Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 28.1.2019

Je. Je narisano v teh grafih. In to je to. Drugega ni.

Ni vse belo kar je črno


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Endstyle - 28.1.2019

Našel sem tale navodila, na strani 84-86 piše o močeh vseh treh modelov

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/DTW_SDI003E_01--DHW_integrated.pdf">https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/att ... grated.pdf</a><!-- m -->


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - labelsm - 28.1.2019

Tukaj se je treba vprašat do kater obremenitve še je smiselno terat kompresor ?
Torej do 3kw na uro in pol pomoč grelecev ali do 4 kw na uro in pol pomoč grelecev vmes do kapacitete je pa cop , ki pa je odvisen od več dejavnikov ...
Torej kdaj vklopit grelce ? Da bo zivljenska doba dalsa ?
Cop pri klimah TČ 11ali 16 je enak ostalo nadoknadi kompresor !


Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 28.1.2019

FWS 11 HP gonim že 8 sezono brez grelcev (niso sploh povezani, 2884 = -15st). Glede na strašenje na forumu bo verjetno pri nas prva odpovedala in bomo kmalu imeli izkušnje iz prve roke. Javim takoj, ko jo vzame vrag.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 28.1.2019

Ampak verjetno je pomemben faktor tudi način ogrevanja in izolacije. Če se ne motim imaš ti odlično izolirano hišo na talnem, torej TČ ni zelo obremenjena.
Frenkec npr. ima precej drugačne okoliščine.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 28.1.2019

@edid o tem je ze bilo govora, da imas TC, ki je kar dobro predimenzionirana glede na karakteristike tvoje hise. Tud sam pravis, da bi bila 8kW TC popolnoma dovolj. V tem primeru, bi se ti mogoce pod -10 kdaj pa kdaj prizgali tudi grelci. Ampak, ko si kupoval TC je bil trend drugacen, takrat so celo v pasivne hise dajale 11kW in vec TC.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 28.1.2019

pri - 13 na 45c izhoda ima tvoja 16kw tč le še 11kw, moč ji pada, poraba hiše pa raste eksponentno.

Tole mi je strokovnjak napisal,ki ga vsi spoštujete,jaz tud verjamem temu.Vsak zase mora pogruntat svoje zahteve,pri meni do -10 ogreje brez problema in naprezanja,od tu naprej pa naj grelci pomagajo,če je taka zahteva


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 28.1.2019

Ne, poraba hiše raste linearno glede na zunanjo temperaturo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cbbx - 28.1.2019

Torej rezime je nekak tak: v startu daš malo več in kupiš močnejšo, katera ti deluje na nižjih obratih / posledično dalj zdrži. Zaradi inverter tehnologije poraba ni drastično višja (to vidim v temi o porabi). Mazanje kompresorja očitno ni problem, bolj je začetna montaža naprave odločilna. Obstaja celo neka dogma o 30% močnejši klima napram pravi TČ.

Ali kupiš v piko izračunano, katera bo več časa delovala na višjih obratih in z grelci. Upaš, da si rojen pod srečno zvezdo in da bo trajalo.

Pah, obe strategiji se mi zdita ok.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 28.1.2019

Endstyle Napisal:Našel sem tale navodila, na strani 84-86 piše o močeh vseh treh modelov

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/DTW_SDI003E_01--DHW_integrated.pdf">https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/att ... grated.pdf</a><!-- m -->

Zd.
Na str.84 spodaj ! Lahko vidite , kakšen vpliv ima hitrost obtočne črpalke na temperaturo vode pri istih pogojih delovanja toplotne črpalke !
Lp.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.1.2019

hitim Napisal:
Endstyle Napisal:Našel sem tale navodila, na strani 84-86 piše o močeh vseh treh modelov

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/DTW_SDI003E_01--DHW_integrated.pdf">https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/att ... grated.pdf</a><!-- m -->

Zd.
Na str.84 spodaj ! Lahko vidite , kakšen vpliv ima hitrost obtočne črpalke na temperaturo vode pri istih pogojih delovanja toplotne črpalke !
Lp.
Nič od tega ni na 84 strani.

Ni vse belo kar je črno


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bohinc - 29.1.2019

edid Napisal:FWS 11 HP gonim že 8 sezono brez grelcev (niso sploh povezani, 2884 = -15st). Glede na strašenje na forumu bo verjetno pri nas prva odpovedala in bomo kmalu imeli izkušnje iz prve roke. Javim takoj, ko jo vzame vrag.
Kot par obmolklih ''oglaševalcev'' kako kdo nujno rabi..., ali strašenje dela sezije z grelci (primer nje vse pove: pa je na dobro izo objektu : jabučka :wink: ), medetem ko drugi npr. zahtevne ojekte grejejo ravno z FWHP primer : DELPHI, ne edini...

Mogoče talno gretje ali primerno veliki oz. predimenzionirani radiatorji, debelina izo. očitno ob tem nima veze? Drug lahko ogreva brez izo. ali radiatorji na meji zmogljivosti...., da ne omenjamo premočne TČ , fali zgolj oglas kdo jo mora montirat... Idea Verjetno je razlika kot pri našem Poldku , ki je sebi namenil premočno FWHP, očku na zahtevnem objektu pa montiral zgolj FW brez grelcev :?: :!: :wink: O tem forum molči.... :mrgreen:
Frenkec, kljub temu , da si zapisal, da boš TČ oz. kompreosr gonil brez grelca, ti to toplo odsvetujem...saj le ta deluje zgolj del ogrevalne ogrevalne sezije. Vgrajen pa je z razlogom: …. za take potrebe, kadar se le ta vključi. Mar to ni dost logično?! Omejitve...so v glavah 8)
Ne glej zapisov kako komu.... se nikdar ne vključijo, ma celo izklopljene, zamolči pa , da ima dobro izo. objekt, mogoče tralno gretje...skratka male potrebe, predvsem pa predimenzinonirano TČ.
p.s. Mimogrede... tudi monter , ki se leta oglaša, ter oglašuje na forumu svetuje močnejšo TČ...ob tem zamolči tudi zakaj je kje menjal kako TČ... :?: Idea :wink:
in verjetno sledi izbris...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 29.1.2019

edid Napisal:FWS 11 HP gonim že 8 sezono brez grelcev (niso sploh povezani, 2884 = -15st). Glede na strašenje na forumu bo verjetno pri nas prva odpovedala in bomo kmalu imeli izkušnje iz prve roke. Javim takoj, ko jo vzame vrag.
Pozabil si dopisati, da imaš ti močno predimenzionirano tč. Moraš vzeti v zakup, da si jo preplačal napram švohnejši v vrednosti nekaj sezon ogrevanja Wink.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 29.1.2019

Se strinjam z zapisom @bohinca. Tezko je referenca nekdo, ki ima na NEH tako predimenzionirano TC, da bi lahko z njo ogreval dve taksni hisi. In popolnoma zgreseno je hvaljenje, da se grelci tud pri -20 ne vklopijo. Kar je logicno. Ce bi TC bila pravilno dimenzionirana bi se sigurno kdaj pa kdaj zgodil vklop grelcev, kar je tudi njihov namen. Zato pa so instalirani. Ko na kocnu sezone potegnes crto, vidis, da je poraba na racun grelcev vecja za rundo v gostilni. Koliko pa je nekdo preplacal predimenzionirano TC, pa vsak najboljse ve.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 29.1.2019

"alanford
Nič od tega ni na 84 strani.
Ni vse belo kar je črno[/quote]

Zd.
Je črno na belem!
Očala gor dat, tudi v gl... mora kaj bit , da bo spodaj vpliv pretoka na temperaturo vode , stran 84!