Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - steklenicka - 10.1.2012

Če bi podali še moč TČ, bi potem lahko izračunali po enačbi: Q (vložena energija vaše TČ, v Joulih, katere bi preračunali iz watov)= m(asa vode, v vašem primeru 300 l) * sprememba °C (v vašem primeru 50-20=30°C) * sprememba T (časa). Pa enačbo bi morali malce okol obrniti :wink:


LP steklenička


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - slepec - 10.1.2012

steklenicka Napisal:Če bi podali še moč TČ, bi potem lahko izračunali po enačbi: Q (vložena energija vaše TČ, v Joulih, katere bi preračunali iz watov)= m(asa vode, v vašem primeru 300 l) * sprememba °C (v vašem primeru 50-20=30°C) * sprememba T (časa). Pa enačbo bi morali malce okol obrniti :wink:


LP steklenička
vzamiva coolwex ki ima moč 3000 w,bojler 300l,cop 3,6,
da vodo segreje iz 10 na 50st in iz 30 na 50st,pri zunanji tem. 20st
koliko je to v urah-približno


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - steklenicka - 10.1.2012

Pardon za dezinformacije. Pravilna formula je Q (potrebna energija) = m(asa)*Cv (specifična toplota snovi) * dT (sprememba temperature). :oops: :oops:


LP steklenička


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Migaj - 10.1.2012

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/coptsvunichr("46")xls]tu si vnesi podatke v rumena polja in boš dobil odgovor[/url]
odg: slabih 5 ur in v drugem primeru 2,5 do 3 ure
samo v praksi se dogreva manjše razlike

PS
malo je treba poizkusit, ker je tabela narejena, da izračuna COP


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Mirando - 11.1.2012

slepec Napisal:...dobro pozimi je mal problem,drugače pa mora zadeva delat
...


Delat?

ja odvisno, kakšna so tvoja pričakovanja in zakaj kupuješ TČ za ogrevanje sanitarne vode in ne navaden, el. bojler za cca 1/8 te cene.... Ta TČ je primerna za kkašno kotlovnico v kleti, kjer je zraven peč na drva, ali vsaj na olje... (ki pozimi fino fajn ogreje prostor), pa da ima okno...

V večini novogradenj, ki imajo neogrevano kotlovnico v peritličju bajte, brez oken, prezračevanja je zelo "slabo" uporabna!

Če bi TČ za ogrevanje prostorov delale samo do 7 stopinj in dalje na el. grelce jih ne bi bilo prodanih niti 20-30%!

To ni to...preračunaj si, praktično je "neuporabna" od novembra, do aprila....če ni v primernem prostoru!

Doba amortizacije takšne TČ je predolga!

TČ v neogrevanih prostorih mora delati vsaj do -7, brez pomoči grelcev, najbolje je da ima tudi voden zrak, da še tu ni posebej omejitev (zračenje prostora)


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - steklenicka - 11.1.2012

Q = 300 l * 4200 J/kg °K * (50-20=) 30°C = 37.800.000 J potrebne energije.
1 kWh = 60 s * 60 min = 3600 s/h * 1.000 W/h = 3.600.000 J
= 37.800.000 J / 3.600.000 J = 10.5 kWh potrebne energije

10,5 kWh / 2 kWh = 5 h 15 min
10,5 kWh / 3 kWh = 3 h 30 min

Razlika za 10°C pri 2 kWh = 1 h 45 min
Razlika za 10°C pri 3 kWh = 1 h 10 min

Evo, strojniki začnite pljuvat, da malo obnovim znanje Big Grin


LP steklenička


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - borovničan - 12.1.2012

da bo lažje...:
Recimo...
Q = c x m x dtm = 1,163 x 1000 x 35 = .....40.705Wh = cca 41 KWh
(razlika med recimo 15 st.C in končno 50st. C)
količnik x volumen vode (vzeli smo 1.000 l) x delta tem. vode
in če je cop Tč tam recimo 3 - deliš


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Migaj - 12.1.2012

Takole, ogrevalna Daikin HT 14 pri meni za dogretje vode iz 36 na 49 300l bojlerja rabi cca 25 minut in za to porabi cca 1,9 kWh, COP = cca 2,4. Temp.tipalo je na sredini bojlerja.

kapac.bojlerja 300 litrov
T1 (zač.temp.) 36 stopinj
T2 (konč.temp.) 49 stopinj
t (čas gretja) 25 min
E INPUT 1,9 kWh
P INPUT 4,6 kW
E (energija) 4,5 kWh
P (moč) 10,9 kW
COP 2,4
Zunan.T stopinj 1 celzija
[url]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kose-radenci.si/Migaj/COPTSV.xls">http://www.kose-radenci.si/Migaj/COPTSV.xls</a><!-- m -->[/url]


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - jose - 15.2.2012

Sem pred nakupom TČ za sanitarno vodo. Najverjetneje bom vzel Termotehniko. Odločam se med modeloma...Silver TČ2 231 AVT in Silver TČ2RT 231 AVT. Zanima me, če je smiselno vzet slednjo, ki je za dobrih 100 EUR dražja, ima rotacijski (prva batnega) kompresor, grelno število do 3,8 (prva do 3,2) in s tem posledično manjšo porabo energije.


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - mika2023 - 17.2.2012

Ali je možno TČ za sanitarno vodo uporabljati tudi za ogrevanje prostorov za radiatorje. Tak način bi uporabljal za prehodna obdobja ko ni minusa pa da nebi peč laufal, ali pa ko me ni doma?
Hiša je dobro izolirana, skoraj pasivna.


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - sassapo - 17.2.2012

Pri pasivni hiši bi morda moč zadostovala, ampak je vprašanje smiselnosti, saj bi predelava kar nekaj stala, pa še brez dovolj tople sanitarne vode bi ostal v času ogrevanja. Bistveno boljša in mnogo učinkovitejša rešitev je predelava klimatske naprave.


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - centrum - 17.2.2012

Pri nas smo si zasmislili takole.
Osnovno ogrevanje bo z zemeljskim plinom ( plinovod ) in kondenzacijka peč Vaillant.
Ta bo za talno ogrevanje ter pozimi bo na to prilklopljena še TČ termotehnika 300l z vodenim zrakom.
Pozimi bo TČ izklopljena in bo vodo grlela plinska peč, da ne bo dodatno hlajenje protora iz da bo plinska peč mela delo pa še manjša poraba el.
Poleti ko ni kurilne sezone bo TČ delovala samostojno in voden zrak bo hladil še shrambo v kleti ali pa dnevni prostor kamor bom usmeril loputo.
V kolikor se plin podraži do nezavesti ali pa bodo problemi imamo na parceli že vse pripravljeno ta TČ zrak-voda.
V dnevni sobi se bo bohotil kaminski vložek Nordica - ventilatorski, pozidan ...za prijetno domovanje ..ko se mi bo dalo kuritiSmile)

Je to ok po vašem mneju?


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bbs - 17.2.2012

zakaj pa zdaj ne kupite TČ Z/V? plin se bo še dražil ... sodelavke se jočejo ko mi kažejo račune MB plinarne

pokurijo v enem mesecu toliko eur plina kot jaz celo leto gretja s tč


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - lambretta - 17.2.2012

Tud štrom se bo, počaki še mal.


Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Migaj - 17.2.2012

Seveda se bo, samo še vedno bo TČ na leto pokurila vsaj pol manj EUR kot bi ogreval s plinom, da ne omenjam kurilnega olja.