RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Tone - 6.9.2023

Groza tole z ločenimi fazami https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=82874&pid=1013107#pid1013107 je pa tumač. Prepričan sem, da sem v uredbi bral o seštevanju faz in da ni važno na keteri fazi imaš kaj. Kje sem to prebral ne najdem.
To kar piše v linku je bedarija, če že rabjo vedeti koliko toka teče po kaki fazi, naj kar merijo in to pošiljajo kamor hočejo, ampak to nima prav nobenega vpliva na to, kako števec beleži porabo. Za beleženje skupne porabe vse 3 moči sešteje in shrani v + ali - register, simpl.
In ja, samooskrbniki bodo še naprej shranjevali poletne viške za zimo, balkončkarji pa ne bomo smeli porabiti niti tega, kar proizvedemo v tem trenutku.




RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - tona gas - 7.9.2023

Tone, pri pametni bajti lahko vržeš na vsako fazo eno balkonsko z elektroniko reguliraš delovanje tisto malo kaj ti uide v omrežje ( cca200w na fazo) pač pozabiš
lahko pa pokriješ cca 80% porabe .Če obvladaš elektroniko ali si vsaj načitan veš o čem pišem..
Aja pa omrežnino na moč boš lahko reguliral!


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Tone - 7.9.2023

Koliko kupcev balkonske je podučena o tej šlamastiki?

3 razsmerniki niso nobena rešitev. Skozi 2 boš šenkoval, v tretji ti bo pa manjkalo. Itak pa niso legalni.


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Tone - 8.9.2023

Itak imam namen združit pol bajte na eno fazo in izvesti preklop na razsmernik s svinčenima akujema 200Ah
Mah, samo potem bi blo pametno še polnilc iz sonca dodat, da ko bo totalni blackout ne bom smradil okrog hiše.


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Tone - 10.9.2023

Citat:DOLOČITEV NEIZKLJUČNIH OBVEZNIH POGOJEV ZA PRIKLJUČEVANJE MIKRO-EM V OMREŽJA (EM DELOVNE MOČI MANJ KOT 800 W NA PREVZEMNO-PREDAJNO MESTO) V NN OMREŽJU

Za priključitev mikro-EM vseh vrst (na primer "balkonski" fotonapetostni moduli, HEE,...) v distribucijska NN omrežja obstajajo posebna (ločena) pravila glede največje dovoljene moči takega EM in zahtev glede požarne varnosti v omrežju končnega uporabnika omrežja. Pod pojmom mikro-EM so mišljeni eno- ali večfazni EM, ki se v omrežje priključujejo v končne tokokroge znotraj omrežja končnega odjemalca. Dovoljeni načini izvedbe priklopov teh naprav so določeni v ustreznih zadevnih pravilnikih in standardih. Taka PN v nobenem trenutku ne sme v omrežje DO oddajati delovne moči (vsota delovnih moči vseh treh faz na PPM v istem trenutku). Če PN te vrste v katerem koli trenutku v omrežje DO oddaja delovno moč, ima DO pravico takega končnega uporabnika omrežja brez predhodne najave takoj izključiti iz omrežja po principu samodejnega izklopa.
https://sodo.si/storage/app/media/SONDSEE%202020%20Priloga%205_Pripombe%20po%20javni%20obravnavi_objavljeno.pdf


Totalna zbrka. Torej brez dovoljenja za oddajanje lahko po eni fazi oddajaš 800W, dokler jih po drugih dveh nazaj porabljaš. Nikjer ne piše, da jih boš moral plačati. Sploh je pa inverter lahko 2 ali 3 fazni.
Ko pa dobiš dovoljenje za oddajo, je pa to kar naenkrat samo še 600W in to ne več vsota faz.

Sem na SODO vprašal kje je tu logika.


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Tone - 11.9.2023

Sem so pogovarjal s tehnikom, ki je včasih delal v Iskra Števci in kolikor se spomni, so imeli eni distributerji celo absolutni način merjenja, torej da se zaokrožitev moči prek omrežja, zaračunala dvojno. Vsak distributer je kupoval in nastavljal drug tip, od drugega proizvajalca.

Razmišljam, da bi bilo po svoje najenostavneje, da si omislim 2 razsmernika, vsakega blizu vtičnice, ter dogradim elektroniko, ki bo delovala v sklopu hišne avtomatizacije, kjer imam tudi 3 fazni W-meter. Med inverter in panel dam FET in s PWM reguliram moč. Če kontroler nima WiFi povezave z W-metrom, se pa inverter avtomatično izklopi. Tako bi imel tudi 2 morda celo 3 optimizatorje.

Ali je za 800W sistem brez oddajanja, sploh potrebna priglasitev??

Je že kdo vprašal svojega distributerja kako po defoltu in torej tudi z 800W inverterjem merijo odvzem?


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Tone - 11.9.2023

V SONDSEE https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0152/sistemska-obratovalna-navodila-za-distribucijski-sistem-elektricne-energije?h=zakon%20o%20dedovanju glede omejevanja toka piše:

Citat:191. člen 

(izvedba nastavljivega omejevalnika toka) 

Kot naprava za omejevanje toka, ki je izvedena kot nastavljivi omejevalnik toka, se uporabi sistemski števec električne energije s stikalno napravo, ki za ta namen izvaja meritve veličin in v primeru prekoračitve mejnih vrednosti izklopi stikalno napravo. Vsak izklop in ponovni vklop stikalne naprave mora biti v števcu ustrezno zabeležen s časovno značko. Izklopna karakteristika mora biti skladna z navodilom za uporabo sistemskega števca s stikalno napravo za namene omejevanja toka, ki ga distribucijski operater objavi na spletni strani.
Nič pa ne najdem o meritvi viškov na eni fazi.


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - oneh - 11.9.2023

Na spletni strani SODO imaš opisane  zahteve za balkonsko SE.
800 W je dovoljena moč za poslovni odjem, kateri ne sme v omrežje oddajati nič (0W) moči.
600W je bajvišja dovoljena moč za gospodinjski odjem, kateri lahko v omrežje oddaja maksimalno 600W kot vsoto moči v vseh treh fazah.

Moč balkonske SE se določi kot moč razsmernika če je enaka ali nižja kot skupna moč vseh panelov. Drugače se za moč določi skupna vsota vseh panelov.

Torej lahko na gospodinjskem odjemu daš 1 fazni (gre tudi 3 fazni razzmenik saj so tudi vtičnice 3 fazne) skupne moči 600 W in nanj priključiš panelov kolikor ti srce poželi.


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - ruske - 11.9.2023

Po TSG-N-002 2021 je omejitev še, da je vtična proizvodna naprava lahko samo ena.


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - tona gas - 11.9.2023

1 ali 2 ali 3, oddajat nebi smel več kot 600w, zdaj pa je stvar takšna da števec pa imaš omejen na 824w torej kaj zdaj?


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Tone - 13.9.2023

Sem dobil odgovor SODO.
"Viški proizvedene električne energije, oddani v elektrodistribucijsko omrežje, se oddajo brez kompenzacije (ne držijo navedbe, da se v določenih primerih porabi energija, ki je bila predhodno oddana v distribucijsko omrežje). Dodatne informacije o vtičnih proizvodnih napravah so vam na voljo na naši spletni strani na naslovu: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/vticne-balkonske-proizvodne-naprave "

Glede oddajne limite pa: "Upošteva se povprečna skupna oddana moč (v vseh fazah) v minutnem intervalu. Privzeto je za odjemalce nastavljena na 800 W, kar pa ne pomeni, da lahko odjemalci oddajajo električno energijo v distribucijsko omrežje. Oddaja energije v distribucijsko omrežje je dopustna zgolj na podlagi pridobitve in realizacije soglasja za priključitev proizvodne naprave oz. za gospodinjske odjemalce tudi na podlagi obvestila o obratovanju proizvodne naprave skladno s pogoji iz Pravilnika o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije"


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Mirubajt - 20.9.2023

Mene pa zanima ali je že kdo naredil dejanske meritve prihranka energije? Naprimer s tokovnimi kleščami takoj za števcem ob vključeni ter izključeni balkonski elektrarni?

Hvala vnaprej,


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - tona gas - 21.9.2023

Mirubajt, ja so prihranki ampak odvisno je kolko in kaj imaš v času sonca v uporabi?
Jaz jo imam na tretji fazi na prvi in drugi sta hibrida in mi pokriva oziroma izkoristi 60-70 % svoje proizvodnje, nekaj je čez celi mesec.


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - DejanB - 21.9.2023

@Mirubajt za svojo sem napisal v tej temi 6.9.2023 podatke za julij in avgust...

Moja vtična(800W) je v juliju proizvedla in pokrila 101kWh porabe, v avgustu 88,77kWh vso to porabo sem sproti porabil in v omrežje ni bilo oddaje. To pomnožiš s ceno el. energije in dobiš prihranek.
Če sem zase prav računal:
Julij 101kWh 17,13€
Avgust 88,77kWh 15,06€

September bo zelo slab, ker sem bil 3 tedne od doma in ni bilo toliko porabe, sedaj pa je še dokaj slabo vreme...


RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Mirubajt - 21.9.2023

@DejanB tvoje podatke sem prebral, ampak sklepam da so to podatki iz aplikacije? Resničen preiskus bi bil:
1. priklopiš na 1 fazo npr. 2 kW radiator
2. pomeriš tok s tokovnimi kleščami npr. v elektro razdelilni omari na dovodu, seveda to isto fazo.
3. priklopiš na to isto fazo še vtično elektrarno.
4. pomeriš s tokovnimi še enkrat
5. razlika je proizvodnja.

Lahko to nekdo preiskusi?