Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 17.12.2018

Fantocci Napisal:frenkec, najprej si doplačal za "navito" TČ, sedaj pa jo boš dušil oz. nazaj odvijal Wink
Moral bi se že prej na PSS logirat Smile pa bi izvedel da se navite TČ ne splačajo
Sam sem namig za navito dobil tu na forumu po ogledu objekta. Ampak, to je bilo leta 2012, danes smo vsi bolj izkušeni.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 17.12.2018

Fantocci Napisal:frenkec, najprej si doplačal za "navito" TČ, sedaj pa jo boš dušil oz. nazaj odvijal Wink
Moral bi se že prej na PSS logirat Smile pa bi izvedel da se navite TČ ne splačajo

Ne ne,navito sem dobil gratis.Saj sem zadovoljen.Zame so pomembne tri postavke.Poraba,doseganje temperature,hrup.Edino hrup presega 10 % in bi bilo zadovoljstvo popolno


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.12.2018

Peak- cut sem pred leti testiral, vendar sploh ni deloval. T Č se je obnašala zelo zelo čudno. Praktično sploh ni grela več. Kompresor se je neprestano zaganjal in ko je dosegel določeno moč, se je ugasnil in tako naprej v tem smislu ciklal.

Morda bo sedaj, ko imam od Marca novo zunanjo enoto, delovala OK.

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 17.12.2018

Alan sprobaj in poročaj,me zanima.S temi zadevami je tako ,vse je treba probat,če jih hočemo popolnoma spoznat.Ta forum je super.Je kot ena velika učna knjiga


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 17.12.2018

xavi Napisal:
Fantocci Napisal:frenkec, najprej si doplačal za "navito" TČ, sedaj pa jo boš dušil oz. nazaj odvijal Wink
Moral bi se že prej na PSS logirat Smile pa bi izvedel da se navite TČ ne splačajo
Sam sem namig za navito dobil tu na forumu po ogledu objekta. Ampak, to je bilo leta 2012, danes smo vsi bolj izkušeni.

Jo ne moreš dati nazaj na standardnih 11kW?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 17.12.2018

Lahko. Das nazaj 11kw elektroniko/plosco.
Takrat se je dost govorilo kako je to oh in sploh, iz 11kw mas pol 16kw,... jaz sem doplacal za 16kw, ker sem se bal da 11ka ne bo uspela ogreti hise. No ce to gledam zdj.. pravijo da sploh ni neke razlike v sami moci pod 0stC.
Js mam obe kartici doma.. trenutno je 16kw v zunanji enoti.
Tuhtam da bi dal 11kw nazaj. Glede na to kar se je kak mesec nazaj pisalo o tem.

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 17.12.2018

Zaenkrat pustim kot je.Zanima me kje se pogleda kolikšno moč ima,mogoče kje na zaslonu,?,današnja poraba za ogrevanje 75 kwh,tako je v našem ribniškem mrazišču.Sodelavci k imajo izolacijo na hiši in novejša okna porabijo pa 70 kwh,saj vem,da ni primerljivo(tudi zato ,ker ogrevajo od 1-2 C na višjo temp v prostoru),nek podatek pa vendarle je


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - jozel - 17.12.2018

Minil prvi teden od kar sem vgradil števec porabe.
Za zadnjih 7 dni je bila skupna poraba elektrike 287 kwh. Če bo šlo tako potem bo to odlično.
Še slikica nastavitev in realno stanje danes okoli 19,00.
Če bo tako je ne bo potrebno nič nastavljati, ostalo na nastavitvah, ki so jih nastavili ob postavitvi izvajalec Klimaj d.o.o.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 17.12.2018

Kateri konec Slo.,radiator ?,m2,kakšna moč T Č,


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - jozel - 17.12.2018

Mislim, da sem že vse napisal.
- lokacija Dolenjska,
- sistem ploščati radiatorji Vogel&noot 1 x dvižni vod,
- hiša kvadratura 210 m2 v dveh etažah odprti sistem prostorov,
- zidovi modularna opeka 30cm + fasada stiropor 10 cm,
- okna lesena Kli Logatec, staro 17 let plin že zdavnaj ušel drugače pa so bila deklarirana K 1.3
- TČ vgrajena avgusta letos moč 11kw.
- Ogrevanje brez dnevno nočne temp. na 22,5.
- hrup - je ne slišimo, če ne odprem okna direktno v tej smeri.
- sosedov zaenkrat ne motim in ne vidim težav, ki jih ostali opisujete.
- edino še streho načrtujem, da dobi zunanja enota za božička,
- v kombinaciji z SE je to to, konec leta bomo nekaj kW podarili dobavitelju elektrike tako, da bo za vse prav.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 17.12.2018

Če so bila okna deklarirana s K=1,3, potem plina niti nikoli ni bilo noter. Samo nizkoenergijski premaz.
Če so temu dodali plin, so bila K=1,1.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 17.12.2018

[quote="jozel"]Mislim, da sem že vse napisal.
- lokacija Dolenjska,
-


Ves takoj bi jo prisel pogledat in poslusat,se toliko ukvarjam s to glasnostjo,da je joj.Če boš dovolil mi piši na ZS.Ker moja ima glas k stara BCS kosilnica ,lp


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 18.12.2018

xavi Napisal:….
Se pa sprašujem, kaj bi pomenila uporaba funkcije peak cut. Če bi na ta način lahko omejih hitrost ventilatorjev.
....

Na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=37953&p=557485#p557485]125.[/url] stani te teme sem objavil moje meritve testiranja peak cut pred leti.
Peak cut, kot sama beseda pomeni, je omejevanje moči kompresorja. Jaz imam sicer TČ letnik 2010, mogoče imajo novejše peak cut malo bolje rešeno. Pri meni se je izkazalo popolnoma neuporabo.
Se je pa tihi način izkazal kot primernega, posebej za gretje bojlerja (zgolj 1,9 m2 izmenjevalca), da se TČ ne zaganja na polno moč pri gretju. S tihim načinom ogrevam vodo, če je zunanja T nad 2 °C in pa zaradi hrupa je tihi način vklopljen med 21.00 in 00:00. Imam pa vklopljeno drugo stopnjo tihega načina (-4dB). Primerjava meritve moči pri ogrevanju prvi ali drugi stopnji sem nalimal na 124. strani.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 18.12.2018

Tale postavitev je primerna ali manj primerna ?Gleda proti vzhodu zdaj k je zima.Bi bilo manj defrostov ce bi bila obrnjena ?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 18.12.2018

Satovje bi moralo biti obrnjeno proti hiši, da ga ta skupaj z napuščem ščiti. Verjetno si zadevo obrnil tako, da ne bo sekala direktno proti sosedu. Potrebno bo narediti nek nadstrešek, z zaščito iz hrbtne strani.