Re: Toplotna črpalka - matoz - 26.9.2018

Ampak, napisal si točno to, kar se tukaj že 5 strani piše. Z ene in druge strani.

Moj nasvet zate in vse ostale. Ko si izbereš monterja, si izberi takega, da mu zaupaš in potem nehaj poslušat druge. Ima potrpljenje ta mojster s teboj.
To je isto, kot ljudje, ki hodijo k zdravniku z google diagnozo...
Ni svet črno/bel. Pa uživaj rajši z novo pridobitvijo.


Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 26.9.2018

Ja sej, druge razlage kot to itak ni, point je v tem da clovek vseeno ve kaj dela, ceprav sem mislil da ne. Ker me je po telefonu odpravil da tako mora bit. Danes mi je pa bolj podrobno razlozil in ce se nebi tukaj pred tem pisalo o tem, bi mogoce mislil da govori kar nekaj. Povedal pa je tocno to. Itak da ima potrpljenje, je imel kar nekaj dela pri meni, kanalska klima, prezracevanje in TC. Pa se sigurno ga bom rabil kaj. Zato mu nisem niti oporekal, ker bo v primeru tezav on reseval napake in ne @sassapo naprimer ki je svetoval da se kretnica odstrani oz da je nepotrebna.


Re: Toplotna črpalka - cbbx - 26.9.2018

Je mozno da je prebral to temo in te diplimatsko 'odpravil'? Znajo bit pregnani do konca. Drugace pa naj ti dela optimalno.


Re: Toplotna črpalka - Fery - 26.9.2018

Upam, da je blizu doma. Zgleda da bo dostikrat na tem objektu.


Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 26.9.2018

Cist mozno Smile ceprav to niti ni pomembno. Vazno da dela vse kot treba, ker pretoki so bili danes enakomerni, T nastavljena na 22C, dosezena v prostoru pa 21.8C.

@Fery cist blizu dobrih 10 min voznje ima do mene. Do vselitve bo se sigurno ene parkrat. Se je treba rekuperator zalaufat pa pretoke umerit, pa pri klimi se kondenz speljat, pa zgoraj napisano pri TC se uredit. Tak da je se bo ene parkat sigurno. Tud kasneje ce nebo kaj stimalo ga takoj klicem. Eni pac ne znamo vsega sami kot ti @fery ki si “deklica za vse” Smile


Re: Toplotna črpalka - remi - 26.9.2018

Odgovarjam Merlinu še malo za nazaj:
Merlin1 Napisal:Poskusimo enkrat za vselej rešit hipotezo, da kretnica ali vzoredno vgrajen hranilnik toplote ne znižujeta COP.
Upam da je vsem jasno, da energija vključno z toploto ne more v nič.
Če gre toplota direktno v ogrevalni krog, se izognemo izgubam na posrednikih.
Torej, če imamo nekje v danih okoliščinah že vgrajeno kretnico, ki obratuje v teh okolišinah. Predpostavimo, da obratuje v primeru, da je na sekundarni strani kretnice večji pretok. Če pogledamo temperature, bomo imeli na primarju nekaj višjo temperaturo vtoka in višjo razliko temperatur. Sodili bi da v primeru TČ slabši COP. Sedaj pa v tem istem sistemu izenačimo pretoka na primarju in sekundarja kretnice. Kaj se zgodi z primarjem? Popolnoma nič temperature ostanejo nespremenjene. Na sekundarju bo narasla temperatura vtoka in povečala se bo temperaturna razlika med vtokom in iztokom. Iz tega sledi, da kretnica v primeru večjega pretoka na sekundarni strani ne poslabša COP!
Se ne strinjam.
Če je montiran zalogovnik (ali kretnica), je senzor dvižnega voda ogrevalnega kroga montiran za zalogovnikom(kretnico) in meri dejansko temperaturo ogrevalnega kroga.

TČ mora doseči temperaturo, zahtevano po vremenski krivulji (+histeriezo), na izhodu iz kretnice in ne na izhodu iz TČ. Ker se zaradi večjega pretoka v sekundarnem krogu del hladne vode iz povratka primeša dvižnemu vodu, senzor izmeri nižjo temperaturo in jo javi TČ. Zato TČ dviguje svojo izhodno T, da bi dosegla ciljno temperaturo na ogrevalnem krogu.

Če sta pretoka izenačena, senzor ne javlja prenizke T in TČ na svojem izhodu sledi enako temperaturo kot je temperatura na ogrevalnem krogu.

Merlin1 Napisal:Vesel pa bi bil pojasnila z katerim razlogom se ti tako upira misel na vgradnjo zalogovnika. Če postavimo na stran komercialni razlog. Tehnični razlog-i?
Pri Popsonu
• se celoten ogrevalni sistem dela na novo in se ni treba prilagajati obstoječemu razvodu ogrevanja

• investitor nima potrebe po več ogrevalnih krogih

• ima izključno talno gretje brez termostatov, zato ni problem zagotoviti minimalni pretok

• TČ je inverter in v prehodnem času ali zaradi predimenzioniranosti nima težav oddati proizvedene toplote kot je to pri on/off napravah

• Karakteristike vgrajene obtočne črpalke so bile vnaprej znane in bi se ji lahko prilagodil razvod ogrevanja

Zato so bili vsi pogoji za postavitev minimalističnega sistema brez dodatnih elementov, ki ima večjo možnost za doseganje dobrega SCOP.

Pri danih izhodiščih zalogovnik:

• Zmanjšuje učinkovistost, ker segreva na več kot če bi TČ pošiljala vodo direktno v ogrevalni krog. Za 1K višja izhodna temperatura za TČ pomeni 2,2% več vložene električne energije.

• Ker je iz pločevine, prinaša v sistem možnost galvanske korozije, pogosto se nanj priključuje s pocinkanimi koleni.

• Potrebuje prostor za postavitev, ki je v novejših kurilnicah bolj skopo odmerjen.

• Zaradi slabe izolacije, pride do toplotnih izgub zalogovnika in na povezavah okoli njega.

• Potrebuje dodatno obtočno črpalko, ki ni povsem pod kontrolo regulacije v TČ.

Manjše letno delovno število kompleksnih naprav je bilo potrjeno v obsežni nemški raziskavi na terenu, ki je sicer že starejšega datuma (2011), kjer je v 6. poglavju poudarjeno napisano, da se najbolje odrežejo toplotne črpalke, ki oddajajo toploto direktno v ogrevalni krog, torej brez zalogovnika:

“Am effizientesten schnitten Wärmpeumpen mit direkter Heizkreisbeladung, also ohne Pufferspeicher, ab.”

Vir:
[url=httpsunichr("58")//wp-monitoringunichr("46")iseunichr("46")fraunhoferunichr("46")de/wp-effizienz//download/wp_effizienz_endbericht_kurzfassungunichr("46")pdf]Frauenhofer učinkovitost 2011[/url]

Njihova usmeritev investitorjem in izvajalcem je bila: čim bolj enostavna hidravlična shema.

V novejši raziskavi, ki je bila v teku zadnji 2 leti v dobro izoliranih objektih, pa se je učinkovitost še poslabšala.
Vir:
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")forschungsinitiativeunichr("46")de/fileadmin/user_upload/Forschung/Effizienzhaus_Plus/Forschung/Begleitforschung_Netzwerk/W%C3%A4rmepumpeneffizienzen_IBP_Mitteilung_549unichr("46")pdf]Frauenhofer učinkovitost 2018[/url]

V prvem stolpcu je delovno število določeno brez upoštevanja zunanjih obtočnih črpalk in izgub zalogovnikov in bojlerjev sanitarne vode. V drugem stolpcu pa so ti upoštevani:

zrak/voda......2.6 2.2
Zemlja/voda...3.2 2.5
Voda/voda.....3.3 1.5

Kot glavne razloge navajajo kompleksne konfiguracije naprav, hidravlične neuravnovešenosti, škodljive nastavitve parametrov in vpliv uporabnikov.
V dobro izoliranih hišah ima velik vpliv visok delež sanitarne vode in visoka temperatura le-te zaradi leginele.

Predlagajo:

• Zagotoviti obsežno in stalno izobraževanje načrtovalcev in izvajalcev, da bodo znali ugotoviti odvisnost med komponentami celotnega hidravličnega sistema in upoštevali vpliv uporabnika in energetskega razreda stavbe in bodo optimizirali sistem.

• Nujna uvedba monitoringa na delujočih napravah in na osnovi podatkov optimizacija v prvem letu delovanja.

• Zaradi zaščite uporabnikov si je treba prizadevati, da bi proizvajalci prevzeli garancijo za učinkovito delovanje celotnega sistema, kar so doslej odklanjali.

• Načrtovanje enostavnih, robustnih sistemov v povezavi s stalnim izobraževanjem načrtovalcev in izvajalcev ter uporabnikom razumljive informacije lahko pripomorejo k trajnemu povečanju učinkovitosti toplotnih črpalk v praksi.

Popsonov ogrevalni sistem je vzorčni primer, kako se da zaradi odsotnosti načrtovanja in premajhne angažiranosti (izobraženosti) izvajalca zakomplicirati enostaven projekt.

Opravičilo na koncu od vseh vpletenih in forumskih komentatorjev pa gre v smeri, da bo zaradi tega poraba minimalno večja (par evrov) in da vsa toplota ostane v hiši in da se ni vredno sekirati.
S stališča posameznika je to res, vendar če bi vsaka slovenska neoptimizirana TČ pokurila par gajb pira manj v letu, bi se pa kar nabralo.


Re: Toplotna črpalka - bozgom - 26.9.2018

Nisem podrobno bral ampak sem le bežno preletel. V oko mi je padlo:

Citat:• Ker je iz pločevine, prinaša v sistem možnost galvanske korozije, pogosto se nanj priključuje s pocinkanimi koleni.
Da bi cink povzročal galvansko korozijo :lol: :lol: :lol: :lol:

Če je vse ostalo v tem stilu potem je kar prav, da nisem podtobno bral celotne klobase.


Re: Toplotna črpalka - remi - 26.9.2018

@bozgom, tebi dolgujem še en odgovor od zadnjič:

bozgom Napisal:sem posebno črpalko za krožni vod sanitarne vode (pač- zardi vodov gor dol-gor...). Po dnevu ali dveh sem jo izključil saj je vod skozi njo krožila termo sifonsko. Termo sifonski vod mi je hranilnik izpraznil v neka urah, zato se z ventilom pripr eno vejo krožnega voda. Sedaj imam v veji nedelujočo OČ, do cca 1/2 zaprt ventil pa mi še vedno voda kroži termo sifonsko. ...
Bom zelo hvaležen popravkov ali dopolnitev mojih "zgrešenih idej
To je bil moj odgovor na tvoj problem:
"Uporabiti cirkulacijsko črpalko z integriranim protipovratnim ventilom."
in ni bil v ničemer povezan s Popsonovim talnim ogrevanjem in hidravlično kretnico.

bozgom Napisal:Da bi cink povzročal galvansko korozijo
http://www.bosy-online.de/Korrosion_in_Wassersystemen.htm


Re: Toplotna črpalka - telmos - 27.9.2018

remi Napisal:Odgovarjam Merlinu še malo za nazaj:
Merlin1 Napisal:Poskusimo enkrat za vselej rešit hipotezo, da kretnica ali vzoredno vgrajen hranilnik toplote ne znižujeta COP.
Upam da je vsem jasno, da energija vključno z toploto ne more v nič.
Če gre toplota direktno v ogrevalni krog, se izognemo izgubam na posrednikih.
Torej, če imamo nekje v danih okoliščinah že vgrajeno kretnico, ki obratuje v teh okolišinah. Predpostavimo, da obratuje v primeru, da je na sekundarni strani kretnice večji pretok. Če pogledamo temperature, bomo imeli na primarju nekaj višjo temperaturo vtoka in višjo razliko temperatur. Sodili bi da v primeru TČ slabši COP. Sedaj pa v tem istem sistemu izenačimo pretoka na primarju in sekundarja kretnice. Kaj se zgodi z primarjem? Popolnoma nič temperature ostanejo nespremenjene. Na sekundarju bo narasla temperatura vtoka in povečala se bo temperaturna razlika med vtokom in iztokom. Iz tega sledi, da kretnica v primeru večjega pretoka na sekundarni strani ne poslabša COP!
Se ne strinjam.
Če je montiran zalogovnik (ali kretnica), je senzor dvižnega voda ogrevalnega kroga montiran za zalogovnikom(kretnico) in meri dejansko temperaturo ogrevalnega kroga.

TČ mora doseči temperaturo, zahtevano po vremenski krivulji (+histeriezo), na izhodu iz kretnice in ne na izhodu iz TČ. Ker se zaradi večjega pretoka v sekundarnem krogu del hladne vode iz povratka primeša dvižnemu vodu, senzor izmeri nižjo temperaturo in jo javi TČ. Zato TČ dviguje svojo izhodno T, da bi dosegla ciljno temperaturo na ogrevalnem krogu.

Če sta pretoka izenačena, senzor ne javlja prenizke T in TČ na svojem izhodu sledi enako temperaturo kot je temperatura na ogrevalnem krogu.

Merlin1 Napisal:Vesel pa bi bil pojasnila z katerim razlogom se ti tako upira misel na vgradnjo zalogovnika. Če postavimo na stran komercialni razlog. Tehnični razlog-i?
Pri Popsonu
• se celoten ogrevalni sistem dela na novo in se ni treba prilagajati obstoječemu razvodu ogrevanja

• investitor nima potrebe po več ogrevalnih krogih

• ima izključno talno gretje brez termostatov, zato ni problem zagotoviti minimalni pretok

• TČ je inverter in v prehodnem času ali zaradi predimenzioniranosti nima težav oddati proizvedene toplote kot je to pri on/off napravah

• Karakteristike vgrajene obtočne črpalke so bile vnaprej znane in bi se ji lahko prilagodil razvod ogrevanja

Zato so bili vsi pogoji za postavitev minimalističnega sistema brez dodatnih elementov, ki ima večjo možnost za doseganje dobrega SCOP.

Pri danih izhodiščih zalogovnik:

• Zmanjšuje učinkovistost, ker segreva na več kot če bi TČ pošiljala vodo direktno v ogrevalni krog. Za 1K višja izhodna temperatura za TČ pomeni 2,2% več vložene električne energije.

• Ker je iz pločevine, prinaša v sistem možnost galvanske korozije, pogosto se nanj priključuje s pocinkanimi koleni.

• Potrebuje prostor za postavitev, ki je v novejših kurilnicah bolj skopo odmerjen.

• Zaradi slabe izolacije, pride do toplotnih izgub zalogovnika in na povezavah okoli njega.

• Potrebuje dodatno obtočno črpalko, ki ni povsem pod kontrolo regulacije v TČ.

Manjše letno delovno število kompleksnih naprav je bilo potrjeno v obsežni nemški raziskavi na terenu, ki je sicer že starejšega datuma (2011), kjer je v 6. poglavju poudarjeno napisano, da se najbolje odrežejo toplotne črpalke, ki oddajajo toploto direktno v ogrevalni krog, torej brez zalogovnika:

“Am effizientesten schnitten Wärmpeumpen mit direkter Heizkreisbeladung, also ohne Pufferspeicher, ab.”

Vir:
[url=httpsunichr("58")//wp-monitoringunichr("46")iseunichr("46")fraunhoferunichr("46")de/wp-effizienz//download/wp_effizienz_endbericht_kurzfassungunichr("46")pdf]Frauenhofer učinkovitost 2011[/url]

Njihova usmeritev investitorjem in izvajalcem je bila: čim bolj enostavna hidravlična shema.

V novejši raziskavi, ki je bila v teku zadnji 2 leti v dobro izoliranih objektih, pa se je učinkovitost še poslabšala.
Vir:
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")forschungsinitiativeunichr("46")de/fileadmin/user_upload/Forschung/Effizienzhaus_Plus/Forschung/Begleitforschung_Netzwerk/W%C3%A4rmepumpeneffizienzen_IBP_Mitteilung_549unichr("46")pdf]Frauenhofer učinkovitost 2018[/url]

V prvem stolpcu je delovno število določeno brez upoštevanja zunanjih obtočnih črpalk in izgub zalogovnikov in bojlerjev sanitarne vode. V drugem stolpcu pa so ti upoštevani:

zrak/voda......2.6 2.2
Zemlja/voda...3.2 2.5
Voda/voda.....3.3 1.5

Kot glavne razloge navajajo kompleksne konfiguracije naprav, hidravlične neuravnovešenosti, škodljive nastavitve parametrov in vpliv uporabnikov.
V dobro izoliranih hišah ima velik vpliv visok delež sanitarne vode in visoka temperatura le-te zaradi leginele.

Predlagajo:

• Zagotoviti obsežno in stalno izobraževanje načrtovalcev in izvajalcev, da bodo znali ugotoviti odvisnost med komponentami celotnega hidravličnega sistema in upoštevali vpliv uporabnika in energetskega razreda stavbe in bodo optimizirali sistem.

• Nujna uvedba monitoringa na delujočih napravah in na osnovi podatkov optimizacija v prvem letu delovanja.

• Zaradi zaščite uporabnikov si je treba prizadevati, da bi proizvajalci prevzeli garancijo za učinkovito delovanje celotnega sistema, kar so doslej odklanjali.

• Načrtovanje enostavnih, robustnih sistemov v povezavi s stalnim izobraževanjem načrtovalcev in izvajalcev ter uporabnikom razumljive informacije lahko pripomorejo k trajnemu povečanju učinkovitosti toplotnih črpalk v praksi.

Popsonov ogrevalni sistem je vzorčni primer, kako se da zaradi odsotnosti načrtovanja in premajhne angažiranosti (izobraženosti) izvajalca zakomplicirati enostaven projekt.

Opravičilo na koncu od vseh vpletenih in forumskih komentatorjev pa gre v smeri, da bo zaradi tega poraba minimalno večja (par evrov) in da vsa toplota ostane v hiši in da se ni vredno sekirati.
S stališča posameznika je to res, vendar če bi vsaka slovenska neoptimizirana TČ pokurila par gajb pira manj v letu, bi se pa kar nabralo.
Hvala bogu, da se dobi še kdo na tem forumu, ki zna razmišljat s svojo glavo in ne muti neke kamenodobne logike v nedogled!


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 27.9.2018

he he, saj bo... Če prevažaš potnike kupiš potniški kombi. Ne greš predelovati tovornega v potniškega :wink:
Enako velja za TČ in tudi ostale investicije v hiši. Hišo pač ne gradiš po karakteristikah TČ, ampak izbereš takšno katero samo priklopiš na obstoječ sistem ogrevanja. Seveda so tudi izjeme... več ogrevalnih krogov, različni temperaturni režimi, zelo velike ogrevalne površine... Ampak to so zgodbe zahtevnih investitorjev z bolj debelimi denarnicami.

Bozgom... Pocinkan material zelo škodi izmenjevalcu v TČ. Priklop pocinkanega priključka direktno na izmenjevalec pomeni zagotovo smrt le tega.
Če kotlovnica ni narejena z materiali katere odobrava proizvajalec naprave, tudi garancije za prebit izmenjevalec ne bo kril nihče.
Na splošno se galvaniki v kotlovnicah namenja premalo pozornosti. Nekateri instalaterji niti ne vedo kaj to je :?


Re: Toplotna črpalka - bozgom - 27.9.2018

Citat:Bozgom... Pocinkan material zelo škodi izmenjevalcu v TČ. Priklop pocinkanega priključka direktno na izmenjevalec pomeni zagotovo smrt le tega.
Pa je to sploh možno narediti?
Drugače pa je @remi zapisal
Citat:Ker je iz pločevine, prinaša v sistem možnost galvanske korozije, pogosto se nanj priključuje s pocinkanimi koleni.

Da bi cink negativno vplival na pločevino pa še zares nisem slišal. Sam imam npr. že 40 let dva pocinkana holenderja na železni cevi (da lahko odstranim obtočno črpalko in ventil), pa mi je še ni vrag v obliki korozije vzel.

Na ladjah se celo uporabljajo cinkove anode, za preprečevanje korozije.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mataduraunichr("46")hr/zinc_hrunichr("46")htm[/url]


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 27.9.2018

Inox in Cink pač ne gre skupaj. Cink je tudi v povezavi z inoxom žrtvena anoda, vendar s to razliko, da začne inox varjen s CU po nanosu cinkovih delcev korodirat.
Pri Sonnenkraftu npr. že samo en pocinkan del v napeljavi izniči garancijo.


Re: Toplotna črpalka - bozgom - 27.9.2018

Imam vodovod iz pocinkanih cevi torej ne morem uporabljati Sonnenkraftove izdelke.

PS- še nisem videl varjenja inox s Cu. Običajno ga varijo kar z inox-om. Če pa je kaj bakra pa uporabljajo kositer, medenino ali srebro.


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 27.9.2018

V krogu primarnega ogrevanja! Tisto kar narediš na novo. Menda ja veš da to nima veze z vodovodom?
V vseh serijskih TČ so kondenzacijski ploščni inox izmenjevalci varjeni z bakrom!


Re: Toplotna črpalka - DMhouse - 29.9.2018

Imam novo Mitshubishi toplotno črpalko. Danes sem po prenastavitvi temperature opazil da nekaj piska in to je delalo nekje minuto potem se je stanje stabiliziralo. Na displayu nobenega errorja vse v najlepsem redu. Mogoce ve kaj je to, izpust tlaka preko varnostnega ventila? Sassapo, Telmos? Hvala.