Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 11.12.2012

:lol: :lol: :lol: Ja, tak je, defrost mora bit, pa je ritka čista.

Sorry, Migaj, v množici stavkov sem spregledal tvoje vprašanje o padcu porabe v Low Noisu.
Mogoče sem se narobe izrazil, vendar do/pri neki mejni temperaturi (grelci še ne trznejo ali komaj)(pri meni cca -4, -5) v Low Noisu porabi manj (kompresor seveda modulira na 100%), kot če jo ruknem z Low Noisa in sčasoma začne klepati z manjšo modulacijo vendar višjimi obrati ventilatorja. Bo to boljši izkoristek o katerem je pisal Glavca? Skoraj 102% drži. Zakaj pa je tako pa ti pravzaprav ne znam razložiti.
Ko morajo dogrevat grelci pa bi bilo seveda bolje, da jo ruknem dol z Low Noisa da zrak sam opravi vse potrebno. Rezerve je pa še ogromno, vsaj tudi za finske temperature.
Ampak sem že povedal: moja specifika "vaškega" okolja in mojega iskanja svetega grala tišine mi ne da (pravzaprav me niti ne gane) da jo pustim, da črpalka zasije v vsej svoji veličini.

Čeprav čez dan pri teh temperaturah (od -11 do -5), je tako. Drevo ne raste na denarju.
Bolj ko piha, ceneje je ogrevanje 8), vsaj pri tako nizkih temperaturah .

Morava se enkrat dobit pri tebi, da vidim, kako je Daikin naštudiral Low Noise.
Imaš mogoče tehnični podatek o znižanju v decibelih za tri stopnje?

LP


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 11.12.2012

Pravzaprav glede boljšega izkoristka črpalke v Low Noisu:

"Hipotetična" situacija da je zunaj -10:
Če je zahtevana T dvižnega recimo 50, črpalka v Low Noisu lahko podela recimo od 41 (T povratka) do recimo T 44, ostalo morajo seveda pokrit grelci.

In ali ni tako, da je COP pri -10/44 boljši kot COP pri -10/50?
Seveda je to samo kar se tiče izkoristka zrak/voda. Z vklopljenimi grelci skupni izkoristek črpalke zrak/grelci --> voda močno pade, jasno.

Ker pa črpalka lahko v Low Noisu 100% pokriva že od T -5 navzgor, z bonusom nižje hrupnosti, hitrejšo modulacijo kompresorja (nekaj (reda 200,300) dodatnih W*COP generirane toplote), pravzaprav ni nobene potrebe po hitrejšem obratovanju ventilatorjev in/ali nižji modulaciji.

100% modulacija ni bavbav - to je 100% izkoristek kompresorja.
Po tem pa teži večina kurilničarjev: 100% izkoristek njihove kurilne naprave.

Ne vem, mogoče sem užgal mimo v razmišljanju...

LP


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 11.12.2012

hvala za pojasnilo.....
kotlovničar:
par. 2862 imam nastavljen na vrednost: 5
par. 2873 pa na vrednost: 240

Sicer se mi še sanja ne, za kaj bi ta dva parametra bila Smile


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregorjanc - 11.12.2012

Ce hočem nastaviti krivuljo gretja, grem to pod Commissioning level ter nastavljam na liniji 720 in 721?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 11.12.2012

Gregorjanc, tako je. Lahko greš tudi na Engineer kjer pokaže vse dostopne parametre razen OEM. Samo ne se zaletavat. Lepo počasi.
Imaš navodila in/ali bereš poste?
Lahko pa daš 726 na ON ampak potem pusti črpalko 24/7 na comfort temperaturi in čimmanj premikat.

SalmicM, potem si v redu na 2 (kvadrat) Big Grin. E, vidim, da ne bereš vse postov... :wink: ti, ti, lump.

Samo za tebe:
2862: hitrost prehoda na višjo stopnjo modulacije in obratov ventilatorjev. Večja vrednost je primerna za prehodne mesece (ni toliko taktiranja), manjša za zimske (hitreje črpalka pridobiva na moči).
2873: natančnost vs hitrost modulacije. Manjša je vrednost hitrejša in manj natančna je modulacija.

LP


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kle - 11.12.2012

Zanima me če ima kdo v elektronski obliki slovenska navodila za Water stage hp 11kw.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregorjanc - 11.12.2012

@kle sem ti poslal na gmail


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Zrakomlat - 11.12.2012

Kle

Bi lahko poslal ta navodila tudi meni, lepo prosim.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kle - 11.12.2012

naj hvala


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 11.12.2012

kotlovničar...hvala za razlago. berem poste, berem, samo mal preveč informacij že glede par. Smile
...sepravi so ta dva par. vredu.

glede grelcev, nastavil sem jih na -5°C, da bi se vklopili jih še nisem zasledil, verjetno ni bilo potrebe.
Bi mogoče bilo pametno zmanjšati par.2882 ? nastavljenega imam na default: 100


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 11.12.2012

SalmicM, bolj boš zmanjšal 2882 prej se bodo vklopili in večji bodo stroški za ogrevanje. Če se do sedaj niso vklopili (ko je bilo že krepko pod -5) in imaš v hiški toplo potem ni potrebe, da si zvišuješ stroške na račun 2-3 desetink hitrejšega udobja.
Je pa 2882 = 100 precej špartanski vklop, vsaj za mene, ampak jaz nisem neko merilo varčnosti.

LP


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 12.12.2012

živjo.

mene pa zanima, zakaj mi tč. ne ugasne, ko s kaminom hišo segrejem na 24 stopinj termostat ma pa nastavljen na 21,5. v tlake mi pošilja vodo temperature cc 22 stopinj, piše da je vključena ena defrost funkicija, ne razumem čist dobr kaj to pomeni. To se mi dogaja samo zadnjih par dni, ko je zunaj tak mraz.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 12.12.2012

bojcias, do defrosta (odtaljevanje lamel na zunanji enoti) pride pri nižjih temperaturah (precej pogosto), ko se zaradi razlike v temperaturi zraka in temperaturo plina v bakrenih ceveh na lamelah nabere srež, ki ovira pretok zraka zato tč gre v odtaljevanje (defrost).

Sklepam, da ker pri teh temperaturah šibaš navzgor samo vodo ogreto na 22 stopinj, črpalka nima na voljo dovolj ogrete vode v sistemu ogrevanja, da bi odtalila lamele zato so verjetno defrosti dolgotrajni veliko bolj kot običajno.

Sklepam, da imaš po defaultu nastavljeno parameter 750 na 20% vpliv termostata (glej/beri navodila) in nastavi to vrednost na 1% (kako se to naredi glej in beri navodila, zato pa so :wink: - o teh stvareh je bilo že veliko napisanega).

Saj slej ko prej bi se defrost končal (razen če ni dovolj/ali celo preveč plina ali kakšen drug bolj bizaren razlog).
Kaj pa pravi tvoj monter?

Dobronamerno: težko je vedeti kaj se točno dogaja ("piše da je vključena ena defrost funkicija") če je opis tako na uč... Saj tč ni bavbav... 8) .

LP


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - feri - 12.12.2012

Mislim, da pri tebi ne gre za defrost, ampak frost protection. Je že bilo govora o tem. Če živite v hiši (je topla oz. ni bojazni za zmrzal) potem obtočna črpalka dela v prazno in tipa vodo, da ne bi šlo pod 8°C (default nastavitev). Parameter 6120 (Frost protection plant) daj na off. Škoda cca. 150W kolikor kuri obtočna črpalka.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - hifid - 12.12.2012

Glasen preklop iz ogrevanja sanitane vode na talno gretje

1 leto se že grejmo z 6kW Fujitsu Waterstage. Zaenkrat vse OK in zadovoljni. Preko njihovega tropotnega ventila je na notranjo enoto vezna kača v 300l bojleju za ogrevanje SV.
Moti pa me glasen prekop tropotnega ventila, ko pri gretju SV ob defrostu preklopi na talno, od koder pobira toploto za defrost.
Takrat se v notranji enoti zasliši nekakšen zamolkel sunek, kazalec na pritisku vode močno in nakratko poskoči. Domnevam, da takšni sunki niso koristni za notranjo enoto oz celoten sistem.
Kaj je lahko problem?