Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 18.11.2018

Torej vzdigni vpliv sobnega termostata na 100%.
Menda bo toliko, kot si želiš. Že tako so nastavljene pingvinske temperature, pa še na te ne spravi.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 18.11.2018

po moje je to normalno....pač drži zadano notranjo T......Pri meni sicer nastavljeno na 22 v prostoru kjer je korektor je 21.8 zunaj +3 vtok izračunan na 36,2......" prede" na 16% modulacije...pravkar se je na SV prešaltala....tudi jaz imam vpliv korektorja na 50%


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 18.11.2018

Sem obtočno dal na najvišjo hitrost in min dvižni vod na 40C pa da vidim,če bo sprememba,naslednji ukrep bo premik % korektorja na 60 % sobnega vpliva,


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 18.11.2018

sašo65 Napisal:po moje je to normalno....pač drži zadano notranjo T......Pri meni sicer nastavljeno na 22 v prostoru kjer je korektor je 21.8 zunaj +3 vtok izračunan na 36,2......" prede" na 16% modulacije...pravkar se je na SV prešaltala....tudi jaz imam vpliv korektorja na 50%


36,2 imas vtoka pri teh zunanjih temperaturah? Se mi zdi malo dosti, sploh ce primerjam najini hisi, priblizno enaka kvadratura pa tudi izolacija je tu nekje. Res da imam mitsubishija, kar pa po moje ne igra vloge pri T vtoka. Mogoce se motim.. V bajti se ne zivimo, ogrevanje je nastavljeno na 21stc, T vtoka je 26.3 pri modulaciji 22.5% in 3.2 zunanji temperaturi. Ce pogledam krivuljo, bo pri meni 36 vtoka pri zunanji okrog -10stc. Res me zanima zakaj taksna razlika??

PS: poraba v zadnjih 24h je 16.2kWh.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 18.11.2018

Sašo65 ima sistem na radiatorjih.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 18.11.2018

Aha ok, potem je jasno od kje taksna razlika Smile


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 18.11.2018

Pri mojih starših povprečje zadnje 3 dni za vso porabo v hiši 30kWh (pred vgradnjo TČ so imeli cca. 10-12kWh/dan porabe. Ogreva se srednji štuk, 100m2 + sanitarna voda, stara okna in rolete, brez izolacije, samo omet, radiatorji EMO full stari, že imam predračun za nove radiatorje, pa ne vem, če je potrebno menjati Big Grin ? Dvižni vod pravkar 39, vremenko vodenje, ki špila. Sploh ne vem, če bi menjal okna in dodal izolacijo. TČ Hitachi Yutaki 11kW.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 18.11.2018

Ste končno zagnali? Super! Naj služi. ..pa da ne smetimo sosednje teme Big Grin.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 18.11.2018

Evo pri @bvs-u hisa brez izolacije na radiatorjih in 11kW TC, pri nas je 9cm grafitnega EPS (isospan) in 5cm kamene volne, pa so mi mojstri ponujali 11kW TC, prav tako hitachija Smile res pa da se ogreva cca 200m2, vse talno. Na koncu sem raje vzel mitsubishija 8kW, ki me je stal dobrih 1k€ manj in ne dvomim da ne bo sfolgal tudi pri T krepko pod 0. Clovek se res vprasa kdo je tu nor? Ali monter ali projektant ali kupec, ki sledi navodilom mojstrov in za ZIHER nabavi mocnejso TC??


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 18.11.2018

frenkec Napisal:Sem obtočno dal na najvišjo hitrost in min dvižni vod na 40C pa da vidim,če bo sprememba,naslednji ukrep bo premik % korektorja na 60 % sobnega vpliva,


Po moje imaš slabo oz. neprimerno nastavljene parametre vremenske krivulje. Primerjaj z nekom, ki ima podobno hišo na radiatorjih.
Če boš zelo povečeval vpliv sobnega korektorja, bo postalo delo TČ "nervozno" oz. zaletavo. Jaz sem imel vpliv korektorja na 50% pa sem ga zmanjšal na 30%. Ampak najprej parametre pošlihtaj.

Sam sem danes očistil uparjalnik s parnim čistilnikom. Pripravljen na novo sezono.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 18.11.2018

@pentax, lavfa v nulo.
@popson, monter je gledal hišo in radiatorje, mi ponujal Zubadana, ki je dražji od Ecodana, vendar sem odklonil zaradi cene, ki je bila krepko večja od Hitachija. Pa še pri Micki mi niso všeč vezice s katerimi je skupaj zvezan uparjalnik, Micka tudi nima inverter vodne črpalke. Po potrebi se bodo na hiši zamenjala okna + naredila izolacija. Letos testiram, imam še za dve leti biomase + olja. Zaenkrat se smejim, čakam, da malo bolj stisne. Če bo poraba, ko stisne večja od 50kWh/dan bom razmišljal, da kaj izboljšam, drugače ne.
Over&out.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 18.11.2018

@bvs ni bil v igri samo 11kw hitachi, alternativa s strani monterja je bil tudi 11kw fujitsu. Kar hocem povedat je, da pri vas je hisa neizolirana pri nas skupno cca 17cm izolacije, pa ce bi poslusal monterja bi zdaj pri nama laufale iste TC Smile Ceprav sem ves cas govoril, da vzamem v zakup pomoc grelcev, v kolikor bo potreba, se na koncu ni izslo, ker je monter vztrajal pri svojem. Kakorkoli, super da si zadovoljen s porabo, to je bistvo Wink


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 18.11.2018

Fantocci,pojma nimam kaj naj še naštimam,sem že prav zmeden,pa sem tehničen tip človeka,rad bi samo ,da bi dosegala temp.in se ugasnila za določen čas


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bandedos - 19.11.2018

Pozdravljeni!

Sem uporabnik te toplotne črpalke in opažam da imam eno težavo pri gretju sanitarne vode. Setpoint imam nastavljen na 43 in pa 24urno ogrevanje. (diff pa je 3 stopinje). Ko mi temperatura pade pod 40(takrat naj bi začelo greti vodo) mi napiše za Status DHW: "Charging electric, nominal setpoint" če jaz to prav razumem hoče greti z elektro grelci v bojlerju katerih nimam. Zanima me kako to spremenim, da bi sanitarno vodo ogreval preko toplotne črpalke in en preko elektro grelcev. (nastavitve 5060 pa nimam).

Hvala za pomoč...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bandedos - 19.11.2018

Prilagam še sliko za lažje razumevanje:

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1N/ja/3FZ6tCdS/toplotnaunichr("46")png[/img]


Sanitarna voda seveda nebi smela pasti pod 40 stopinj.

Hvala