Re: gorilniki na pelete - jani65 - 30.11.2013

Na horizontalni polici daj turboratorja ,gorilec pa naj bo na vratih št.5.
Sam imam takšno zadevo, lahko so tudi vijačne (spirala)
Temocenter LJ prodaja termometre dimnih plinov.


Re: gorilniki na pelete - aleks - 30.11.2013

točno take imam na horizontalni polici na starem vrečku na vikendu. padec temperature dimnih plinov (no, še cel kotel sem pred testom očistil, generalno) čez 100°C, iz 250 na manj od 150°C . moji so sicer iz navadne pločevine, ne rosfrej, a oblika je več ali manj enaka, le da ima 1 "V" več. po dobrem mesecu uporabe, kljub prašnim oblogam po celem kotlu, temperatura dimnih plinov ni presegla 150°C. danes sem spet vse spucal, padla temperatura pod 150°C.


Re: gorilniki na pelete - jani65 - 30.11.2013

Ta turborator imam dodatno vgrajen na CM-P kotlu,v zgornih kanalih so pa orginal.


Re: gorilniki na pelete - miha861 - 2.12.2013

Prosim, če mi lahko pomagate v mojem primeru. Sem uporabnik ferroli P7 gorilnika na stari ferotherm peči. Imam problem, ker mi peleti ne izgorijo do konca in je v pepelu veliko zoglenelih grudičastih peletov. Malo sem se že igral z zrakom in doziranjem peletov ampak vsakič neuspešno. Uporabljam avstrijske palete od peleti ekspres A1. Lansko leto nisem imel teh problemov, res pa je da sem imel drugo firmo peletov, ampak so bili isto avstrijski A1 - čista smreka.

Drugače sem pa z gorilcem na tej peči v teh dveh letih zelo zadovoljen, saj me pride finančno na energentu cca. 50% ceneje kot prejšna leta.

Prosim, za vašo pomoč ...


Re: gorilniki na pelete - aleks - 3.12.2013

preden začneš prestavljati nastavitve, bi jaz priporočil tale vrstni red:
a. povrnitev tovarniških nastavitev (factory default)
b. detajlno čiščenje kotla in dimnika (pokliči dimnikarja če ga še nisi) - sploh ker je bilo lani z istim tipom peletov vse v redu. tu si vzemi čas, krtače, sesalec, odpri vse revizijske odprtine. natakni si masko za prah - respirator. očisti tudi gorilec, snemi šalčko, jo preglej ter očisti po potrebi, in posesaj celo cev gorilnika od znotraj.
c. zdri pokrov gorilnika in očisti sam ventilator - rotor (ali pokliči serviserja) s čopičem na mehke ščetine, (ali s stisnjenim zrakom), mogoče so lopatice rotorja obložene s prahom in šopa premalo zraka.

če to ne pomaga se spet javi. ampak običajno je pri težavah z izgorevanjem (sploh če gre za leta in leta v grobem enako kurivo) krivec zasvinjanost.


Re: gorilniki na pelete - miha861 - 3.12.2013

Peč redno čistim na 7-10 dni. Spucam na grobo posesam pepel, skrtačim šalčko, posesam cev od gorilca, posesam prekate peči ... Dimnikarja smo imeli cca. dober mesec nazaj in je temeljito spucal peč in dimnik. Tudi kurilnico imam čisto, tako da kakšne umazanije ventilator ne bi mogel srkati. Ventilator in notranjost gorilnika sem spihal posesal pred kurilno sezono, tako da mora biti tudi to čisto. Bom za vsak slučaj še enkrat očistil,spihal in posesal ventilator-rotor. Tudi vlek dimnika imam dober ... Ali se dovajanje zraka za izgorevanje tudi regulira ali to opravlja gorilec avtomatsko ?


Re: gorilniki na pelete - aleks - 3.12.2013

dobro. povem ti samo, ker sem sam očistil kotel pred kurilno sezono, in sem po 30 dneh spet ven spravil bistveno več nesnage, kot pa je bilo pokurjenih peletov (torej sem izgleda na nekaj pozabil). kupček je bil ravno na takem mestu, da je oviral pretok dimnih plinov in je slabše zgorevalo. včasih se pač zgodi.
gorilnik ima parametre za zrak zgorevanja v krmiljenju, ampak je statično (določiš fiksno vrednost v meniju).


Re: gorilniki na pelete - murkoslavko - 5.12.2013

@jani65:
ti turbolatorji so lari fari. Ker ti še poslabšajo vlek ob hladni peči. posledično podaljšajo vžig, pa še gorilec morš ponovno nastavit.

@aleks:
pozabil si rečt da je potrebno očistit, tudi luknje za zrak na zadnji steni(okrog vžigne svečke so 4 luknje za zrak in ena za fotoupor)

@miha861 & @all:
Imam enako težavo z zogljenelimi grudicami. Najbrž je zadeva povezana z nastavljeno nastavljeno močjo. Ker sem pri kolegu videl da mu bolje zgorijo, vendar ima 30kW peč in gorilec na 2. stopnji(20kW), posledično manj peletov in manj ventilatorja. Zdaj sem pa v dilemi, a naj grem jaz tudi nižje z močjo gorilnika, ker imam peč 25kW in gorilec na 3.stopnji(25kW)? Prosim pro/kontra???


Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 5.12.2013

miha861 Napisal:Peč redno čistim na 7-10 dni. Spucam na grobo posesam pepel, skrtačim šalčko, posesam cev od gorilca, posesam prekate peči ... Dimnikarja smo imeli cca. dober mesec nazaj in je temeljito spucal peč in dimnik. Tudi kurilnico imam čisto, tako da kakšne umazanije ventilator ne bi mogel srkati. Ventilator in notranjost gorilnika sem spihal posesal pred kurilno sezono, tako da mora biti tudi to čisto. Bom za vsak slučaj še enkrat očistil,spihal in posesal ventilator-rotor. Tudi vlek dimnika imam dober ... Ali se dovajanje zraka za izgorevanje tudi regulira ali to opravlja gorilec avtomatsko ?

Tudi pri meni niso peleti pravilno izgorevali, toda sem sedel tako dolgo pri kotlu da sem spravil izgorevanje v primerno stanje, in to samo z nastavitvami.Pelete imam od gorizonta, smrekove, seveda sem tudi z njimi kontaktiral saj so trdili da so kvalitetni.Gorilec imam nastavljen na moč3,pri zagonu se peleti niso vžgali kot bi se morali zato je prigajalo iz moči 1 nazaj na moč0 in takrat ko se je pravilno vžgalo je prehajal na moč2in moč3.Spremenil sem moč ventilatorja pri vžigu na 53,ter samo ventilatorje na naslednjih močeh na manj kot je napisano v knjigi od ferolija in več kot je napisano v knjigi od laborginija-imam gorilec od laborghinija.
Izgorevanje je ok.


Re: gorilniki na pelete - jani65 - 5.12.2013

murkoslavko Napisal:@jani65:
ti turbolatorji so lari fari. Ker ti še poslabšajo vlek ob hladni peči. posledično podaljšajo vžig, pa še gorilec morš ponovno nastavit.

@aleks:
pozabil si rečt da je potrebno očistit, tudi luknje za zrak na zadnji steni(okrog vžigne svečke so 4 luknje za zrak in ena za fotoupor)

@miha861 & @all:
Imam enako težavo z zogljenelimi grudicami. Najbrž je zadeva povezana z nastavljeno nastavljeno močjo. Ker sem pri kolegu videl da mu bolje zgorijo, vendar ima 30kW peč in gorilec na 2. stopnji(20kW), posledično manj peletov in manj ventilatorja. Zdaj sem pa v dilemi, a naj grem jaz tudi nižje z močjo gorilnika, ker imam peč 25kW in gorilec na 3.stopnji(25kW)? Prosim pro/kontra???
Turboratorji so zato da prenesejo topel zrak na stene kotla,s tem se tudi poveča pretok ker pline vrtinči.Turboratorji ne zavirajo dimne pline kvečemu jih še pohitrijo.Turborator ni luputa ki zapira kanale v kotlih.


Re: gorilniki na pelete - aleks - 5.12.2013

murkoslavko Napisal:@jani65:
ti turbolatorji so lari fari. Ker ti še poslabšajo vlek ob hladni peči. posledično podaljšajo vžig, pa še gorilec morš ponovno nastavit.

morda malenkostno znižanje vleka in nižanje hitrosti (še je bolje: podaljšanje njihove poti) dimnih plinov je njihov namen

@aleks:
pozabil si rečt da je potrebno očistit, tudi luknje za zrak na zadnji steni(okrog vžigne svečke so 4 luknje za zrak in ena za fotoupor)

imaš prav.



Re: gorilniki na pelete - miha861 - 5.12.2013

murkoslavko Napisal:@jani65:
ti turbolatorji so lari fari. Ker ti še poslabšajo vlek ob hladni peči. posledično podaljšajo vžig, pa še gorilec morš ponovno nastavit.

@aleks:
pozabil si rečt da je potrebno očistit, tudi luknje za zrak na zadnji steni(okrog vžigne svečke so 4 luknje za zrak in ena za fotoupor)

@miha861 & @all:
Imam enako težavo z zogljenelimi grudicami. Najbrž je zadeva povezana z nastavljeno nastavljeno močjo. Ker sem pri kolegu videl da mu bolje zgorijo, vendar ima 30kW peč in gorilec na 2. stopnji(20kW), posledično manj peletov in manj ventilatorja. Zdaj sem pa v dilemi, a naj grem jaz tudi nižje z močjo gorilnika, ker imam peč 25kW in gorilec na 3.stopnji(25kW)? Prosim pro/kontra???

Kot je prej opisal murkoslavko moram preveriti še, če so luknjice v cevi za zrak prehodne - očiščene. Jaz imam peč 40kw, čisto prevelika za to kar potrebujemo, ampak takrat so očetje gledali na to malo drugače kot se sedaj (čimveč tem bolj Smile ). Jaz sem imel lansko leto pri teh peletih dobro nastavljeno in je bil izgorevanje res popoln, potem sem zamenjal pelete in malo prenastavil gorilec. Sedaj uporabljam spet prve palete in mi nikakor ne uspe nastaviti gorilec, tako, da ne bi bilo zoglenelih grudic. Nekje na tem forumu sem zasledil, da naj se zmanjša moč gorilca, ampak v mojem primeru to ne pride v poštev, ker imam preveliko kurišče ...
Poigral se bom še malo z nastavitvami, pogledal luknjice za zrak pol bomo pa vidl kako bo ...
Če pa ima kdo še kakšen nasvet pa dobrodošel...


Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 14.12.2013

A ima kdo wvterm eko peč in gor peletni gorilnik?
Ali podobno klasiko?

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-eko-in-ekos">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... ko-in-ekos</a><!-- m -->

Peč je kurila drve do zdaj. Sedaj pa smo dali gor gorilnik na pelete.
Izmeril sem temparaturo dimnih plinov in šok. Izmerjeno 250°C.

Zdaj pa nevem ali je to posledica katranskih oblog! Ali so pa res tako slabe peči to?

Ker meni kombinirana Tvt termeks ne gre preko 200°C.


Re: gorilniki na pelete - jokovot - 14.12.2013

Vsi se mučimo s temi turbolatorji in nevem kaj toda resnica je samo ena.
Vstaviti bi morali prekat z vodo da bi bil večji odjem. Tako bi zmajšal TDP.
S turbolatorji pa se sami sebe slepimo da smo kaj naredili.
Da pa še hočeš izboljšati izkoristek peči pa je naravni vlek zraka skozi peč in trotl sistem elektronike. No potem pa moraš biti kurjač. To je vsa resnica in verjemite mi.
lep dan še naprej.


Re: gorilniki na pelete - Monter - 14.12.2013

flexman61 konstrukcija peči in obloge