti intenzivno gnati sobne bicikle, kar bi nam po eno strani celo koristilo :oops:
ostali čas v hiši pa bi preživeli v puhovkah Confusedhock:


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 6.2.2012

prasuvse Napisal:
Majcen Napisal:Meni poraba v teh dneh na pade pod 150 kW na dan, ogrevam 200m2 brez fasade. TČ daikin 16 kW, grelca laufata že tri dni. Prejšnji mesec je pokurila 2600 kW, streha je izolirana s 35 cm, prostore ogrevamo na 21, kar v teh dneh ne gre, pride samo do 20.


Če se zniža hitrost vode v sistemu (nižja moč obtočne črpalke) se bo povišala oddajna moč radiatorjev - toplejši prostori.

Nisem prepričan da bo to držalo, po moje ravno obratno.

Sam imam tri veje, eno talno in dve radiatorski. Zraven še 300l zalogovnik. Črpalka od TČ mi šiba vodo v zalogovnik, ostale veje imajo vsaka svojo črpalko. Imam invertersko TČ. Opazil sem sledeče, glede na razliko izstopne in vstopne temperature vode v Tč inverter prilagaja moč kompresorja (število obratov ?). Če dam črpalko na nižjo hitrost bo prišla hladnejša povratna voda in bo TČ delovala z več obrati - višja moč - višja poraba in seveda obratno. Ko se obe temperaturi izenačita se po določenem času črpalka TČ ustavi, ker kompresor miruje (ni obratov). Črpalka pri nas deluje še kar nekaj časa potem ko kompresor miruje.

Sam imam enocevni sistem radiatorjev. Pri tem pride voda v vsak naslednji radiator malce hladnejša - posledično mora biti malce večji. Višja je temperatura vode bolj se ogreje.

V soboto je pri nas snežilo kot za stavo. (zapadlo dobrih 10cm snega ) Zraven je še pihalo kot noro. TČ je delala na polno. Uspela je segreti vodo do 43°, kar pa je bilo na srečo za našo hišo dovolj. Brez elektro grelcev seveda. Sedaj jo puščam prižgano skozi celo noč - prej sem vedno za 4 ure izklopil. V prostorih imam podnevi zjutraj okrog 22° do večera naraste počasi do 23° - 23,5°, nočno temperaturo imam nastavljeno na 21° vendar sedaj ko laufa non stop ne pade pod 22°.
Vse črpalke sem nastavil na najvišjo moč in hiša se je brez težav ogrela.

Poraba zadnje dni je okrog 75-78 Kw. Defrosti ob sneženju in -10° so trajali tri minute. Ko je nehalo snežiti (manj vlage) je uspela TČ ponovno segreti vodo preko 50°, ki pa je seveda ne potrebujemo. Danes zjutraj ob -11° je šla voda v sistem okrog 41°, v zalogovnik pa mi TČ greje na 44°.

Še to, v Švici so delali raziskavo kako je z hitrostjo obtočne črpalke pri TČ in porabo oz. izkoristkom. Ugotovitve so pokazale boljše rezultate pri višjih hitrostih. So pa delali teste na TČ voda/voda - predvidevam pa, da je podobno tudi pri naših zrak/voda.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 6.2.2012

pravsusve Napisal:Če se zniža hitrost vode v sistemu (nižja moč obtočne črpalke) se bo povišala oddajna moč radiatorjev - toplejši prostori.
rlasic Napisal:Nisem prepričan da bo to držalo, po moje ravno obratno...
TOČNO TAKO večja hitrost ogrevalne vode pomeni višji pretok vode, kar zagotavlja, da je vroča večja površina radiatorjev, ker se voda od začetka do konca raditorja nima časa toliko ohladiti. Radiatorji bolj grejejo, če je vroč večji del njihove površine -a je to tako težko razumet?
Radiatorji oddajajo toploto oz. ogrevajo tako, da sevajo in hkrati ogrevajo zrak, ki kroži skozi njih in ob njih in če je večji del radiatorja vroč, seveda bolj grejejo, pa tudi poraba je zato večja. To so vendar osnovne osnove.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 6.2.2012

rclasic ti imaš nizkotemperaturno TČ in pri tebi je bolje imeti hitrejšo stopnjo obtočne črpalke saj se ti drugače voda preveč ohladi do zadnjega radiatorja. Pri nas kjer gre že v sistem voda okrog 57C ni te bojazni da bi dobili hladen radiator na polovici zaradi prepočasnega pretoka. Če pa je samo malo suma,se dt zmanjša (verjetno je dt 10C najboljši kakor tudi v navodilih navajajo pri izkoristkih) in se s tem poveča hitrost obtočne črpalke. Saj radiatorji so omejena površina in če skozi njih na hitro samo pošiljaš vodo jo ne morejo sproti oddajat in zato ne sme dt biti prenizek (npr 5c) kakor je to lahko pri talnem gretju,kjer pa je ogrevalna površina ogromna saj je tudi cevi okrog 400m pri povprečnem stanovanju(100m2) in tukaj mora biti hitrost hitra ker se voda res hitro ohladi ker ima ogromno površine kjer se oddaja toplota,pa še dvižni vod je nizek in če ne bi bilo dt 5C ,bi bi v talno šlo namesto 30C ->20C. Štekaš?
Vsaj tako jaz mislim,.. Smile Lahko pa da se motim,bummm ali telmos naj povesta ki sta res strokovnjaka,.. za vse vrste TČ HT in LT,radiatorsko in talno, inverter in on-off,...


Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Migaj - 6.2.2012

Pri talnem je pot vode skozi zanke (napram poti vode skozi radiatorje) zelo zelo dolga.
Daljša kot je zanka, večji je padec temperature ogrevalne vode. Na koncih zank, je voda vedno najbolj ohlajena.
Problem se omili na več načinov:
- z večjo hitrostjo vode: ker voda hitreje preide zanko se manj ohladi, celotna zanka pa hkrati v povprečju močneje greje (TČ pa več ali močneje dela)
- z načinom polaganja zank (to je opisanano v neki drugi temi)
Problem ostaja tudi pri radiatorjih, če so zelo dolgi ali v primeru zaporedno vezave dveh ali več radiatorjev. Zadnji radiator v zanki je hladnejši. Če povečamo hitrost obtoka vode se razlika zmanjša, raditorji kot celota bolj grejejo, TČ pa mora začeti bolj delati.

Kar pa se tiče dT pri TČ moramo razlikovati inštalacije z zalogovnikom in brez.
Pri inštalacijah z zalogovnikom povišanje hitrosti dodatne obtočne črpalke neposredno ne vpliva na delovanje TČ, ampak na povečano toplotno kmoč radiatorjev ter s tem povečan odvzem toplote iz zalogovnika, seveda posledično mora TČ bolj delati.
Pri TČ, ki so vezane direktno na radiatorje pa povečan dT neposredno vpliva na samo delovanje TČ in njihov izkoristek.
Kako pa naj povejo strokovnjaki.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 6.2.2012

Glede moči oddajanja radiatroja...logično da večja obtočna hitrost pomeni tudi večjo moč radiatroja!

Rentgenx zanemarja dejstvo, da ob počasnem kroženju vode, se voda v radiatroju že toliko ohladi, da je spodnji del radiatorja povsem mlačen (hladen), torej ne tistem delu radiatroju drastično pade moč.

Oddajanje pa vemo da se vrši (pretežno) s pomočjo konvekcije zraka...torej bolj kot je topel radaitor in seveda večja kot je njegova površina bolj se zrak nanjemu segreje in hitreje se dvigne.

In ker ima radiator ob večji hitrosti pretoka večjo povprečno površino po svoj površini je logično, da tudi oddaja več toplote.


Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Lentus - 6.2.2012

Za boljši izkoristek, oziroma večjo moč radiatorja je torej bolje, da je pretok večji. To smo sedaj ugotovili.
Se pravi, da je pri večjem pretoku, za isto oddano toploto radiatorja, potrebna nižja temperatura vtoka, kot pri majhnem pretoku (velik dT). Količina toplote, ki jo bo morala pridelati TČ pa bo ista.
Če hiša trenutno rabi naprimer 7kW toplote, bo jo TČ morala v obeh primerih tudi toliko pridelati, vendar s to razliko, da pri višjem pretoku z nižjo temperaturo, pri nižjem pretoku pa z višjo temperaturo :?:
Kaj je torej boljše za višji izkoristek TČ? Splošno znano je, da je izkoristek TČ bojši pri nižji ogrevalni temperaturi.
Še enkrat: od monterja mi je bilo rečeno, da radiatorji morajo biti odprti do konca, obtočne črpalke pa na najvišji hitrosti, da TČ lahko dela pri nižji temperaturi.
Zakaj potem lastnikom Daikin HT v navodilih piše visokih 10°C dT mi ni jasno. Če v navodilh tako piše, je že nekaj na tem. Očitno je pri dvokompresorski HT TČ boljše, če je dT večji.


Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - igyboy - 6.2.2012

Izkoristek radiatorja je vedno enak. Z večanjem hitrosti pretoka ali višanjem temperature samo povečujemo moč radiatorja. Razlika med predtokom in povratkom je odvisna od hitrosti pretoka, velikosti radiatorjev in trenutnega odjema v prostorih. Relativna razlika je pa pri talnem večja kot pri radiatorjih.


Citat:... saj potem vroča voda samo kroži na hitro po ceveh in bolj malo oddaja.
No, če bi ta trditev držala, potem bi radiatorji najbolj greli, ko bi ustavil črpalko.