Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 24.11.2018

frenkec Napisal:Veš,saj mene to ne bi tolk motilo,ampak kaj ,če imam izkoristek slabši zaradi tega,saj računalnik dela tudi na podlagi povratne informacije
Poglej kolikšen je pri tebi parameter 8425 (temp diff condenser).
Pri meni je ta trenutek +1, 9 °C.

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 24.11.2018

8425= - 4,7 ne vem kaj pomeni ta parameter,si mi dal mal misliti,kaj pa vem kakšne nastavitve so premešali prejšnji lastniki,mogoče bi moral dat na povrnitev tovarniških nastavitev,kaj meniš ?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 24.11.2018

Ali ti kaže diferenco v minus stalno, ali le občasno?
Pri meni je v minus takrat, ko je kompresor na off, obtočna pa še deluje.
Gretje imam nastavljeno na 24/7, samo po vremenski krivulji.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 24.11.2018

Zdele pogledal; -8,5 kompresor počiva,obtočna laufa.Vidim,da je dvižni 35 C,povratni 43,5 razlika -8,5 ja vedno je v -minus,verjetno zaradi tega,ker je povratni vod vedno višji od dvižnega.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 24.11.2018

Imaš IR merilec ali pa tiste termometre s tipalom na kabelčku? Da bi pomeril temperature direkt na cevi in ugotovil, če sta senzorja zamenjana med sabo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 24.11.2018

frenkec Napisal:8425= - 4,7 ne vem kaj pomeni ta parameter,si mi dal mal misliti,kaj pa vem kakšne nastavitve so premešali prejšnji lastniki,mogoče bi moral dat na povrnitev tovarniških nastavitev,kaj meniš ?
To je pac samo razlika temperatur med dvižuim in povratnim vodom. In ne pove nič drugega kot to, da se ujema s podatki, ki si jih prej navedel (temperatura Dv in PV).

Še vedno mi ni jasno in to ni normalno (ne glede na to ali je + ali -), da imaš tako veliko razliko. Prej bi rekel, da je en senzor kaput, kot pa da sta med seboj zamenjana.

Daj izmeri temperaturo teh dneh cevi s čim drugim in boš morda našel. Mi ti na daljavo ne moremo.

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 25.11.2018

Pomeril na cevi,povratna cev ima temp. 4-5 C manjšo od dvižne,dovodne,ne vem kako se pravilno imenuje, kar je normalno.Številke kažejo drugače(nepravilno) na povratni cevi in se spreminjajo prav toliko od 4-5 C.Toplotna lepo dela,krivulja pogruntana,lepo mi dela odkar sem vpliv sobe dal na 10 %.Ostalo naj monter pregleda


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.11.2018

Pol bo najbrž res, da sta senzorja le obrnjena. Se mi zdi, da nekaj bodo narobe zaradi tega ne more biti. Bodo povedali strokovnjaki.

Toda še vedno trdim, da imaš dT prevelik. Ali res ne bi tukaj gor pripopal eno fotko obtočne črpalke, da se vidi, kako je nastavljena?

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.11.2018

frenkec tebi v into moje nastavitve:
- grejem 200 m2 hiše, ki ima 320m2 neto površine, izolaci je10cm stiroporja, brez talnega gretja, brez zalogovnika.
trenutne nastavitve:
- ne ogrevam po urnikih (24ur na dan na komfortni- dnevni temperaturi 23°C)
- vpliv notranje temp.= 0%
- krivulja 0,5, odmik -1
- min. T DV 27 °C
- max. T DV 45 °C

ne vem, kakšen objekt imaš, zato ne vem, ali je primerljivo

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 25.11.2018

Seveda ima ogrevanje s toplotno svoje zakonitosti,v spodnjem štuku k mama živi tam je okrog 20 C in to je osnova iz katere izhajam,ne mara in ne prenaša večje temp,v zgornjem k sva z ženo pa je samo v dnevni malo manjko tako ,da malo spodkurim kamin,če sva doma,naslednje leto poštimam,da bo idealno,ker je prva kurilna s toplotno.Javim kaj bo monter zrihtal,tudi low noise bo zrihtal,ceprav mi je dejal samo prvo stopnjo ,-2db,ne vem zakaj,lp


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 28.11.2018

LN deluje preko konektorja CN 19, ki se napaja preko 5-12 V pretvornika. Vmes je 1kOhm upor.
Ko imaš to povezano, se low noise sprogramira ali -2 ali -4 db. Oboje ne gre hkrati.
Me zanima, kako ti bo serviser to naredil in za koliko te bo opalil.
Lahko pa dobiš navodila z priloženo sliko, če zaupaš mail na ZS.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 28.11.2018

Hvala,ti poslal na mail,v bistvu sem mal zatežil,da mi zastonj to porihtajo,mogoče je res za nianso premočan zvok,jo slišim v dnevno,res ,da imam še prva termopan stekla,ki niso zelo zvočno izolativna,sosed je tud dejal,da jo sliši.Saj me čedalje manj moti,važno ,da smo na toplem


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 29.11.2018

Mene zanima kje se vklopi low noise kadar ga imaš zmontiranega,na notranji enoti ali moraš vedno ven do zunanje ?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.11.2018

Na notranji enoti sigurno ne.
Če nočeš skakat ven ali potegneš dodaten kabel iz zunanje enote v hišo, kjer imaš namontirano stikalo ali atikalno uro ali vtikač, kiga rukneš v vtičnico ali kaj podobnega, ali pa nek daljinski vklop (slednje sem svoj čas prakticiral jaz).

Ni vse črno kar je belo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 29.11.2018

Ma kar nekaj vas je tle gor k ste prave face,vas prav občudujem k sami porihtate zadeve,jaz še nimam samozavesti za to,pa nočem šarit,da garancije ne podrem.Saj računalnik za mojo rabo tud jaz suvereno naložim in razstavim.še čakam monterja,da pride,tud mene zanima cena za low noise.Zdaj ko imam vpliv sobe na 10%,zdaj prede k mucka,zjutraj bilo -9 pr nas,tud poraba majhna za tako potratno hišo,očitno imam vse parametre usklajene,poraba 25 kwh na dan.Tudi na zvok se navajam sploh zdaj k ni defrostov je še kar tiha.