Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 19.12.2018

[quote="alanford"]Franc, v imenu znanosti, bi se ti dalo narediti preizkus?

Poslušaj in izmeri šum s tistima dvema rešetkama spredaj in brez. Vse pod istimi pogoji ( zunanja temperatura, modulacija v % ipd...).



Tisto spredaj bom,sem že imel v načrtu,pa proti hrupno strehco ze imam,samo namontiram,prilepim fotko in meritve


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 19.12.2018

Fery Napisal:Potem ni najcenejši energent toplotna, ampak hosta.
Je pa res, da si tukaj še avion dobil gratis zraven. To je pa tudi nekaj vredno.




Ha ha in medsosedski spor tudi


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregor010 - 19.12.2018

Pred 3 meseci kupil 6 let staro hiso s toplotno crpalko fujitsu waterstage 11kw. Na prvi izgled izgleda da vse deluje vendar ne dvigne temperaturo vode. Prav tako se ventilator zunanje enote prizge in po minuti ugasne... obcasno vrze ven fit. Serviser pravi da je crknil kompresor. Da mi javi ceno novega. Ve kdo mogoce kaksen je strosek kompresorja z menjavo... torej z delom?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bozgom - 19.12.2018

Počakaj kašen dan pa boš izvedel točno cifro.
Boljše bi bilo vprašati ali se splača popravilo ali raje nabaviti novo zunanjo enoto.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregor010 - 20.12.2018

Serviser je nastavil na ogrevanje na grelce vendar se flow temp ni dvignila iz zacetne 19.2 stopinj. Poraba cez celo noc pa 1kw skupne elektrike v hisi tak da se tudi po stevcu vidi da ni grelo... bi lahko bilo kaj drugega kot pa kompresor?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.12.2018

Od daleč tega ne bomo ugotovili.

P.s.
Tebi v info, če nisi že prebral bolj zgoraj.

Pri meni so bili februarja identični simptomi. Meritve so pokazale, da je navilje motorja v kompresorju prebilo na ohišje. In grelci niso delali, ker se je Murfy odložil, da mora crkniti tudi varnostni termostat za gralce v kondenzatoju v notranji enoti.

Sam sem zamenjal varn. termostat, monter pa celo zunanjo enoto čez 2 tedna.
Plačal sem "le" delo demontaže in montaže ter logistične stroške (~450€).

Tč je obratovala 5 let in tri mesece. Torej krepko čez 3 letno garancijo. Vseeno so mi kao priznali tovarniško napako (nimam uradne razlage).

Kaj več si lahko prebereš v postih iz marca.

Upam, da ti bi kaj pomagalo.

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregor010 - 20.12.2018

Zanimivo je da ne javlja nobene napake.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bozgom - 20.12.2018

Le kako bi javljajo napako- zagon TČ je povsem OK. Ko bi se moral zagnati kompresor pa vrže ven varovalko?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 20.12.2018

@bozgom, beri še enkrat njegov prejšnji post, v čem ima novo težavo.

gregor, če se prav spomnem, nekateri lastniki fw11 niso imeli priklopljenih grelcev, kljub temu da jih kao aktiviraš za gretje. Lahko da so odklopljeni ali kaj podobnega...je serviser sprobal delovanje na grelce, al je zgolj preklopil ne grelce in je šel domov?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregor010 - 20.12.2018

Preklopil na grelce in odsel ker je rekel da bo pokazalo spremembo sele cez kake pol ure. Sma se slisala... mozno da ni dal varovalk za grelce gor... morem preverit ko pridem domov.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 20.12.2018

Težavo z grelci sva s Sasapotom reševala 2 dni nazaj. Čeprav imam črpalko od leta 2012, le ti do zdaj sploh niso bili v funkicji, kar sem sumil že od začetka, glede na trenutno porabo na števcu.
Dejstvo je, da imaš v notranji enoti čisto malo stikalo, ki mogoče sploh ni bilo pritisnjeno, ali pa ga je z različnih razlogov ven vrglo. Seveda se grelci ne aktivirajo takoj, če pa ni pogojem za vklop ki je odvisna od nastavitev pogojenih z zunanjimi razmerami, pa tako ne moreš preverit če delujejo.
Če hočeš priti do stikala, je potrebno odstranih sprednji dekl in potem še zaščitno kovinsko ploščo. Stikalo se nahaja na levi strani.
Mogoče še informacija za Frenkeca. Prvi vtis delovanja el. grelcev je bil takšen, da kompresor ne deluje na polno, posledično je bolj tišji, kar je predvsem zanimivo za delovanje v LN sistemu. Takrat tudi ne bi smelo biti težav, da črpalka ne bi dosegla zastavljene temp. vtoka.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.12.2018

Ja bravo xvavi, da si se tega domislil. Morda frenkec misli, da mu grelci dekajo, v resnici pa ne, ker je varnostni termostat izklopljen (oz ga je vrglo ven).

V takih razmerah kot je frenkčeva tč, bi se morali vklaplat grelci. Glede na glasnost bi tudi jaz rekel, da se v resnici ne.

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 20.12.2018

Serviser mi je naštimal vklop el. grelcev na +5C ,izpisalo se na zaslonu večkrat ;ogrevanje z kompresorjem in el grelci,sem videl,da se oba grelca vklapljata,vsak po 3kw in čez noč se je nabralo za 4 ure ogrevanja z el.grelcem,kar je posledično preko 20 kwh preveč za čez noč ,vemo pa ,da je toplotna sposobna sama ogrevat do -20


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 20.12.2018

Če ti el.grelci delajo, potem ne bi smelo biti težav z doseganjem zahtevane temp. obtoka. Drugače pa polna kapaciteta je 9kwh.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 20.12.2018

Ja.Grelci delajo,samo sem spustil na -10 ukaz kdaj naj se prižigajo,saj nisem kupil el. peči za ogrevanje,sem tud sporočil serviserju,da ne bo kakšnih zadreg potem.V LN pa potem ni dosegala željene temp.Očitno ji je bilo odvzeto preveč moči.