PodSvojoStreho.net
Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 7.12.2018

Hm, potem mu bi bilo verjetno vroče?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 7.12.2018

alanford Napisal:Kaj pa če je krivulja previsoko? To bi razložilo in kondenz (vedno premrzel uparjalnik) in visoko porabo (slab COP zaradi visoke temp.dviž.voda)

Ni vse črno kar je belo.
720 na 1, 721 na 0.
Tako ima od starta nastimano.

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 7.12.2018

sassapo Napisal:V vlažnem zraku je več energije kot v suhem! kaj pri tebi ne štima ne more nihče ugotovit brez ogleda. No, morda bi se iz slik videlo kaj?
Lahko je kriva TČ, lahko pa enostavno hiša zahteva toliko energije?
Vse je zgolj ugibanje.
Sassapo izziv za te. Sem mu dal tvoj telefonsko, se mi zdi da te je celo ze klical.

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 7.12.2018

Fery Napisal:Bom še jest, da bo bolj ziher. Če je v zraku vlaga in če ga ohladiš, se vlaga izloči. To je bilo in bo, na vse veke vekov amen.
In zanimivo, toplotne točno to delajo, odvzemajo toploto zraku, ki se zaradi tega ohlaja in izloči vlago točno tam, kjer se ohladi. Na izmenjevalniku oz. rebrih.

Poraba pa pritiče profi TČ. Če maš ogromno denarja za TČ, potem tudi denar za štrom ne bi smel biti problem.
A si mislite, da bi jaz na moje gare namontiral tiste policijske gume? Ufff, ufff.
Če s, s.
Fery.. 80 na dan pa 30 dni 2400kwh ob povprecni temperaturi 4stopinje..

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 7.12.2018

sassapo Napisal:Hm, potem mu bi bilo verjetno vroče?
Ni nujno, če mu izklaplja oč

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 7.12.2018

Ali je hiša tako slabo izolirana, da potrebuje tako visoko nastavitev krivulje?
Če je temu tako, je jasno zakaj takšna poraba.
mislim, da me ni klical.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 7.12.2018

Nevem zakaj krivulja tako visoko. Tako nastavitev imam trenutno jaz na neizolirani hisi.
Nisem je pa spreminjal da ne bi bilo premrzlo potem.
Hisa je stara max 10 let je in ima izolacijo. Clovek je gradbenik in je hiso delal zase.

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 7.12.2018

Ne bo prvi s profi TČ in porabo 2400 kWh mesečno na tem forumu. En toliko mi še spomin služi.
BTW v takem vremenu je tudi z grelci nemogoče toliko požgati. Enih 5 let izkušenj imam tudi s tem.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 7.12.2018

Potem so radiatorji pod dimenzionirani? V hiši s solidno izolacijo z radiatorskem sistemom ogrevanja se krivulja navadno nastavi med 0,5 in 0,7. Povprečna dnevna poraba v sedanjem obdobju ne bi smela presegat 25kw/h
Sobno enoto ima?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 7.12.2018

Radiatorji so vsi tipa 22, 600 visine. Dolzine nevem niso pa majhni.
Ma sobno enoto, vpliv je bil nastavljen na 50%. Nastavil sem ga na 10, mogoce se malenkost pozna na porabi, par kwh manj. Vazane so pa pumpe na termostat.

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 7.12.2018

A je res poraba 80 kwh/dan,tud jaz sem prej eno butnil ,57 kwh poraba je skupna,se pravi 45 kwh samo za ogrevanje,danes sem precej spremenil nastavitve in zdele lepo prede,tud poraba bo manjša,kakšni so zdaj vaši pogoji na Škofeljci,pr nas v Ribnici v redu,defrostov ni ,včeraj kar skoz


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 7.12.2018

Posebaj ima stevec za tc, ker mu monter ni verjel glede porabe. Lahko pa jutri dobim tocno porabo

Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 7.12.2018

Jaz sem danes vse možne zadeve resetiral,vklop el grelcev sem dovolil pri 0 C,čist drugače mi dela,jutri še dnevno porabo javim


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 8.12.2018

Ali je krivulja previsoka ali ne, je test enostaven.
Vpliv notranje enote se da na nič.
Če obstajajo radiatorski ventili, se jih vse odpre na ful.
Obtočno črpalko se da na ful.
Če rata pretoplo, se postopoma zniža krivulja.

Strmina 1 za tako bajto (razpolagamo le s par podatki) se mi zdi pretirana.
Kot je napisal sassapo, med 0,5 in 0,7.

Jaz imam strmino 0,5 in odmik negativen -1

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 8.12.2018

....to ti pride isto, kot 0,68 in odmik 0,0.....
PS nekdo je enkrat podal neko tabelo za prehodno obdobje in tisto pravo zimo - prehodno je bilo se mi zdi 0,26 in odmik na full v + torej 4 > te tabele ne najdem več(mislim, da je @xavi nekaj računal...