Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 17.5.2023

3f solaredge inverter "hišne" moči rabi vsaj 14 optimizatorjev. v stringu, + dobro je imeti še 1÷2 v rezervi.
Koliko je pa max. optijev lahko v stringu pa nisem študiral.


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 17.5.2023

@Zaspanc 14 je verjetno po teoriji, v praksi ima pa že 10 enako futranih optimizatorjev dovolj skupne izhodne napetosti (10 x 80V).


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 17.5.2023

Če ti tako praviš...
Proizvajalec pravi drugače.


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 17.5.2023

Ne tko no, o tehniki se pogovarjava, iščeva razlog da 12 + 16 opt. ne dela OK.

Skratka inverter ima vhodno napetost 750V, za kar 12 modulov rabi dovesti vsak 62,5V, lahko pa dajo do 80V. Tu je pa še 16 zahodnih.


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 18.5.2023

Glede višjih računov za elektriko mi je postalo marsikaj bolj jasno, pa bolj razumljivo sem napisal, tule https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=83477&pid=1012628#pid1012628


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci2 - 18.5.2023

@miro2x
Stare račune pred priklopom SE si itak že poravnal, zato te stanje do priklopa SE ne tangira pri letnem meteringu, po moje. Logično bi bilo, da se gleda od priklopa pa nadalje i u buduće. Saj so popisali števec verjetno ali pa dali celo novega, če prej ni bil dvosmerni.


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Piki01 - 20.5.2023

Iman SE 15,6kW, SolarEdge 16kW rasmernik in 13,6kW oddajam v omrežje. SE mi je postavil Gen-i. Ob naročilu SE pri Gen-i niso ponudili InePro metra zato sem imel blokiran razmernik na 13kW. Kasneje sem sam vgradil InePro meter. Težavo imam, da mi meter na aplikaciji ne prikazuje pravilno. Sam meter deluje.
Želel sem se registrirati kot servisni uporabnik, da si sam nastavim, pa so mojo številko razsmernika že uporabili pri Gen-i. Prosim za pomoč.


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 21.5.2023

Kot fizična oseba se ne smeš registrirati, zato boš imel malo problemov.
Napiši na geni, kaj bi rad, pa naj ti vnesejo.


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Bender - 23.5.2023

Ste kaj ugotovili? Ker imam "podoben" primer. Lastim si 17kW Solaredge razsmernik in paneli so razdeljeni v 2 stringa na 2 različne strani neba. Od cca 12:00 pa vse tam do 16:00 je max proizvodnja točno 11.5kW, kar mi je malo sumljivo, ampak je možno, da zaradi poti sonca, delujejo tako. Je možno, da je kaj omejeno - sam inverter je nastavljen na 13,2kW. Obstaja omejitev na string??


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - l150150b - 23.5.2023

Tole okrog STRINGOV bi rad da mi nekdo pove:
Za 17 kW SOLAR EDGE, kolikšno je število panelov (maksimalno in minimalno) za en STRING??? Katere vrednosti so omejitve? MOČ - NAPETOST ali kaj drugega?

In še druga zadeva:
Je Trifazni števec
Landis Gyr
ZM Xi 320 CP U1L 1D321 
PLC:IEC 61334-5-1
ustrezen za SE ali ga je treba zamenjati (če je kdo imel točno takšnega)?


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 25.5.2023

OK, še enkrat.
Stringe ne določa razsmernik, ampak optimizatorji.
OK, tudi razsmerniki, ampak po grupah. 15, 16, 17 kW imajo enake karakteristike.
Guglaj Solaredge P950 recimo in poglej pdf. Saj ni tako težko, kot se sliši.


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - mirator - 25.5.2023

Citat:Objavil l150150b - Včeraj ob 04:04 Tole okrog STRINGOV bi rad da mi nekdo pove:
Za 17 kW SOLAR EDGE, kolikšno je število panelov (maksimalno in minimalno) za en STRING??? Katere vrednosti so omejitve? MOČ - NAPETOST ali kaj drugega?

Glede na predvideno moč elektrarne izbereš razsmernik, št. panelov na string pa je omejeno z največjo vhodno enosmerno napetostjo v razsmernik. Za tvoj razsmernik je to 750 V. To napetost deliš z napetostjo panela in dobiš število panelov.


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 25.5.2023

Seveda, seveda, ker je vseeno ali je panel 325w ali 425 w.
Verjetno si mislil optimizatorjev, ampak ok.

Btw napetost panela nima veze s tem, kar si napisal. Zato pa so optimizatorji.

Seveda tudi to ni res, kar si napisal. V primeru optimizatorjev, je popolnoma vseeno, koliko jih je. V določenih mejah. Ker jih bo razsmernik sam lepo postavil v vrsto in jim komandiral, koliko morajo dati od sebe.

Če pa optimizatorjev ne uporabiš, potem je res tako, kot ti praviš. Deliš delovno napetost z napetostjo panelov. 

In še ena caka. Če uporabljaš dvojne optimizatorje v mešanem načinu, torej nekatere z enim panelom, nekatere z dvema, je treba upoštevati, da "enojni" da od sebe pol manj voltaže.


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - mirator - 25.5.2023

Moč enega panela je podatek, ki ti pove koliko takšnih panelov potrebuješ za predvideno skupno moč elektrarne. Pri predvideni moči 17 kWp bi torej potrebovala ali 40 panelov moči po 425 Wp oz 53 panelov moči po 325 Wp.
Sedaj pa moraš določiti št. panelov v stringu, ki pa ga določiš na osnovi napetostnih pogojev. Seveda imata dva panela 2 x višjo napetost od enega, saj jih vežeš zaporedno. Celoten string pa ima napetost n x št. panelov in ta mora biti takšna, kot jo dovoljuje razsmernik.
Optimizatorji pa optimirajo optimalno moč, ki jo lahko v danih okoliščinah dobiš ali iz enega ali dveh panelov vendar nikoli več, kot jo lahko da posamezen panel. To pomeni, da prilagajajo razmerje toka in napetosti, tako da je zmnožek maksimalno možen.


RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 25.5.2023

Kakšen panel, kaj mešaš!? Panel konstantno spreminja voltažo.
Razsmernik pa drži zabetonirano voltažo, ki jo prejema in sicer z navodili optimizatorjem, koliko voltov naj pošlje kateri proti njemu.
Vse kar tebe briga je, kakšne panele imaš, ker na podlagi tega določiš kateri optimizator boš uporabil. Potem pa na podlagi uporabljenega optimizatorja, pogledaš kakšen string ti je dovoljen.

Optimizator ni zato, da optimira moč, ker jo ne more, ampak zato da zmanjša izgube. In hkrati poveča varnost.

Celoten string ima napetost 750V. Odvisno od tipa optimizatorjev in razsmernika. Ampak recimo za SE16k. Pika, konec, zaključeno. Pa imej kolikor hočeš panelov, s katerokoli voltažo.

Vem, da si štromar, vem pa tudi, da ti ni nič jasno.

Ti dam še primera dveh popolnoma različnih elektrarn, z različno močjo (8,1 in 12 kW), različnimi paneli (375w in 425w) in različnim številom optimizatorjev v stringu (14 in 20 kos).