Impulzni rele ali klasika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Impulzni rele ali klasika? (/showthread.php?tid=62975) |
Re: Impulzni rele ali klasika? - arbajter - 19.11.2016 yan1234 Termostat ima tisti kontakt NC/COM/NO potencialno prost, kar pomeni, da na njem ni nobenega napajanja in posledično ti tudi kontaktor nebi deloval oziroma bi bila njegova tuljavica brez za delovanje potrebne napetosti. Sem pa narisal dve možnosti vezave krmilja, prva zajema dvojno varovanje. Prva varovalka (B16A) za grelec, druga (B2A - varovalka obstaja, tudi avtomatska) pa za varovanje termostata, oziroma njegovega kontakta, kateri je bolj "švohoten". V vsakem primeru pa v zanko kontakta termostata in tuljave kontaktorja vstavi 2 ali pa 4 ampersko varovalko. V prvem primeru je to avtomatska varovalka, če te možnosti nimaš, pa vstavi not eno cevno varovalko s spodnje povezave (na drugi varianti risbice). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elementa-e.si/trgovina/BF%2064L">http://www.elementa-e.si/trgovina/BF%2064L</a><!-- m --> Re: Impulzni rele ali klasika? - arbajter - 19.11.2016 Homer Zagonski tokovi motorjev dosegajo do osemkratnik nazivne vrednosti. Re: Impulzni rele ali klasika? - yan1234 - 20.11.2016 Res hvala za pomoč. Ja saj res, kontaktor ostane brez napajanja. Sem premalo naštudiral termostat. Za varovalke ni problema, bom dal nadometno omarico. Da si prevedem še v moje slikce.[attachment=o22387] Varovalko 2A pred termostat in odcep za krmilni del kontaktorja. Re: Impulzni rele ali klasika? - yan1234 - 20.11.2016 Takole nekako.. [attachment=o22389] Re: Impulzni rele ali klasika? - arbajter - 20.11.2016 Včeraj pri risanju vezave termostata mi je "pobegnila" ena morebiti niti ne tako nepomembna podrobnost. Tisto varovalko 2A je potrebno vezati pred in ne za varovalko 16A. Zakaj? ker lahko potem v poletnem času, če tega električnega gretja ne potrebuješ enostavno tisto varovalko 16A izklopiš. No v tem primeru pa bi termostat ostal brez napajanja in posledično bi "deloval" na svoji back up bateriji (CR3022, AAA, AA ali kateri drugi). Zadeva je enostavno rešljiva s tem, da se priklop varovalke 2A vzame iz stalno "živega" napajanja, t.j. pred varovalko 16A. Se opravičujem za "napako". Prilagam obe popravljeni risbici. Re: Impulzni rele ali klasika? - yan1234 - 21.11.2016 Res je ja, bom naredil tako. |