PodSvojoStreho.net
Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 20.1.2024

Nasa danes 7 defrostov, nimam pripombe.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 20.1.2024

včeraj so bili defrost, danes čez dan nič, trenutno je pa -6 in 75% vlage in tudi vidim, da  ne ledeni....SV se pa greje trenutno z el. grelcem v bojlerju, ki se ročno prižge....vseh 12 sezon, kar imam TČ ji pri taki zunanji ne pustim gretja SV...ukvarja se edino s hišo....včeraj poraba cele hiše 46kwh SE pridelala 0
dela pa TČ cel čas ma 16% modulacije, setpoint je med 37 in 38c za 22c po celi bajti...
14 radiatorjev

ps ta forum  še vedno in ne omogoča da bi prilepil sliko iz albuma, kot na facebuke, pol bil lahko te  grafe iz moj elektro limali gor in primerjali...
...al je mogoče možno?
Vauuuu greee Wink


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 20.1.2024

Pri nas trenutna vlaga 95% glede na Arso, nekaj defrostov zato gotovo je. Ampak nic ne de, tako to je.
Letos tud sam SV grejem na grelec (+ SSE - ko je sonce).

Slike se da limat, zakaj ne? Ali ne vem kaj tocno mislis?

Je pa glup forum, se strinjam. Prejsnji sistem je bil veliko boljsi.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - first1 - 20.1.2024

-6 in 70% vlage pri nas pa -14 in 90% vlaga ze ob 20 uri  ?. Zgleda bo se hladnejsa noc kot vceraj.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 20.1.2024

Preteklo noč so bili defrosti nekje na 2h ob globokem minisu, verjetno bo tudi to noč podobno. 
Čez dan jih ni bilo do 18:30. Čez dan se črpalka tudi izklapljala in po vsakem izklopu počiva 45 minut.

Trenutno pri -11°C zunanje dela na 26% modulacije kompresorja,
iz omrežja vleče 1045W, setpoint dvižnega voda je 27,5°C, v hiši je 24°C.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 20.1.2024

Pri nas ravno osmi defrost danes. Se dva dni in bo spet +10 podnevi, glede na napoved...

Drugace deluje s podobno modulacijo (16-25%, po defrostu do nekje 45-50 trenutno, potem pade), set-point pa od 33 (minimalno) do nekje 35,5. V hisi trenutno 23,6. Trenutne porabe ne belezim, moram vzpostavit Moj Elektro.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bohinc - 20.1.2024

Defrosti  2, 3, 4je dnevno  https://prnt.sc/NomqihKGNNCd    Zagoni komp. od 12 do 24 dnevno zavisi od mraza (on/off TČ)
Kljub mrazu kotlina z jezerko skledo ''nakuha'' vlago http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - oneh - 20.1.2024

Citat:Trenutno pri -11°C zunanje dela na 26% modulacije kompresorja,

iz omrežja vleče 1045W, setpoint dvižnega voda je 27,5°C, v hiši je 24°C.
Če ti ob taki temperaturi kompresor dela na 26% pol je TČ predimenzionirana za vsaj 4x. če je to to in če bi bila pravilno dimenzionirana, bi ti sedaj morala delati na tam 70...75% maksimalne moči ali modulaciji okrog 90%. 
Kako pa se TČ obnese, ko je zunaj nad nulo? A se pogostokrat zaganja?


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 20.1.2024

Nasa taktira do minus temperatur, sele potem zacne delat v kosu. Predimenzionirana 100%


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 21.1.2024

ONEH@
TČ je moči 10kW, taka moč je bila tudi dimenzionirana v PZI strojnih inštalacij za projektno temperaturo -16°C za mojo hišo.
Večino oddela na 16% modulaciji, vmes se še izklaplja, spreminjam edino parameter časa počitka kompresorja. Sedaj je čas počitka kompresorja 45 minut, v prehodnih obdobjih pa 2h, tako da med dvemi vklopi je vedno dovolj časa, sicer pa tu ne vidim težave, saj tako dela že 6. sezono, udobje v hiši je, poraba elektrike majhna. Dokler bo delala, bo ostalo tako kot je.
Bo pa verjetno jutri še bolj mrzlo kot danes, trenutno je zunaj - 14,4°C, vsake 2 uri gre v defrost.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.1.2024

Boter: iz kje si? Pri nas je zal samo -7 po Arsu, TC kaze -6. Trenutno dela s 16% za vtok 36,6 , v hisi pa 23,5.
Tako dela 11-to sezono in na pamet mi ne pade karkoli menjat. Poraba majhna, notri toplo, to je to. Ce je predimenzionirana pa ok, tud prav. Tudi sam vecinoma menjam samo se cas pocitka kompresorja parkrat na leto, vse ostalo avtomatika.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 21.1.2024

Logatec - okolica,  senzor vremenske postaje, ki je na prostem kaže še malenkost manj, kot senzor TČ, ki je na steni hiše.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.1.2024

Pri vas je res mrzlo, Arso pravi da je trenutno -14, pri nas pa tudi pada, sedaj -8. Ja nic, dobro ti dela. Sicer imas talno (mi radiatorje) ampak nic ne de, samo da je 'topl v bajt' Wink


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - oneh - 21.1.2024

Citat:ONEH@
TČ je moči 10kW, taka moč je bila tudi dimenzionirana v PZI strojnih inštalacij za projektno temperaturo -16°C za mojo hišo.
Večino oddela na 16% modulaciji, vmes se še izklaplja, spreminjam edino parameter časa počitka kompresorja. Sedaj je čas počitka kompresorja 45 minut, v prehodnih obdobjih pa 2h, tako da med dvemi vklopi je vedno dovolj časa, sicer pa tu ne vidim težave, saj tako dela že 6. sezono, udobje v hiši je, poraba elektrike majhna. Dokler bo delala, bo ostalo tako kot je.
Bo pa verjetno jutri še bolj mrzlo kot danes, trenutno je zunaj - 14,4°C, vsake 2 uri gre v defrost.
Zanimivo! Po forumu vsakemu predlagajo TČ čim manjše moči, tebi pa 10 kW na takem objektu deluje "sanjsko". Nam lahko zaupaš še firmo in znamko, da bodo še drugi, kateri imajo novejše dobro izolirane hiše lahko imeli neko praktično izkušnjo.

Drugače pa pri meni trenutno -11.3°C. Tč mi trenutno dela na modulaciji 86%, OČ pa na 98%, željena temperatura je 45,2°C, zalogovnik je na 49,5°C, izhod iz kondenzatorja je 55,3°C, dela na tam 4,5 kW električne moči, ima pa še 316 °min minusa, kar pomeni da  bo do počitka delala še tam 40 min.  

PS kljub strašljivim številkam glede na TČ @Boter na 60+let stari hiši, nekako toplotno sanirani, z radiatorji letno za sanitarno vodo in ogrevanje porabim tam 5 MWh elektrike.


RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 21.1.2024

Oneh@
Setpoint za mojo hišo je dokaj nizek, za talno ogrevanje v režimu 24/7 rabim do cca 27,5°C, tako da to temprraturo dvižnega voda bi verjetno dosegel z vsako kanto od TČ. Pri tebi je zaradi višjega dvižnega voda ogrevanje bolj zahtevno.
To ogrevalno sezono sem začel ogrevati sanitarno vodo s TČ do 40°C do cca 47° pa z grelcem.
Glede na prihajajoči novi način obračunavanja moči sem dogradil še krmilje, ki grelec vklopi le pod pogojem,  da na tisti fazi ne vleče preveč toka, da ne bo nepotrebnih špic v 15 min meritvah.
Imam Fujitsu 10kW, kot tu občasno berem, so to že zastarele naprave.
Zihr bi hišo lahko ogreval tudi z 5kW TČ, ki bi pač nabijala več delovnih ur in manj počivala. Glede porabe lahko le ugibam, verjetno kake revolucionarne razlike nebi bilo.
Na letni ravni sem prejšnja leta pokuril cca 2000kWh za ogrevanje (talno na režimu 24/7) in sanitarno vodo. Koliko od tega gre samo za ogrevanje hiše nisem analiziral.

Je pa to noč padel temperaturni rekord na moji mikrolokaciji, do -17,6°C, TČ je svoje oddelala večinoma na 22% modulacije, dovoljenje za vklop grelcev imam nastavljeno 2°C, ampak jih še ni nikoli vklopilo.
Odjem iz omrežja je 1037W pri pri dvižnem vodu cca 27,5° zunanji -17,5° in 22% modulaciji.

Grafa delovanja v prilogi