Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 5.2.2024

Imate prav, tudi ZKP pravi, da bi morala biti moč pol manjša. Napačno sem gledal formulo. Namesto srednje vrednosti je potrebno upoštevati efektivno vrednost.
V učbeniku je formula za efektivno vrednost napisana za polno sinusno napetost. 
Za rezan sinus z diodo je formula za efektivno napetost Uef=Umax/2. (wikipedia).
Tako je Uef= 230*koren(2)/2=230/koren(2)=162,63 V.
Moč je tako P=Ueff^2/R= 162,63*162,63/26,45=1000 W
Dioda zmanjša moč na polovico, kar je iz meritev ugotovil tudi @alanford.
Motiti se je človeško, odpuščati pa božansko  Angel


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Zaspanc - 6.2.2024

alanford, vidiš da si zmotno dojel kot prepucavanje. Rezultat je točno po tvojih željah oz. pričakovanjih  Big Grin

Turbo, odpustim, pa saj tudi tišlar je samo človek, le da razmišlja bolj po ZKP namesto "slepega branja"  Wink


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Kosho - 8.2.2024

Zdravo, nabavil sem brezžični termostat, investicija je bila 350 eur z montažo, ampak deluje čudovito, regulacija je super


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.2.2024

Super. Cimmanj tezav pri uporabi.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 8.2.2024

Prosim za mnenje, če razmišljam prav. Tabela za SHP 15kw kaže, da ima naprava moč pri -10C zunanje temperature in dvižnem vodu 45C, moč 11,2 kW in porabo elektrike 5,4kW. Ko je bilo januarja -10C, je naprava dala od sebe 43C in porabljala dobre 4kW. Bi držalo, da je objekt za 22C potreboval v dani situaciji, zunanja temperatura -10C in ogreta hiša, ca 9kW?

Popravek, pri -10C in 45C vtoka ima SHP15 po tabeli moč 13,38kW, porabo pa 5,74kW, COP 2,33. Torej je potem pri porabi okoli 4kW objekt  potreboval ca 9,5 kW? Zanima me, če je to realna ocena potrebe objekta v dani situaciji?


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kok5 - 9.2.2024

Glede moči elektro grelca vezanega preko diode:  hvala  Zaspancu  za ZKP. Posti da se je dognala resnica niso bili odveč, včasih je treba tudi kakšne osnovne zmote razčistiti. Osnovna zmota je bila, da gre napetost in tok na polovico.  Za moč grelca je merodajna  efektivna napetost in tok  (RMS), ne pa srednja vrednost. Če izpustimo eno polperiodo sinusoide,  gre efektivna vrednost iz 1 na 0,707 , srednja vrednost gre pa na 1/2.  Tako potem z uporabo efektivne vrednosti za tok ali napetost dobimo izračunano moč 1/2.
Sicer pa ima polno fenov za lase sušiti  vgrajeno diodo za znižanje moči na polovico.  Brez diode greje  na primer z 2000 W , preko diode pa s 1000 W.

Sedaj pa nazaj k temi.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregor010 - 19.2.2024

Pozdravljeni.

Imam Fujitsu waterstage. Toplotna je še nekaj čez polnoč brez težav ogrela sanitarno vodo, nato pa talno ogrevala hišo.

Zjutraj ko sem se zbudil pogledam na toplotno in vidim, da talno ogreva, kompresor pa na 100% čeprav že ogreva vso noč in je ponavadi zjutraj kompresor vedno na 16%. Grem pogledati zunanjo enoto (miruje). Preklopim na ogrevanje sanitarne vode. Notranja enota deluje normalno (ventil preklopi na sanitarno vodo, % kompresor postopoma raste iz 16% na 100%, pumpa dela, zunanja enota pa še vedno miruje, nobenega klika, zagona ventilatorja nič.... na ekranu ni javljene nobene napake).

Izklopim in ponovno vklopim toplotno na gumbu na notranji enoti - enaka zgodba.

Nato sem izklopil vse varovalke za toplotno in jih ponovno vklopil in toplotna deluje normalno, tudi sanitarno ogrela brez težav.

V čem bi bila težava, je potreben obisk serviserja glede na to, da sedaj dela ok. Me pa čudi, da ni javilo nobene napake.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 19.2.2024

Kot vsaka druga, tudi elektronika toplotne črpalke občasno potrebuje reset.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Kosho - 1.4.2024

Zdravo! Kaj naredim na Waterstage, ko se konca kurilna sezona, kaj izberem, nastavim?


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Pankracij - 1.4.2024

Kosho: jaz izklopim ogrevanje in pustim sanitarno vodo.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 1.4.2024

Jaz ne naredim NIČ!
Saj sama ve kaj mora delati!
Bolj "šariš" po njej - preje boš kaj spremenil, kar ni treba!
Ogrevati bo prenehala - toplo vodo boš imel - v jeseni pa bo sama vedela kdaj naj pogreje!


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 2.4.2024

Nastavi param. 730 na 16°C,  preveri da je praram. 732 nastavljen na -3°C in prestavi TČ v 'Auto' (ne sonček in ne lunca!).
Ko bo 24 urna povprečna zunanja temperatura 16 °C, bo TČ prešla v 'Eko' oz poletni režim in nehala ogrevati vodo. Če se T zopet spusti preide v ogrevanje hiše. Jaz imam tako že 10 let in deluje. Moja TČ ima podatek o sobni temperaturi (sobni korektor), ne vem pa če je to pogoj, oz. če to deluje tudi brez sobnega korektorja.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci2 - 2.4.2024

Jaz samo spustim temp. korektorja na 15°C. Nič drugega.
To pa zato, da se TČ slučajno ne bi zagnala v ogrevanje na kakšno hladnejše poletno jutro, ko imamo odprta okna, da se hiša pohladi po naravni poti.
Jeseni pa spet dvignem na 23 in to je vse.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 2.4.2024

jaz prestavim na "eco" desna tipla zgoraj, kjer maš zvezdici,uro,sonček,lunco,eco


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci2 - 16.4.2024

Dvomim, da bo v hiši padlo pod 15... če pa bo, pa se naj kar vklopi.