Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Gasper123 - 22.1.2018

V napako gre ko nekaj sekund kaže 0 l/min, meni je tudi tako "plesal" in vsake toliko časa je TČ šla v napako. Ampak glede na moje izkušnje senzor nikoli ni prikazoval večjega pretoka kot je bil dejanski, torej ko je OČ stala je bil pretok 0 in ni nič skakal.

Ko je meni to nagajalo, sem nekje zasledil, da je mogoče TČ "prepričat" da se ne ozira na ta senzor in deluje "na pamet". Ravno zato sprašujem @TERMA če je imel probleme in kako so jih rešili, če so reševali kaj na način da so "simulirali" ta okvarjen senzor potem je odgovor na dlani.


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Homer - 22.1.2018

@cheba
Zakaj bi moral takoj v napako?
Če bi za vsako trenutno majhno odstopanje šlo v napako, bi nam že zaradi sunkov elektrike TČ pogosto izklapljale.
In kot je bilo že napisano, če senzor pretoka crkne, se TČ izklopi!

V tem videu pa je senzor "na pol" zariban in se neenakomerno vrti


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - pentax - 22.1.2018

Če bi se avtor teme kaj oglasil ne bi bilo slabo za razvoj teme, saj so že tri strani sama ugibanja.


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - telmos - 22.1.2018

Prvo, kar bi ga bilo potrebno vprašati je, koliko krat je v tem času vsaj pregledal filter na povratni cevi? Ploščni izmenjevalec lahko raznese samo tako da zamrzne. Do zamrznitve pa lahko pride v primeru slabega pretoka pri defrostu, če se to zgodi npr ponoči, ko naprava gre v pripravo sanitarne vode in je primarna spirala praktično podhlajena. Vem za tak primer, ki smo ga isti dan rešili. Pri elektroeroziji je zadeva bistveno počasnejša in se jo da zznati in rešiti brez zamenjave enote. Senzor oziroma stikalo pretoka pa je primarno namenjena prav tej varnosti pred zamrznitvijo. Je pa res, da včasih lahko zaradi spleta okoliščin pride tudi do tega. Npr zmanjka elektrike, zadeva se ustavi, tlak v sistemu še vedno obstaja in .......... Ampak je to zares redko, da se kaj takega pripeti in prav nič ne pomaga, kdo je zadevo proizvedel. Isto se je dogodilo na tudi velikih sistemih, on offih......... V moji 25 letni karijeri 4 primeri.
Bistveno pa je, da če se ne prespaja ali zaradi nekih uporov prenastavlja stikal, in skrbi za čistost filtrov, je to skorajda nemogoče.


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - JaBK - 22.1.2018

glede na prvi stavek...
odgovor je najbrž nikoli. ko sprašujem, kdaj servis, je odgovor, da ga ne rabim, dokler nekaj ne porajtam, da se drugače obnaša. Ker je meni tole zdajle kitajščina, kar se vi pogovarjate, me zanima ali je ta okvara nekaj, kar se zgodi nenadno in nenapovedano in res z nekimi servisi ne moreš preprečiti? ali gre za okvaro, ki se je pacala nekaj časa (domnevam, ker naj bi bilo potrebno pregledati nek filter vsake tolk časa) in kako naj bi povprečen uporabnik vedel/opazil, da se nekaj paca? Oziroma, če je to izven dometa povprečnega uporabnika, ki ne gleda TČjke vsak dan, ali potem mašine vseeno potrebujejo neke redne preglede s strani serviserja?


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Homer - 22.1.2018

@JaBK
Čiščenje tistega filtra ni neka znanost, da bi potrebovala serviserja (ne velja za dvojno levoroke).
1x letno pa tudi ni neka pogostnost.....


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Fantocci - 22.1.2018

O kakem filtru to govorite, to imate samo vi na radijatorjih kot "dodatno opremo" ali imamo vsi?


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Dragomije - 22.1.2018

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/oprema-za-kotlovnice/ventili-navojni-cevni-pribor/giacomini-vodni-magnetni-filter-r146m">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/opr ... lter-r146m</a><!-- m -->


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Homer - 22.1.2018

Pri meni je v kompletu s TČ bilo to:
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/small_image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/o/kovina-filter-vodni-dn-20-ln-663_1unichr("46")jpg[/img]
Zaradi priklopa na stari radiatorski sistem pa še to:
[img]httpsunichr("58")//s7g3unichr("46")scene7unichr("46")com/is/image//ae235?src=ae235/84311_P&$prodImageMedium$[/img]


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - sassapo - 22.1.2018

Naprava je delovala 3 leta brezhibno! Zakaj po odpovedi OČ ni šla v zaustavitev ne ve nihče. Elektrike ni zmanjkalo, filter je bil relativno čist, problemov s pretokom nikoli... Edina preostala meni logična razlaga je krmilje


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - remi - 23.1.2018

Po naključju je na nemškem forumu ravno danes nekdo poročal o podobnem primeru škode na ploščatem izmenjevalcu (voda vdrla v hladilni krog) na 8 let starem 11 kW Daikin-u.

Prvo vprašanje, ki so mu ga postavili, je bilo, če ima zagotovljenega dovolj pretoka pri oddatljevanju.

Naslednji pa potrjuje, da je take vrste škoda pogosto posledica premalo pretoka za odtaljevanje v kombinmaciji s slabo pozicioniranim termostatom, ki bi v primeru zmrzovanja potegnil zavoro.

Še kot zanimivost: Ima vgrajen kalorimeter, ki je pokazal letno proizvodnjo toplote 13500 kWh. Pretok je 1400l/h (pri -15°C), izključno talno gretje (22 krogov), brez termostatov in 300 m2 ogrevane površine, COP 3.2.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/205720/Eigenbau-Split-Klima-umbau-nach-8-Jahren-Totalschaden">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... talschaden</a><!-- m -->


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - MikMik - 23.1.2018

Koliko bo cena takšnega popravila? Hvala za odgovor.


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - xavi - 23.1.2018

Človek vam je vrgel kost, zdaj se pa naslaja ob branju odgovorov.


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - Homer - 23.1.2018

:lol:


Re: Okvare Daikin toplotnih črpalk - pentax - 23.1.2018

Ne verjamem, da se naslaja ob tem ko mu je crknila ogrevalna naprava. Pač nima časa in ni na PSS forumu vsak dan. Je pa res, da če že odpreš takšno temo, da je smiselno vsaj občasno sodelovati pri razvoju same teme.