Re: Težave s kotlom - petek - 16.12.2010

Citat:prvo kar sem naredil na kotlu sem 'brikal', kasneje pa odmontiral stp stikalo (varovalko), ki je pri 82°C izklopil sesalni ventilator in ga nisi več mogel vključiti, dokler se kotel ni ohladil za cca. 10°C. Totalna bedarija, saj ti tako pokvari ves proces kurjenja. Kot drugo sem regulacijo sesalnega ventilatorja dvignil iz 85°C na 90°C, tako da gre ventilator pri 89°C na manjše vrtljaje, pri 90°C pa popolnoma ugasne. Ne vem katero verzijo varovanja povratka so ti 'uturili' s pečjo. Jaz sem dobil Oventrop 60°C (slika) ki kar dobro dela, saj ima tudi fino regulacijo mešanja med 50 in 60°C.
Dime pline zaenkrat merim čisto amatersko. Voltcraftov merilec temperature z dvema žičnima sondama pritrjenima pod izolacijskim plaščem na rostfrei dimnik. Koliko mi dejansko gre v dimnik tako nimam pojma, mi pa merjenje temperature na plašču točno pove kaj se dogaja v peči. pri 155°C tem.plašča, kotel z lahkoto vozim med 85 - 88 °C.
V kolikor mi lahko kdo da kakšno dobro idejo (kaj, kam in na kašen način) za vgraditev tipala dimnih plinov, se priporočam. Sam sem že gruntal če bi Teramatik zamenjal z Promatic D20, ki podpira tipalo dimnih plinov. Vendar je strošek za novo regulacijo in tipalo zopet 400 €.
Če pa boš razvil kakšno dobro regulacijo za ses.ventilator in mogoče še za sek./prim zrak, se z veseljem priporočam in sem ti na voljo še za kakšne informacije če jih potrebuješ. Moj e-mail: <!-- e --><a href="mailto:beno.patafta@gmail.com">beno.patafta@gmail.com</a><!-- e -->
Glede dviga temperature kotla pa nič strahu. Edino z temp.čez 85°C boš na koncu dobil ven kaj pametnega v zalogovnik. Pazim edino na to da, da je za povratek vedno dovolj hladnejše vode ki se primešava. Peč raje zaenkrat naložim 3-4 x, kot pa cel kotel naenkrat, saj tako lažje spremljam samo delovanje kotla, še posebej pri koncu ponjenja zalogovnika ko je povratek (spodnji del zalogovnika) čez 75°C. Takrat gledam da je v kotlu samo še vroča žerjavica ali 2-3 že dobro skurjeni poleni, saj se zgodi temperaturni zasuk kotla navzgor, ker ni več pravega odjema. Z žerjavico potem držim kotel še kakšno uro med 88 - 91°C. Ker črpalka Oventropa med tem časom še deluje, se voda v zalogovniku lepo razporedi na 89,87,85,85 od vrha navzdol., Lp

Kar se tiče varovalke se meni dogaja točno to - odklopi mi jo, nato jo je treba ponovno vključiti s tankim predmetom, ko se kotel ohladi. Poleg tega, da mi ne deluje ventilator se mi vključi tudi hlajenje preko hladilne kače na vrhu kotla - sem že pisal v prejšnjih prispevkih. Obljubili so mi, da mi bodo po novem letu zamenjali temperaturno raztezno varovalo, ki se mi vključi že pri 85°C. Do takrat se ne upam igrati s temperaturami nad 80°C, saj ko ti enkrat vrže ven varovalko (ventilator), moraš priti mimo kotla, da jo vključiš nazaj. Še bolj me jezi tisto prisilno hlajenje.
Brikal pa jaz tega ne bi, saj imaš potem težavo kot si napisal, da moraš ves čas 'ročno'nadzorovati, saj se ti lahko v primeru, ko se ti cel zaloovnik segreje in imaš še par polen v peči vse skupaj skuha - 'zavre', ker ni več hladnega povratka.

Črpalko imam jaz nastavljeno na najvišjo stopnjo. Moram pa pogledati kaj je s to črpalko, saj mi na prvi stopnji dela max, na srednji stopnji se mi povsem ustavi, na tretji stopnji pa dela z minimalno močjo. Je pa Grundfoska. Poskušal sem zmanjšati cirkupacijo in na ta način se je temperaturo v kotlu dvignila.

Kar se tiče regulacije jo bom enkrat sigurno dodal. Tipalo temperature dimnih plinov in regulacia ventilatorja ni problematična. Bolj bo izziv premikati tiste lopute, ki so narejene čisto po 'ruskem' sistemu.

Vprašal bi te še samo na koliko stopinj imaš nastavljen odjem iz peči v zalogovnik. Jaz sem ga iz 55 stopinj dvignil na 68 stopinj. Dobra stran je ta, da dosegam višje temperature v kotlu, slaba pa ta, da mi v kotlu po koncu kurjenja ostane voda segreta na 65 stopinj, ki se tam pohladi.
Mislim, da ima seltron možnost nastaviti tudi izkopno diferenco, ki jo bom povečal in na ta način vzdrževal odjem tudi ko se kotel že hladi.


Re: Težave s kotlom - taubi - 16.12.2010

petek Napisal:
Citat:prvo kar sem naredil na kotlu sem 'brikal', kasneje pa odmontiral stp stikalo (varovalko), ki je pri 82°C izklopil sesalni ventilator in ga nisi več mogel vključiti, dokler se kotel ni ohladil za cca. 10°C. Totalna bedarija, saj ti tako pokvari ves proces kurjenja. Kot drugo sem regulacijo sesalnega ventilatorja dvignil iz 85°C na 90°C, tako da gre ventilator pri 89°C na manjše vrtljaje, pri 90°C pa popolnoma ugasne. Ne vem katero verzijo varovanja povratka so ti 'uturili' s pečjo. Jaz sem dobil Oventrop 60°C (slika) ki kar dobro dela, saj ima tudi fino regulacijo mešanja med 50 in 60°C.
Dime pline zaenkrat merim čisto amatersko. Voltcraftov merilec temperature z dvema žičnima sondama pritrjenima pod izolacijskim plaščem na rostfrei dimnik. Koliko mi dejansko gre v dimnik tako nimam pojma, mi pa merjenje temperature na plašču točno pove kaj se dogaja v peči. pri 155°C tem.plašča, kotel z lahkoto vozim med 85 - 88 °C.
V kolikor mi lahko kdo da kakšno dobro idejo (kaj, kam in na kašen način) za vgraditev tipala dimnih plinov, se priporočam. Sam sem že gruntal če bi Teramatik zamenjal z Promatic D20, ki podpira tipalo dimnih plinov. Vendar je strošek za novo regulacijo in tipalo zopet 400 €.
Če pa boš razvil kakšno dobro regulacijo za ses.ventilator in mogoče še za sek./prim zrak, se z veseljem priporočam in sem ti na voljo še za kakšne informacije če jih potrebuješ. Moj e-mail: <!-- e --><a href="mailto:beno.patafta@gmail.com">beno.patafta@gmail.com</a><!-- e -->
Glede dviga temperature kotla pa nič strahu. Edino z temp.čez 85°C boš na koncu dobil ven kaj pametnega v zalogovnik. Pazim edino na to da, da je za povratek vedno dovolj hladnejše vode ki se primešava. Peč raje zaenkrat naložim 3-4 x, kot pa cel kotel naenkrat, saj tako lažje spremljam samo delovanje kotla, še posebej pri koncu ponjenja zalogovnika ko je povratek (spodnji del zalogovnika) čez 75°C. Takrat gledam da je v kotlu samo še vroča žerjavica ali 2-3 že dobro skurjeni poleni, saj se zgodi temperaturni zasuk kotla navzgor, ker ni več pravega odjema. Z žerjavico potem držim kotel še kakšno uro med 88 - 91°C. Ker črpalka Oventropa med tem časom še deluje, se voda v zalogovniku lepo razporedi na 89,87,85,85 od vrha navzdol., Lp

Kar se tiče varovalke se meni dogaja točno to - odklopi mi jo, nato jo je treba ponovno vključiti s tankim predmetom, ko se kotel ohladi. Poleg tega, da mi ne deluje ventilator se mi vključi tudi hlajenje preko hladilne kače na vrhu kotla - sem že pisal v prejšnjih prispevkih. Obljubili so mi, da mi bodo po novem letu zamenjali temperaturno raztezno varovalo, ki se mi vključi že pri 85°C. Do takrat se ne upam igrati s temperaturami nad 80°C, saj ko ti enkrat vrže ven varovalko (ventilator), moraš priti mimo kotla, da jo vključiš nazaj. Še bolj me jezi tisto prisilno hlajenje.
Brikal pa jaz tega ne bi, saj imaš potem težavo kot si napisal, da moraš ves čas 'ročno'nadzorovati, saj se ti lahko v primeru, ko se ti cel zaloovnik segreje in imaš še par polen v peči vse skupaj skuha - 'zavre', ker ni več hladnega povratka.

Črpalko imam jaz nastavljeno na najvišjo stopnjo. Moram pa pogledati kaj je s to črpalko, saj mi na prvi stopnji dela max, na srednji stopnji se mi povsem ustavi, na tretji stopnji pa dela z minimalno močjo. Je pa Grundfoska. Poskušal sem zmanjšati cirkupacijo in na ta način se je temperaturo v kotlu dvignila.

Kar se tiče regulacije jo bom enkrat sigurno dodal. Tipalo temperature dimnih plinov in regulacia ventilatorja ni problematična. Bolj bo izziv premikati tiste lopute, ki so narejene čisto po 'ruskem' sistemu.

Vprašal bi te še samo na koliko stopinj imaš nastavljen odjem iz peči v zalogovnik. Jaz sem ga iz 55 stopinj dvignil na 68 stopinj. Dobra stran je ta, da dosegam višje temperature v kotlu, slaba pa ta, da mi v kotlu po koncu kurjenja ostane voda segreta na 65 stopinj, ki se tam pohladi.
Mislim, da ima seltron možnost nastaviti tudi izkopno diferenco, ki jo bom povečal in na ta način vzdrževal odjem tudi ko se kotel že hladi.

Zdravo,

pri odjemu iz peči v zalogovnik, verjetno misliš kdaj se vklopi črpalka varovanja povratka v peč (obenem se zažene tudi pretok tople vode iz kotla v zalogovnik). Jaz sem cirkulacijo preprogramiral iz 70°C na vklop pri 60°C. Ker mi črpalka 'laufa' na prvi stopnji, se temperatura v kotlu tudi po vklopu črpalke normalno dviguje, pa še zgornijih 150 l zalogovnika je hitro segretih na vsaj 60°C in tako lahko sistem črpa toplo vodo za ogrevanje hiše cca. pol ure po tistem ko sem zakuril. To pride v praksi prav, ko se zgodi da prejšnji dan zaradi oveznosti mogoče ne nafilam zalogovnik do konca in je potem včasih ob 16 uri že kompleten samo na 40°C.

Tisto stp varovalo, ki izključi sesalni ventilator kotla pri 82°C, se da, če ga odmontiraš, od zadaj nastaviti na višjo izklopno temperaturo.

Prisilno hlajenje preko toplotnega izmenjevalca (čisto mehanska zadeva) naj bi se pri meni vključilo pri 97°C, vendar sem že dvakrat pognal kotel preko te temperature in ni spustil hladne vode. Poleg tega mi je enkrat sredi belega dne (ko nisem kuril) spustil vodo in je bila kurilnica v luži. Sem ravno danes imel obisk glede reklamacije.
Ali imaš kakšno sliko kateri varnostni toplotni izmenjevalec imaš ti na peči? In pa katero sliko Ladomata?

Skratka peč ima sama tri varovala:
- prvo je nastavitev max. temp kotla na regulciji, ki pred dosegom te temperature zmanjša obrate ventilatorja in ga po potrebi tudi ugasne
- stp stikalo
- varnostni toplotni izmenjevalec

Moti me, da se prvi dve varovali izpodbijata, zato sem stp varovalko odstranil.

V končni fazi sta še dva 'backupa, da lahko shladim kotel če mi je prevroč:
- vklopoim cirkulacijo orevanja topoltne črpalke
- ali pa zaženem ogrevanje prostorov, če pa že ogreva pač na sobnem termostatu daš npr. na 28°C, da se mešalni ventil na polno odpre, ter pumpe na tretjo brzino.
Tega še nisem rabil uporabiti.
Drugače imam ves instrumentarij na peč pod kontrolo kar na TVju v dnevni sobi, preko daljinske mini kamere.

Kaj se pa dogaja s tvojo črpalko nimam pojma. Mogoče je kdo že odvil črni pokrovček ob strani, kjer je gumb za preklop brzin in potem utora ki gre na gumb za preklop ni prav nastavil ter pokrovček privil.

Lp,Taubi.


Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 16.12.2010

Odklop STB tipala je zelo nevarna reč. To je podobno kot bi demontiral varovalke v električni instalacije. Če se kaj zgodi bo nekdo šel ..... :wink: Jasno zakaj se mora izklopit. Z izklopom se prepreči nadaljno segrevanje kotla. Če je vse normalno je že pred tem izlopil delovni termostat.

Pravilno je SicherheitsTemperaturBegrenzer.


Re: Težave s kotlom - taubi - 16.12.2010

Merlin1 Napisal:Odklop STB tipala je zelo nevarna reč. To je podobno kot bi demontiral varovalke v električni instalacije. Če se kaj zgodi bo nekdo šel ..... :wink: Jasno zakaj se mora izklopit. Z izklopom se prepreči nadaljno segrevanje kotla. Če je vse normalno je že pred tem izlopil delovni termostat.

Pravilno je SicherheitsTemperaturBegrenzer.

Verjetno si si malo površno prebral zgornji sestavek in ne mešat jabolke (elektrike) in hrušk (temperature kotla). Niti ne vem če si že kdaj kuril kotel na pirolizo?
Sploh ne vem če imam dovolj volje da ti vse še enkrat razložim.
Pri ellekt.instalacijah je varovalka edino!!! varovalo pred kratkim stikom med fazo in nulo, ki deluje termično na podlagi prevelikega toka skozi el.krog.
Fit stikalo pa varuje ozemljene (zaščitene) dele tokokroga v kolikor se zgodi da fazni vodnik ali nula pride v stik z zaščitnim vodnikom ali deli ki so povezani z začitnim vodnikom. Toliko o elektriki.

Kot lahko iz prejšnjega sestavka razbereš je kotel na pirolizo bolje varovan kot severni medved. Zakaj? Zato ker obstajajo ljudje ki se v zadevo ne poglobijo, nimajo interesa, tehničnega znanja ali karkoli drugega.
STB na mojem kotlu in verjetno na vseh Sigmah v Sloveniji je po moji presoji dodan naknadno, ker ga na original fotografiji ni (priloga). Najbolj neumno se mi zdi da je izklop (sesalnega) ventilatorja nastavljen na 82°C, se pravi da ti prekine najbolj plodno fazo izgorevanja (kotel v polni moči) in ga ni možno ponovno aktivirati dokler ne pade temperatura v kotlu na 72°C !!!, kar lahko traja tudi uro. Normalno da ognja več ni.
Kotel deluje na principu pirolize - v spodnji zgorevalni komori je med 900 - 1100°C dimnih plinov, ki se potem ohlajajo skozi turbolatorje in topoltne izmenjevalce in tako grejejo kotlovsko vodo. Nekako bi še razumel funkcijo STBja če bi recimo izklopil ventilator pri 88°C, pa še takrat bi šlo na živce čakanje, da se kotel ohladi na 78°C za ponovni vklop ventilatorja.

Kotlovska temp.regulacija omogoča nastavitev kotlovske temperature do 90°C in funkcijo STBja na nek način že sama upravlja. Če imaš 'ta veliki gumb' na regulaciji nastavljen na 90°C, regulacija pr 88°C sama zmanjša vrtljaje frekvenčno vodenega sesalnega ventilatorja in če temperatura naraste še na 89°C ga ugasne in ga potem spet zažene ko temperatura kotla pade za dve stopinji, v tem primeru pri 87°C. To je smiselno varovanje.

Imaš pa tudi ljudi ki kupijo tak kotel in nimajo dovolj velikega odjema (nimajo zalogovnika) in grejejo sistem direktno iz kotla (kot recimo na stari stadlerici) ter ob enem še nepravilno ravnajo (preveč drv v kotlu), takrat pa lahko nastopijo težave.

Za take paciente pa je na kotlu še varnostni toplotni izmenjevalec, priključen direktno na sanitarni krog (vodovod) in tovarniško nastavljen, da pri 97°C v kotlu, sam kotel prične prisilno hladiti skozi kačo v samem kotlu z jhladno vodo iz vodovoda.

Upam, da slediš.

Skratka rokovanje z vsako tehnično napravo zahteva obilo znanja in premisleka in nič ni dobro narediti kar tako na pamet.
Povzetek: če že imam kotel na pirolizo in zalogovnik, hočem imeti od investivcije kar največ izkoristka in to na razumen način. In to je zalogovnik zagret na 85°C v celoti, da imam drugi dan na voljo dovolj energije za neprekinjeno 12 urno ogrevanje hiše iz zalogovnika!! ne pa na 70°C, ker je potem zalogovnik drugi dan prazen (na 35-40°C) v štirih do petih urah.

Če pa se v stvar ne poglobiš normalno da je ne 'kontaš'.

Lp, Taubi

P.S. če je kakšna tiskarska napaka se opravičujem, ker mi je komentar dvignil pritisk na...!


Re: Težave s kotlom - taubi - 16.12.2010

Evo, za nejevernega Tomaža, sem še pogledal v uradna navodila in citiram:
---------------------------------------------------------------------------------------
5.5. Varovanje kotla pred pregretjem - STB
Nadtemperaturno varovanje [A 95] – ko kotlovska temperatura prekorači to vrednost večje od 90°C, se ventilator popolnoma izklopi, obtočna črpalka pa neprekinjeno deluje naprej, da ohladi
kotel. V primeru pregretja se na zaslonu izpiše sporočilo [E 2]. Sporočilo zbrišete s
pritiskom tipke STOP, ventilator pa lahko vklopite šele, ko kotlovska temperatura pade
pod 89°C. Ventilator se izklopi tudi v primeru okvare kotlovskega tipala – izpiše se
motnja [E 1].5.6. V kotlu ni dovolj goriva

----------------------------------------------------------------------------------------
Citat iz original navodil samo potrjuje mojo tezo smiselnega delovanja STBja.
Če bi STB tako deloval, ga verjetno ne bi demontiral. Bom pa ga za garancijo namontiral (brez priklopa) nazaj in zahteval od Kovintrada takšno nastavitev in delovanje. Bomo videli kako se bo razpletlo. Lp, Taubi.


Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 16.12.2010

Eni ste pač pametnejši od ljudi ki stvari naredijo in veste več.
Če ne bi vedel o čem je govora ne bi popravil vašega stp. Kotlov na pirolizo sem videl in spustil v pogon zelo verjetno več kot ste jih vi videli :wink: V raznih oblekah.

ne morem si kaj da ne popravim vaših trditev. V električni instalaciji varuje pred preobremenitvijo varovalka. Tokovno zaščitno stikalo nima nobene veze z obremenitvijo el. instalacije temveč nas ščiti pred nezaželenim stikom z el. napetostjo. Upam, da vam je vsaj to jasno.

Kotel na kakršno koli gorivo, mora imet več varoval in eno izmed njih je varnostni termostat. (STB). Njegov name je preprečit nadaljne segrevanje kotla v slučaju okvare delovnega termostata. Vsaka naprava, ki proizvaja toploto in je električno krmiljena ga mora imeti.
Svetujem vam, da raje ugotovite zakaj se varnostni termostat izklaplja. Rešitev ni njegova demontaža! In še nekaj se zdi vam prav ali pa ne je max. obratovalna temperatura vašega kotla 85C!


Re: Težave s kotlom - petek - 16.12.2010

Kakorkoli že, pri 85°C mi ne bi smelo vklopiti hladilne kače, zato sem tudi reklamiral na kovintrade.
Tukaj pa so slike:


Re: Težave s kotlom - petek - 16.12.2010

Še tole..


Re: Težave s kotlom - taubi - 16.12.2010

Merlin1 Napisal:Eni ste pač pametnejši od ljudi ki stvari naredijo in veste več.
Če ne bi vedel o čem je govora ne bi popravil vašega stp. Kotlov na pirolizo sem videl in spustil v pogon zelo verjetno več kot ste jih vi videli :wink: V raznih oblekah.

ne morem si kaj da ne popravim vaših trditev. V električni instalaciji varuje pred preobremenitvijo varovalka. Tokovno zaščitno stikalo nima nobene veze z obremenitvijo el. instalacije temveč nas ščiti pred nezaželenim stikom z el. napetostjo. Upam, da vam je vsaj to jasno.

Kotel na kakršno koli gorivo, mora imet več varoval in eno izmed njih je varnostni termostat. (STB). Njegov name je preprečit nadaljne segrevanje kotla v slučaju okvare delovnega termostata. Vsaka naprava, ki proizvaja toploto in je električno krmiljena ga mora imeti.
Svetujem vam, da raje ugotovite zakaj se varnostni termostat izklaplja. Rešitev ni njegova demontaža! In še nekaj se zdi vam prav ali pa ne je max. obratovalna temperatura vašega kotla 85C!

Kar se elektrike tiče ponavljate (le da v drugi obliki) kar sem že sam navedel. Pa pustimo to.
Seveda je razumljivo, da varnostni termostat STB deluje v slučaju okvare delovnega termostata na regulatorju. Ni pa razumljivo, da varnostni termostat izklopi pred delovanjem delovnega termostata. Glede na navodila bi moral STB reagirati pri 90°C, ne pa pri 82°C. In vklopiti normalno obratovanje nazaj pri 89°C (po navodilh) na pa pri 72°C. Ker pa je mrzlo in bi rad imel določeno komoditeto, kar se ogrevanja tiče, bom pač moral ta čas preživeti brez STBja, dokler se zadeva garancijsko ne uredi in usposobi.
Nikomur ne priporočam posegov v katerokoli napravo, če ni seznanjen z vsemi riziki. Nalagam 3 x 4 v času kurjenja (ne cel kotel naenkrat) in preko štirih digitalnih merilcev v zalogovniku natančno spremljam raztezanje tople vode, tako da po izkušnjah točno vem koliko polen še lahko naložim za finalno ogrevanje dna zalogovnika.
Res je navedena max.izhodna temp.kotla 85°C, vendar regulator programsko dopušča dvig do 90°C. Tako imaš dovolj maneverskega prostora, da brez nepotrebnih izklapljanj držiš kotel med 85-87°C in uspešno zagreješ zalogovnik kot se spodobi.
Pa brez zamere.
Lp, Tubi


Re: Težave s kotlom - taubi - 16.12.2010

petek Napisal:Še tole..
Malo čuden varnostni toplotni izmenjevalec. Pa zmontirano je tudi čisto po domače. Sploh tista cev preko peči. Na sliki se ne vidi, vendar bi na drigi strani moral imeti kakšno kapo, ki jo lahko odviješ in potem nastaviš občutljivost tipala na večjo vrednost. Samo problem je da tako nastavljaš v temo, če ni kakšne skale. Prilagam sliko mojega izmenjevalca, ki naj bi bil tovarniško nastavljen na 97°C. Se pa še ni sprožil, ker kotla še na sreči nisem pognal tako visoko. Lp,Taubi


Re: Težave s kotlom - gape - 16.12.2010

Mislim, da bi ti večji zalogovnik rešil vse težave, saj ti nebi bilo treba zadeve terati res na mejo. Pač zakuriš še zjutraj preden greš v službo 2-3 minute, stvar rešena. Pa popoldan 2-3 minuti pa si frej..


Re: Težave s kotlom - taubi - 16.12.2010

Pozdravljen, v praksi nimam (če odmislim STB) prav nobenih težav. Zagreti zalogovnik na povprečje 85°C pa se mi res ne zdi 'tretirati na mejo'. Zalogovnik 1.500 l povsem zadostuje.dodatne investicije lahko doletijo edino varnostne ukrepe, npr.kakšen dober UPS, ki bi gnal črpalko povratka, v primeru da zmanjka elektrike in podobne zadeve.
Pa zakuriš ravno tako ne v 2-3 minutah, vsaj moj kotel ne. Je že potrebno počakati 20 min. na pravo žerjavico in potem vklopit regulacijo peči. Komu se pa še ljubi to delat zjutraj. LP, Taubi.


Re: Težave s kotlom - gape - 16.12.2010

No, jaz to naredim enkrat zjutraj in še pozno popoldan v tem mrazu, ko še čez dan ne pridemo več čez nulo. Tastove kokoške nahranim, pa jajčka poberem (toplice, ehh penzjonisti), pa kotel nafutram, čez 6 minut mam že mulce v avtu. Big Grin


Re: Težave s kotlom - petek - 17.12.2010

taubi Napisal:
petek Napisal:Še tole..
Malo čuden varnostni toplotni izmenjevalec. Pa zmontirano je tudi čisto po domače. Sploh tista cev preko peči. Na sliki se ne vidi, vendar bi na drigi strani moral imeti kakšno kapo, ki jo lahko odviješ in potem nastaviš občutljivost tipala na večjo vrednost. Samo problem je da tako nastavljaš v temo, če ni kakšne skale. Prilagam sliko mojega izmenjevalca, ki naj bi bil tovarniško nastavljen na 97°C. Se pa še ni sprožil, ker kotla še na sreči nisem pognal tako visoko. Lp,Taubi
Ne vem zakaj je čuden, saj se po sliki sodeč ne razlikuje prav dosti od tvojega. Res ni najbolj estetsko povezano. Cev preko peči pa je eno dovod sanitarne vode (mrzle) drugo pa pa odtok.
Glede na to, da praviš da si ob vklopu STB-ja imel lužo v kurilnici, poglej če imaš odtok sploh zvezan?


Re: Težave s kotlom - taubi - 17.12.2010

Ne vem zakaj je čuden, saj se po sliki sodeč ne razlikuje prav dosti od tvojega. Res ni najbolj estetsko povezano. Cev preko peči pa je eno dovod sanitarne vode (mrzle) drugo pa pa odtok.
Glede na to, da praviš da si ob vklopu STB-ja imel lužo v kurilnici, poglej če imaš odtok sploh zvezan?[/quote]

Sorry za izarz. Nisem mislil nič slabega.
STB je 'varovalka' desno od regulatorja kotla ji ugasne sesalni ventilator. Nima nič z vodo.
To kar je na sliki, je varnostni toplotni izmenjevalec. Sem ti na sliki zarisal kje je spustil.
Lp, Taubi