Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 27.12.2018

Mi lahko kdo zaupa kako se pri FWHP povrne na tovarniške nastavitve,meni ne uspe tam k piše ,mogoče je zaklenjeno ali pa nam uporabnikom ni dovoljeno


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 27.12.2018

A to malo po svoje nastavljaš parametre, ko pa že pozabiš kaj vse si spremenil, pa rabiš tovarniške nastavitve nazaj?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 27.12.2018

Ne verjamem, da je pametno tovarniško ponastavit. Ker tovarna ne ve, na kakšen način je priklopljena tvoja tč. Podrli se ti bodo številni teknični parametri in tč bo nehala delat.

Pravilo 1
Preberi si navodila
Pravilo 2
Ne spreminjaj parametrov za katere ne veš čemu služijo
Pravilo 3
Vse spremembe vestno beleži na papir
Pravilo 4
Ne delaj več kot ene spremembe na enkrat



Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 27.12.2018

frenkec Napisal:Mi lahko kdo zaupa kako se pri FWHP povrne na tovarniške nastavitve,meni ne uspe tam k piše ,mogoče je zaklenjeno ali pa nam uporabnikom ni dovoljeno
Čas je, da k sebi domov povabiš Sasapota. On bo preveril tudi druge stvari, če štimajo ali ne, ne samo nastavitve. Mogoče bosta prišla tudi do zaključka zakaj tako velika poraba.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 27.12.2018

Ja res je,drugo mnenje strokovnjaka rabim,to bo po novem letu,če zdajšni "strokovnjaki"ne dorečejo in zgleda,da ne,ker se me izogibajo in me ignorirajo.Sanitarno vodo mi za šalo ogreje,dvižni vod ,gre ob vključenem LN do 50C in preko,pri ogrevanju hiše pa gre dvižni vod komaj do 37C ob zunanji temperaturi 8C.Za moje pojme nenormalno.Ja res je ,mal me živci izdajajo,ker v dveh mesecih nisem uspel zadevo rešit in to ne po svoji krivdi.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 27.12.2018

alanford Napisal:Ne verjamem, da je pametno tovarniško ponastavit. Ker tovarna ne ve, na kakšen način je priklopljena tvoja tč. Podrli se ti bodo številni teknični parametri in tč ne bo delala

Ni vse črno kar je belo.


Alan,jaz mislim,da tovarniške nastavitve pomenijo neko srednjo vrednost in TČ bi delala in tudi upal bi si ,sam me ne uboga na ukaz.Saj to počnem izključno zato,ker mislim,da je nekdo že bil pameten in brskal po drobovju (prejšnji lastnik)


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 27.12.2018

pentax Napisal:A to malo po svoje nastavljaš parametre, ko pa že pozabiš kaj vse si spremenil, pa rabiš tovarniške nastavitve nazaj?

Pentax,ni to,za vsak parameter vem,če ga in za koliko ga spremenim.Ne spreminjam parametrov ki jih ne poznam.Moje nastavitve se merijo v niansah in so manj pomembne za delovanje TČ.To da črpalka ne ulovi dvižni vod pri zun 8C ,DV ima ukaz recimo 42 C,prileze pa komaj do 37C,to je pa hudo narobe.In meni se zdi,da se slabša stanje iz dneva v dan.Upam,da odkrijemo napako čim prej,da bo mir.Kdo je zastopnik za Fujitsu SLO ?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cbbx - 27.12.2018

Kdo ti je pa montiral? Vprasam zato ker ta tema je ena boljsih in uporabniki v njej so praviloma zadovoljni s svojimi napravami.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 27.12.2018

Zaenkrat brez imen,dokler ne razčistim z njimi


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 27.12.2018

Mojstri!
S svojo sem zadovoljen, smk pa ze veckrat v temi govorili o srezenju. V sliki moj primer.
Zanima me je tak nacin ok, ali pa nakazuje na pomankanje plina?[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20181227/849be57f2f5bf1543fb832163a627e01unichr("46")jpg[/img]

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 27.12.2018

Turbo Napisal:Ali imaš konbiniran hranilnik za toplo vodo? Osnovna nastavitev 5870 je "No".
Copy-paste iz navodil:
If, hydraulically, a combi storage tank is used, a partial diagram "Buffer" and partial diagram "DHW" become active in the device software. This means that with the combi storage tank, the functions are performed the same way as if buffer storage tank and DHW storage tank were separate
Exceptions:
The DHW request is always forwarded to the buffer storage tank, independent of the setting for DHW storage tank with buffer. The DHW pump Q3 only starts when the buffer sensor is also under the setpoint DHW – switching differential.
During the transfer, the DHW controlling element (Q3) will not be switched on. The system allows a certain waiting time until the temperature levels are nearly the same.
Aha, so torej mislili da imam kombinacijo zalogovnika in bojlerja za toplo vodo? Imam navaden bojler z grelno kačo kot vsi ostali. Bom ta setting dal na Off pa bomo videli kaj se zgodi.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 27.12.2018

Elite Napisal:Mojstri!
S svojo sem zadovoljen, smk pa ze veckrat v temi govorili o srezenju. V sliki moj primer.
Zanima me je tak nacin ok, ali pa nakazuje na pomankanje plina?[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20181227/849be57f2f5bf1543fb832163a627e01unichr("46")jpg[/img]

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Če je to maksimalno, potem ni v redu. Moja po šestih letih delovanja še vedno kompletno zasrežena. Kot da bi jo z snežnim topom zametal.
Drugače pa je to najboljše testirat v LN režimu.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 27.12.2018

frenkec Napisal:Ja res je,drugo mnenje strokovnjaka rabim,to bo po novem letu,če zdajšni "strokovnjaki"ne dorečejo in zgleda,da ne,ker se me izogibajo in me ignorirajo.Sanitarno vodo mi za šalo ogreje,dvižni vod ,gre ob vključenem LN do 50C in preko,pri ogrevanju hiše pa gre dvižni vod komaj do 37C ob zunanji temperaturi 8C.Za moje pojme nenormalno.Ja res je ,mal me živci izdajajo,ker v dveh mesecih nisem uspel zadevo rešit in to ne po svoji krivdi.
Preveri, da nimaš slučajno limitirane najvišje zgornje temperature. Ne me spraševat katera koda je, ker sem že vse pozabil.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 27.12.2018

xavi Napisal:
Elite Napisal:Mojstri!
S svojo sem zadovoljen, smk pa ze veckrat v temi govorili o srezenju. V sliki moj primer.
Zanima me je tak nacin ok, ali pa nakazuje na pomankanje plina?[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20181227/849be57f2f5bf1543fb832163a627e01unichr("46")jpg[/img]

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Če je to maksimalno, potem ni v redu. Moja po šestih letih delovanja še vedno kompletno zasrežena. Kot da bi jo z snežnim topom zametal.
Drugače pa je to najboljše testirat v LN režimu.
Nevem ce je maximalno nisam cakal do defrosta..
Je pa tako da ko zacne srzit ze od zacetka srzi v pasovih in to me matra ker nevem ali bi morala ze v zacetku po celi povrzini enakomerno?

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 27.12.2018

xavi Napisal:
frenkec Napisal:Ja res je,drugo mnenje strokovnjaka rabim,to bo po novem letu,če zdajšni "strokovnjaki"ne dorečejo in zgleda,da ne,ker se me izogibajo in me ignorirajo.Sanitarno vodo mi za šalo ogreje,dvižni vod ,gre ob vključenem LN do 50C in preko,pri ogrevanju hiše pa gre dvižni vod komaj do 37C ob zunanji temperaturi 8C.Za moje pojme nenormalno.Ja res je ,mal me živci izdajajo,ker v dveh mesecih nisem uspel zadevo rešit in to ne po svoji krivdi.
Preveri, da nimaš slučajno limitirane najvišje zgornje temperature. Ne me spraševat katera koda je, ker sem že vse pozabil.
Parameter 740 za 1. ogrevalni krog, nastavi ga na 55°C, če imaš radiatorje.
Preveri še koliko izračuna setpoint. Če je dvižni vod 37°C, koliko piše spodaj da je želena vrednost (setpoint)?