Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 9.12.2018

Pa od kje vam to,nikoli nisem trdil obratno,toplejša cev je dvižni,hladnejša pa povratni vod,jasno ko beli dan,tako je tud pri meni,sam cifre tega ne kažejo na zaslonu


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Urs - 9.12.2018

Se mi je že zgodilo, da je bil povratek toplejši od vhoda - ko sem nastavil nižje parametre na TČ. Ven je iz bojlerja šlo 40, noter pa hodilo 38. Tako da ni nemogoče, je pa fajn pogruntat, zakaj je tako.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 9.12.2018

frenkec Napisal:Nehaj,točno vem kaj delam in točno vem kako mora biti...............
seveda "veš".....o tem priča tale zapis:
Citat:....Pri meni je temp povratnega voda vedno višja od dvižnega ,in nikoli ne vem ali je zaradi tega bila v mesecu novembra poraba tako visoka,za cca 10 radiatorjev v vsakem po 20 l vode,850 kwh .Vendarle pride v začetku tedna servis.Mogoče je krivda v tem k je 11kw navita na 14 kw.Mogoče je premočna zame.
za primer: jaz imam 13 radiatorjev cca slabih 200m2 se greje na 21,5-22,5° pa mam porabo CELE BAJTE prepisano iz zunanjega števca za november 600kwh


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 9.12.2018

Pr men so take nastavitve za 10 radiatorjev
T 20,5 C sonček 24 h
Vpliv sobe 30%
Dvižni vod 39 C min,46 C max
Krivulja 1
Odmik 0
El grelec +2 C,se še ni prižgal
Ob črpalka na 7
Modulacija večino časa na 16 %
Sanitarna na 42 C,pr 37 C zalaufa,BP
ostalo ne premikam
dvižni vod dosegam
temp v prostoru 20,7 konstantno
današnjo noč skoz v belem oklepu,glasna
defrosti redko,očitno ji tako paše
kuri do 10kwh preveč/dan(po mojem)

ti Saso pa reci kaj bi tle bilo narobe


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 9.12.2018

ha Idea najverjetneje ni napaka na nastavitvah, ampak (cel čas sumim) da je nekaj narobe z samo mašino oz. nepravilno montažo le te...dam ti za primer hišo 1960 letnik popolnoma brez fasade s starimi okni grejejo cca 9 radiatorjev 140m2 na 21,5 24ur (edino dobro je, da imajo 300lit bojler s 5,7m2 "kačo" ) 4 starejše osebe bivajo, konstantno so kurili cca 3500lit KO sedaj tretje leto FWHP11 nekje točno na 1000€ so bili zadnji dve sezoni...

natavitve "moje/tvoje/sosedove"/ ipd niso nikoli in ne morejo bit enake, pa tudi če bile enake hiše, enake kvadrature_kak obrneš, navad nimamo vsi istih...
je pa pri meni T22 (od 5:30 - 22:40) potem nočna na T20 (to si lahko privoščim, ker hiša se niti v najhujši zimi ne shladi pod 20°

DV 32 min, 42max
vpliv sobe 40%
krivulja 0,68 / odmik 0,0
el. grelec +1 (prižge se, če TČ nebi v 75-tih minutah(default nastavitev je 60minut) dosegla zadanega "setpointa"))
modulacija tudi pri meni 80% časa na 16
sanitarna na 43, zalaufa ko pade pod 37°


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cbbx - 9.12.2018

Frenkec: potem je nekaj narobe povezano. Nic drugega, brez zamere.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 9.12.2018

A vi kdaj kaj preberete, kaj napišete?
sašo65 Napisal:je pa pri meni T22 (od 5:30 - 22:40) potem nočna na T20 (to si lahko privoščim, ker hiša se niti v najhujši zimi ne shladi pod 20°
Zdaj mi pa razloži, kaj naj se hiša shladi pod 20?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 9.12.2018

čudno da rabiš razlago...al si mogoče prepričan, da hiša brez izolacije s starimi okni drži 20c preko noči, če ugasnemo gretje? Že pri - 2 pade do jutra na 18, čeprav je čez dan 25c notri


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 9.12.2018

Frenkec, preberi si zs.

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 9.12.2018

Če nastaviš temperaturo na 20, kako točno gre pod 20? Nimaš s čim kuriti? Ali je vseeno če sploh kaj nastavljaš?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 9.12.2018

alanford Napisal:Frenkec, preberi si zs.

Ni vse črno kar je belo.

Prebral,tnx


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 9.12.2018

A je defrost pogojen z močjo črpalke?Pri enakih pogojih katera prej defrost naredi,11 ali 14 kw ?Ne mislim časovni ciklus.A je možno ,da 14 kw dlje vztraja in ga kasneje naredi samo zato,ker ima več moči.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 9.12.2018

Ne

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 10.12.2018

Razmišljam,da bi pritisnil tipko "tovarniške nastavitve ",.Moram biti še na kaj posebej pozoren ?,Priporočljivo ali ne ?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 10.12.2018

Z nastavitvami ne boš nič kaj rešil. Ppri tebi je očitno nekaj narobe! Najprej je potrebno ugotoviti zakaj imajo tipala napačne vrednosti, potem kam gre vsa pridelana energija, v primeru da TČ deluje normalno?
Kot sem že napisal! Morda bi se kaj videlo iz slik, drugače pa brez ogleda dejanskega stanja nima smisla, saj nima nihče od nas vedeževalskih sposobnosti.
Strinjam se, da je poraba nadpovprečna. Krivec za to povečano porabo je lahko ali hiša ali TČ, lahko pa tudi oboje.

Tisti, ki ve in zna bo zelo hitro ugotovil kaj in kako.