Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 29.11.2012

Noben ne trdi, da ni res, kar praviš, samo podatkov(pogojev) pa vseeno očitno ne bo.
Ja vem, ti jih ne rabiš.

Če Waterstage ne objavlja standarda, so podatki zanjo očitno brez upoštevanja defrostov.
To pa pomeni cca 20% manjšo kapaciteto ter manjši COP.
Zaradi manjše dejanske kapacitete je potrebna zgodnješa uporaba elektrogrelcev, že pri T npr. -7, kar da še manjše skupne SCOP-e.
Waterstage HP 11,2 (stara) pa naj bi bila namanj 16kW-tna v primerjavi z drugimi - tako so trdili poučeni na forumu.
Zato se dobro drži do -7 , ker ji kao ne pada kapaciteta.
Ne pada ji navidezno, ker so moč v toplem programsko navzgor omejili.
Zato ima zelo dobre COP-e pri +2, +7, ker takrat dela v delni moči, ki je kao 100% -pri kateri se podatke meri.
Vsaka TČ ima načeloma pri delnih močeh boljši COP.
Ima pa zato, ker je (pre)močna zelo visoko minimalno moč (kar je slabo).
Je pa ravno ta TČ tista, ki je pri meni prišla v finalni izbor dveh in je po moje dobra opcija glede na ceno.

Nova verzija je zgleda nekoliko šibkejša in zvočno kultivirana -kar je dober kompromis.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 29.11.2012

kotlovničar - amater Napisal:Gmajnar, moja konkretna izkušnja november, december 2011, januarja in februarja 2012, sicer s Seltronom, ampak mislim, da velike razlike ni. Seveda za isto sobno temperaturo

Mesec krivulja odklon
november 1.0 -0.5
december 0.9 0
januar 0.8 0.5
februar 0.7 1

Moj Seltron regulator nima stotink, odklon gre navzgor (korekcija do želene temperature) ampak vidiš kam taca psa moli. Sem pa tudi z oljem kuril 24/7, vendar z nižjo nočno T.
Imaš prav: rahel prelom navzdol je okoli nule, pravzaprav ko je nekaj dni zjutraj zapored vsaj okoli 0. Zato ti bo +10, 0 , -10 prišlo prav, da boš naštimal ravno prav za tvojo hiško.

Srečno, se slišimo.

Aja, pozabil sem dodati, da procent vpliva sobnega termostata tudi opravlja svojo funkcijo kot nekak mini korektor temperature dvižnega voda. Tako se res lahko pride do ozkega temperaturnega območja primernega za bivanje (+- 2 desetinki).

LP

Točno tako kot si napisal Kotlovničar. Sicer sem/imam tudi sam Seltronovo peč, ki pa jo je tudi prej vodilo krmilje, ki ga imam sedaj (seveda modificirano). Kolikor imam jaz izkušenj mi je všeč, da me krmilje uboga brez nekih skritih modrosti - kar pomeni, če mu rečem hočem 21 v sobi torej naj bo 21 in ne, da si sam nekaj zmišljuje in kompenzira (seveda neka histereza mora bit, da se ne prižiga in ugaša peč in črpalke na minuto Big Grin ).... In če je temu tako imam najmanj problemov, ker vem, da bo voda toliko topla kot to zahteva krmilje glede na zunanji zrak in da bo soba toliko topla kot sem si zaželel. Seveda pri v takem primeru se pač prvo leto igračkaš in prilagajaš sistem svoji bajti amapak ko to 1x poštimaš potem ni več dela... Vse dela avtomatika in seveda termo ventili na radiatorjih...

Migaj,
te tabelce sem tudi sam študiral so pa dvojne kolikor se spomnem... Ene vrednosti so za radiatorsko ogrevanje in druge za talno (ki naj bi imelo boljše izkoristke). Sam sem nekje vmes, ker je hiša izolirana imam pa radiatorsko ogrevanje Že v fazi projeka hiše pa sem si omislil za 1/3 večje radiatorje s čimer dosegam nižje temperature ogrevanja. Ta zamisel mi je padla na pamet v času, ko sem zidal hišo in še ni bilo nič pametnega na trgu, da bi nadomestil nafto oz. če je bilo je bilo predrago ! Tako letos nimam problema s prehodom iz nafte (ostala je kot rezervni vir oz. namesto el.grelcev) na TČ. Nekaj malega je bilo vodovodarskega dela pa spet moje izmišljotine ampak vse v okviru sprejemljivega in majhnih stroškov... Glede hrupa TČ pa bi rad nekaj opomnil. Sama TČ niti ni tako zelo hrupna je pa potrebno biti izjemno pazljiv kam jo boš montiral tako za 11kW, ki je samostoječa kot za 8kW, ki visi na zidu. Namreč TČ pri delovanju povzroča določene vibracije, ki se prenašajo tako po zidu kot po tleh ... torej jo je potrebno nekako dati na gumi-vzmeti ... pa še nekaj priporočam - glede na to, da so najnižje temp. zraka tik pred sončnim vzhodom je fino, če se je montira na vzhodno stran hiše, da dobi prvi jutranji sonček (zaradi zaledenitev in odtajanja)... Sam sem si omislil dodaten grelec za kondenz, ki nastaja, ker se po izkušnjah drugih stvar zna zaledenit v odtoku in potem se led samo še nabira ... Evo toliko za jutranje branje ob kavici Smile LP !


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 29.11.2012

Migaj Napisal:...Če Waterstage ne objavlja standarda, so podatki zanjo očitno brez upoštevanja defrostov....
V priročniku za namestitev in uporabo je nad grafikoni, ki so prikazovali COP je pisalo
"Vrednosti glede na standarde EN 14511, za katere je potrebno dodati moč, ki jo absorbira cirkulacijska črpalka"


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 29.11.2012

Ali je možno s signalom na kak digitalni vhod krmilnika izklopit ogrevanje (gretje STV mora ostati) oziroma vsaj preklopit iz comfort v reduced?
S kosom zunanje elektronike bi namreč rad pomagal, da TČ nebi več tiktakala v teh prehodnih obdobjih. Verjetno bo jutri problem že rešen, ko bojo temperature padle. Ampak spomladi bo pa spet ista situacija. Wink


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 29.11.2012

@BartSimpson:

A boš rekel da ti pri teh temperaturah Waterstage tiktaka? Ne vem no, pri nas je čez dan cca 12 - 15 stopinj pa ni nobenega tiktakanja.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - prasuvse - 29.11.2012

sassapo Napisal:Imate pa veselje razpravljat o papirnatih podatkih :lol: inverterske mašine ločimo na takšne, ki imajo dodaten vbrizg kar jim zagotavlja večjo kompresorsko moč in tiste brez vbrizga. Samo COP število je pa v 90% odvisno od površine uparjalnika in njegove izmenjave z okoliškim zrakom. Je pa neizpodbitno dejstvo, da je Siemensovo krmilje precej nad ostalo invertersko konkurenco, (morda se mu tukaj najbolj približa HITACHI) če k temu prištejemo še koax izmenjevalnik in estesko izdelavo, je v tem cenovnem razredu FUJITSU verjetno najboljša izbira med klima TČ.

Zanimivo je, kako si "majstri" razlagajo ta vbrizg "flash injection" - eni si še vedno predstavljajo, da je to ala NOS pri avtu :lol: :lol: :lol:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 29.11.2012

edid Napisal:@BartSimpson:

A boš rekel da ti pri teh temperaturah Waterstage tiktaka? Ne vem no, pri nas je čez dan cca 12 - 15 stopinj pa ni nobenega tiktakanja.

Ravno te temperature so problem, ker je "odjem" premajhen.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tekumze - 29.11.2012

Bart, gledam da imaš Tdovoda, tam okoli 27 ? Kaj pa če bi jo zvišal za kako stopinjo, potem bi se moralo tole ciklanje malo zmanjšati ? Sam imam sicer drug tip TČ, a ogrevam na urnike v tem prehodnem času višjo temperaturo, a krajši čas.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 29.11.2012

prasuvse Napisal:
sassapo Napisal:Imate pa veselje razpravljat o papirnatih podatkih :lol: inverterske mašine ločimo na takšne, ki imajo dodaten vbrizg kar jim zagotavlja večjo kompresorsko moč in tiste brez vbrizga. Samo COP število je pa v 90% odvisno od površine uparjalnika in njegove izmenjave z okoliškim zrakom. Je pa neizpodbitno dejstvo, da je Siemensovo krmilje precej nad ostalo invertersko konkurenco, (morda se mu tukaj najbolj približa HITACHI) če k temu prištejemo še koax izmenjevalnik in estesko izdelavo, je v tem cenovnem razredu FUJITSU verjetno najboljša izbira med klima TČ.

Zanimivo je, kako si "majstri" razlagajo ta vbrizg "flash injection" - eni si še vedno predstavljajo, da je to ala NOS pri avtu :lol: :lol: :lol:

Bi prosil za bolj tehnično razlago.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 29.11.2012

prasuvse... ker se hladivo s padanjem temperature drastično krči, (beri! utekočinja tudi tam kjer to ni zaželjeno) posledično pomeni zmanjševanje masnega pretoka plina. Kompresor se prične pregrevat, dokler ga pri določeni temp. krmilje varnostno ne izklopi. pri kateri temp. se to zgodi je odvisno od same konstrukcije naprave, praviloma, do - 15°C zunanje temp. naj ne bi imela nobena TČ težav s pregrevanjem kompresorja.
Vbrizg tekoče faze v sesalni del kompresorja (predkomora) je že vsaj 40 let stara pogruntavščina. Poznamo več sistemov, se pa v glavnem uporabljata dva. Direkten in indirekten, pri slednjem lahko uporabimo celo kompresor, ki ni namenski.
Elegantno smo rešili pregrevanje pri globokem minusu pa še izhodno moč lahko precej povečamo :wink:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 29.11.2012

Ne pa bistveno izkoristku (SPF), kot nekateri prikazujejo - zavajajo. :wink:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 29.11.2012

jasno, da se tudi poraba zvišuje premo sorazmerno z izhodno močjo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 30.11.2012

Hmm....ena stvar na tem forumu me vedno bolj moti. Vsi ste polni znanja in dokazovanja drug drugemu, ko pa človek pride z enim konkretnim vprašanjem pa ni nobenega odgovora.
A je treba plačat kako članarino? Wink


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 30.11.2012

Bart jaz se ti v elektroniko bore malo razumem, ker sem bolj strojnik in termodinamik ... sam imam pa to rešeno z histerezo želene temp. tako da ni tega tiktakanja oz. ga je bore malo. je pa res, da nimam originalne elektronike ampak delano po naročilu Big Grin


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - afternine - 30.11.2012

Bart,

3. vklopi na uro so (dokaj) normalno delovanje. Taktiranje si lahko ogledaš pri meni (Altherma z softwerom iz leta 2008), ko se pri premajhnem odjemu kompresor vžiga na 6 minut (ja, 10 vklopov na uro!). Seveda je ne smem pustit, da dela kakor se jih zahoče.