Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 9.1.2020

Verjetno DIP vpliva le na mejo starta defrosta (vklop pri nižjem tlaku ali karkoli že gleda za začetek procedure). S tem so potem defrosti bolj pogosti.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 9.1.2020

Pomoje tudi nekako tako, da bi zmanjšal frekvenco/moč kompresorja skoraj dvomim...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 9.1.2020

O kakšnem šoku pravzaprav govorimo? Kompresor ni pride do kraja, voda lepo dovaja toploto v izmenjevalec. Kje vidite kakšen šok?
Šok je kvečjemu ogrevanje sanitarne s 100% kompresorja.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.1.2020

Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).

Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 9.1.2020

Csamo: ni panike. Pri ocetu (poddimenziorana) zadnjih 12 ur 7 defrostov, skupno torej nekje blizu tebe. Nasa (predimenzionirana) v istem casu 3 defrosti.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 9.1.2020

(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).

Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.
povsem normalno, naša zelo podobno, včeraj med 5:00 in 24:00 - 14 defrostov...naj nekdo ki ima talno pogleda in sporoči, verjetno bo imel primerljivo št.... pomoje predimenzioniranost ali poddimenzioniranost ne igrata velike vloge oz. zelo malo, če je vzunaj okoli nule in visoka RH, ter obratuje brez taktiranja ni pogojev, da nebi defrostala vsaj "klima" segment TČ ne, kot sem že pisal, imam top model nordic mick in je delala na najnižji modulaciji, ter je defrostala v piko identično enako, kot druga, ki je bila bistveno bolj "naterana" obremenjena....


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 9.1.2020

Ja pa saj to se mi niti ne zdi veliko. Na slabi 2 uri defrost - ni hujsih tezav (vsaj s temi nasimi). Problem je ko so na uro ali manj, kar ubije efektivnost. Na sreco takih dni ni veliko na sezono.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 9.1.2020

(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).

Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.

Nekaj od tega je vračanje olja.
Se pa tudi pri meni zgodi, da se včasih ne vidi sreža, na koncu defrosta pa se vendarle zakadi para iz nje. Morda je srež bolj v globini večrednega uparjalnika.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 9.1.2020

Naša od 24.00 pa do sedaj 5 defrostov.Sem pa tudi sam zadnjič opazoval defrost ,ki to sploh ni bil.Totalno brez sreža končal se je zelo hitro mogoče minuto .Je pa padlo ven par kapljic ko je ventilator pognal naprej na delovanje


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.1.2020

(9.1.2020 ob 16:01)Energetik81 Napisal:
(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).

Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.

Nekaj od tega je vračanje olja.
Se pa tudi pri meni zgodi, da se včasih ne vidi sreža, na koncu defrosta pa se vendarle zakadi para iz nje. Morda je srež bolj v globini večrednega uparjalnika.

Resnici na ljubo se je tudi pri tem defrostu, ko ni bilo vidnega sreža zunaj na uparjalniku, na koncu kar ornk pokadilo. Ampak najbrž se to v vsakem primeru glede na temperaturo hladiva, ki je v tistem trenutku v uparjalniku...?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 9.1.2020

Če je temperatura uparjalnika višja od točke rosišča, potem se ne bi smelo pokaditi nič, saj bi bil uparjalnik suh. Ne vem pa zakaj TČ štartajo defrost, če je sreža tako malo, da praktično ni viden.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 9.1.2020

tisto, ko na koncu defrosta štarta ventilator in pihne nekaj mikro kapljic ni nič, gledati morate koliko vode dejansko odteče iz uparjalnika, sem zraven stal, +5C po zelo mrzlem jutru, sonce sijalo direktno na TČ, uparjalnik na otip suh kot poper, ulilo se je pa kot iz škafa, tale naša ima dvorednega in verjamem da se je na 1. layer-ju nabral srež...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 9.1.2020

(9.1.2020 ob 15:46)FAE Napisal:
(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).

Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.
povsem normalno, naša zelo podobno, včeraj med 5:00 in 24:00 - 14 defrostov...naj nekdo ki ima talno pogleda in sporoči, verjetno bo imel primerljivo št.... pomoje predimenzioniranost ali poddimenzioniranost ne igrata velike vloge oz. zelo malo, če je vzunaj okoli nule in visoka RH, ter obratuje brez taktiranja ni pogojev, da nebi defrostala vsaj "klima" segment TČ ne, kot sem že pisal, imam top model nordic mick in je delala na najnižji modulaciji, ter je defrostala v piko identično enako, kot druga, ki je bila bistveno bolj "naterana" obremenjena....

Mitsubishi ecodan 7.5kW, vceraj med 5h in 23h je bilo 7 defrostov, od tega 4 do zjutraj do 9h in trije zvecer od 18h dalje. Danes od 6h pa nekje do 10.30 so bili trije. Zunanja enota je pod napuscem, cca 40cm od hise in na eni strani stena skarpe visoka 1.3m in je cca 1m od TC.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 14.1.2020

Danes sem opazil, da se po defrostu Ivt kar nekaj casa pobira v kolikor je nastavljena na malo moc. Med tem je slisati tudi piskanje. Dogaja se vsaj 10minut pri porabi na 40% 1kwh da od sebe zgolj okoli 2kwh grelne moci. Ko sem moc dvignil za eno stopnjo ji poraba zraste na 1.4kwh grelna moc pa kmalu doseze 4kwh. Zanima me kaj toplotna pocne takoj po defrostu, zgleda kot da bi ogrevala izmenjevalec.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 14.1.2020

Postalo je divje, defrosti si pri meni sledijo na pol ure. Pa je blo čez dan čisto kul, sonce, med 12, in 16. recimo niti enega.

(1.12.2019 ob 11:43)Zaspanc Napisal:
(1.12.2019 ob 10:27)csamo001 Napisal: Ja, še to, kar se tiče temperature vode v TČ, če je ta v zimskih razmerah izklopljena čez noč. Podatki tipala kažejo, da je bila najnižja temperatura zunaj na cevi, po izhodu iz TČ, 9,2 stopinje, ob 6:20 zjutraj, tik preden se je TČ zagnala.

Če se ne motim, za TČ ni zdravo če štarta s temperaturo izmenjevalca pod 20 stopinj.
Imaš to zagotovljeno, ali je startala iz 9?

(14.1.2020 ob 00:04)tadej90 Napisal: Danes sem opazil, da se po defrostu Ivt kar nekaj casa pobira v kolikor je nastavljena na malo moc. Med tem je slisati tudi piskanje. Dogaja se vsaj 10minut pri porabi na 40% 1kwh da od sebe zgolj okoli 2kwh grelne moci. Ko sem moc dvignil za eno stopnjo ji poraba zraste na 1.4kwh grelna moc pa kmalu doseze 4kwh. Zanima me kaj toplotna pocne takoj po defrostu, zgleda kot da bi ogrevala izmenjevalec.

Odvisno, ali si opazoval pri enakih zunanjih pogojih. Jaz sem tokom dneva vrgel malo oko gor, zelo lepi COP-ji okoli poldneva, zdaj v večerno-nočnih urah pa ... Pa je vse isti dan. V roku par ur se lahko pogoji zelo spremenijo, npr. visoka vlaga zjutraj in zvečer, pa precej nižja čez dan, če se temperature ustrezno dvignejo.

Pogledal zdaj ven, malo več jasno: župa v zraku.