Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 27.11.2024

(26.11.2024 ob 18:52)Leeon Napisal: Pozdravljeni !
...
Po prebiranju foruma me še vedno muči kako naj nastavim krivuljo in odmik.
Kljub temu da sem upošteval predloge ki so bili napisani, mi še vseeno prihaja do razlik v notranji temperaturi, kljub temu da imam notranji korektor.
...
...
Rad bi nastavil nekje najbolj optimalno da bi bilo notri vedno cirka 22.5,22.6 ko je zunaj -15 ali +15 zato toliko kompliciram  Smile
...

Lep pozdrav

Zdravo.
Pričakovati, da bo temperatura prostorov povsod bolj natančno držala na bolj kot 0,5°C, je nesmiselno. Zato tudi kupljene naprave nimajo take možnosti. Nekatere celo ne omogočajo bolj natančno regulacijo od 1°C.
Poleg tega občutek zebe/vroče ni odvisno samo od temperature zraka. Na primer, drugače je, če ležiš na kavču kot pa da letaš okoli po prostoru s sesalnikom v rokah. Da ne govorim, kako dojemajo ženske (naj mi ta komentar vse ženske oprostijo). Pač hormoni v različnih obdobjih različno nagajajo. Take(i) pač so(smo).

Sicer pa glede na to, kar si napisal, postopek nastavitve obvladaš odlično.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 27.11.2024

Drzi kot pribito. Danes zjutraj sem zaradi zunanje temp. (topleje kot zadnje dni) povecal cas mirovanja kompresorja iz 15 na 30 minut. S tem sem se izognil temu, da bi temp. v hisi prebila maximalno dovoljenih 24 stopinj in s tem prenehanje gretja dokler notranja temp. ne bi padla na 21.9.

Temp. je tako tekom dneva kljub delovanju padla iz 23.9 na 23.5 in mogoce bojo dnevni notranji dobitki (TV etc.) do vecera se malo dodali ampak preko 24 tako ne bo slo. Ko bo hladneje bom cas mirovanja kompresorja zopet zmanjsal na 15 minut. Ko bo -3 ali manj pa bo TC tako sama prenehala s taktiranjem. Vse kar spreminjam je tako cas mirovanja kompresorja. Boljsega nacina dosedaj nisem nasel. Lahko bi povecal max. dovoljeno notranjo temp. ampak tisto je potem prevroce...

@Turbo: auto adapt krivulje ti res tako dobro dela? To so vsi odsvetovali, ces da algoritem ni ok in slej ko prej zbezlja v visave...


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Leeon - 27.11.2024

@Poldee Bom sedaj pustil takšno krivuljo pa da vidimo stanje,zaenkrat zgleda odlično Smile Danes že cel dan 22.5 do 22.6, žena prezadovoljna  Big Grin Bom videl kako bo ko bo zunaj minus, drugače še spustim 720.  Sem opazil da je nastavitev ohoho,kar preveč ja Big Grin  

@Turbo hvala za odgovor. To razumem, da ko pride 0.5 stopinje nad zastavljeno temperaturo da se ogrevanje izključi. Malo me je "panika" zakaj je prišlo 0.5 stopinje pod zastavljeno toplotna pa vseeno delala, ampak sklepam da je bila krivulja prenizko, kajti ko sem nato dvignil odmik(parameter721) se temperatura ni več spustila tako nizko. 
Parametra 726 pa nisem nikjer zasledil.. 
Sepravi da se parameter 750 lahko kamot da višje kot 40% ? Ampak ali ne bo potem bolj kot ON/OFF sistem? 

@Alanford hvala tudi tebi za odgovor. To da nekaj nihanj v temperaturi razumem da je,kurili prej na pelete in je tudi nihalo za cca 0,6 stopinje. Malo se moramo navaditi da je sedaj "druga toplota" kot je bila prej ko je pri isti temperaturi bilo "vroče" ker so radiatorji bili na 65 stopinj  Big Grin

Imam še eno vprašanje. Taktiranje? To je takrat ko je zunanja enota ugasnjena,notri pa dvižni vod aktiven?


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 27.11.2024

Klikni na link v mojem podpisu pa bos takoj sam pogruntal zakaj taktiranje. To je takrat ko je TC premocna oz. pri minimalni moci preseze zastavljen DV za 2 stopinji in se kompresor ugasne (gre pocivat) za nastavljeno stevilo minut. Nase 11-ke so kar zivali. Nasa pri trenutnih nastavitvah taktira vse do -3 stopinj, sele nizje zacne z zveznim delovanjem.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 27.11.2024

(27.11.2024 ob 17:12)Poldee Napisal: @Turbo: auto adapt krivulje ti res tako dobro dela? To so vsi odsvetovali, ces da algoritem ni ok in slej ko prej zbezlja v visave...

Sem še enkrat preveril in parameter je na ON. Ampak mislim, da pri meni to ne igra vloge, saj sem nastavil minimalno temp vtoka 30°C, čeprav bi po krivulji pri zunanji T 10°C v talno želel pošiljati 25°C. 
Z nastavitvijo minimalne temperature 30°C in talnim gretjem sem dosegel:
- hitrejši defrost
- TČ ne taktira več pri višjih zunanjih temperaturah
- hiša se hitreje ogreje (ko začne ogevati se temperatura dviguje cca 0,1° na uro, oz v 6-ih urah doseže 0,5 diferenco) 
To je hkrati tudi odgovor na @Leonovo vprašanje glede taktiranja. 

Pa še en nasvet oz. spoznanje, ki mogoče še komu pride prav če ima Fujitu in talno gretje. Vpliv notranjega prostora (750) imam nastavljen na 20% (privzeta nastavitev). Pred letom sem bil pozoren na visoko začetno moč. Opazil sem, da če sem zmanjšal vpliv notranje T se je začetna moč zmanjšala oz. trajala krajši čas. Ko sem ga znižal na 20%, TČ ne začne ogrevati 'na polno' (oz. krajši čas), to pa pomeni prihranek pri omrežnimi (tudi pri samooskrbi).


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 28.11.2024

Imas kar prav glede vtoka. Tudi sam imam vtok zaklenjen na min. 32 in max. 38 stopinj. Vse (cela zima) se dogaja v teh 6ih stopinjah. Na ta nacin crpalka manj taktira in ob delovanju nekaj da od sebe. Sprudlanje vode s 25 stopinjami (pri nas do 30) niza izkoristek in ni zazeleno.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 28.11.2024

(27.11.2024 ob 22:28)Leeon Napisal: Imam še eno vprašanje. Taktiranje? To je takrat ko je zunanja enota ugasnjena,notri pa dvižni vod aktiven?

Za taktiranje ni točne definicije. Normalno je, da ko je zunaj dovolj toplo, da je toplotna črpalka premočna tudi, če deluje na minimalnih 16%. Da ne bi temperatura dvižnega voda zbezlala previsoko, se kompresor ugasne  dve stopinji višje on nastavljene, dokler temperatura dvižnega voda ne pade za 2 stopinji nižje od nastavljene. Lahko tudi rečemo, da deluje TČ po sistemu ON/OFF. Teh izklopov/vklopov kompresorja ne sme biti preveč, ker to vpliva na življensko vodo TČ in poslabša performanco TČ. Eden od mojstrov je nekje omenil, da jih naj ne bi bilo več kot 4 na uro. Ravno včeraj sem pogledal, pri meni in jih je cca 2/uro, čeprav če pogledam na portal moj elektro, se bi zdi, da jih preštejem malo manj. Parameter OFF imam nastavljen na 15 minut.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 28.11.2024

Tako je! Manjše diference sobne temp. kot 0,5°C se ne da nastaviti.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 28.11.2024

Kakšno vlogo pa ima Vpliv notranjega prostora (750) če nimaš sobnega termostata? TČ laufa samo po zunanjem senzorju temperature.
750 na 1 oz. 0?


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 28.11.2024

[quote='Irmscher' pid='1027263' dateline='1732784808']
Kakšno vlogo pa ima Vpliv notranjega prostora (750) če nimaš sobnega termostata? TČ laufa samo po zunanjem senzorju temperature.
750 na 1 oz. 0?

Če ni sobnega tipala, ni sobnega vpliva!?


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 28.11.2024

Če ni sobnega termostata potem je boljše dat 750 na 0?
Po defaultu je 50


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 28.11.2024

Dokler nimaš sobnega korektorja je popolnoma vseeno ali je na 0 ali 99


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Leeon - 28.11.2024

Hvala vsem za obrazložitev glede taktiranja. 
Če sem pravilno razumel je bolje za kompresor da ima cirka 15 minutni čas počivanja. Pri meni ne vem če ni na 8 minut nastavljen. Kateri parameter je za to? Da vem točno kaj pogledati. Če je na 8 minut,ga raje prestavim na 15?

Drugače za info, krivulja zaenkrat super. Temperatura 22.5,22.6. Res pa da črpalka veliko taktira.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.11.2024

(28.11.2024 ob 22:45)Leeon Napisal: Hvala vsem za obrazložitev glede taktiranja. 
Če sem pravilno razumel je bolje za kompresor da ima cirka 15 minutni čas počivanja. Pri meni ne vem če ni na 8 minut nastavljen. Kateri parameter je za to? Da vem točno kaj pogledati. Če je na 8 minut,ga raje prestavim na 15?

Drugače za info, krivulja zaenkrat super. Temperatura 22.5,22.6. Res pa da črpalka veliko taktira.

Kolikokrat se vklopi na uro, poglej v parameter 7073. Ko pogledam mimogrede ta števec še resetiram.
Jaz čas OFF kompresorja spreminjam po občutku glede na zunanjo temperaturo. Gledam na to, da ne bi bilo vklopov več kot 2/uro.
Glede na zunanjo temperaturo, približno tako, nisem pa ne tako natančen, saj se mi velikokrat res ne da:
od 10°C naprej .. 20 minut
od 5°C do 10°C .. 15 minut
od 0°C do 5°C .. 10 minut
od -5°C do 0°C .. 5 minut
pod -5°C .. 0 minut

Škoda, da krmilnik ne zna to sam delat. Meni se zdi bolj logično, da se omejuje število vklopov, kot pa čas pavze. Ne vem, zakaj bi moral kompresor počivati x x 8 minut, če je zunanja temperatura zunaj -10°C, saj je v tem primeru manj kot pet vklopov na dan ali pa celo nič. na primer.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.11.2024

Drži! Ena redkih pomanjkljivosti, ki jih ima to krmiljenje. Dalo bi se rešiti z zunanjo skripto, katera bi glede na zunanjo temp. dnevno nastavila neko 'človeško' vrednost počivanja ampak ... glede na to, da nekje 3, 4x letno to nastavljam se mi ne zdi vredno časa, ki bi ga porabil za to.